Moin

Den Fehler kann ich nur bestätigen der WII Net gibt leider nicht alle Register durch (WARUM AUCH IMMER)

Also die OpenWB mit dem Sungrow SH nur an mit der Lan Port IP füttern.

VG

Maxim
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)

geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
doppeldecker1678
Beiträge: 29
Registriert: Mi Mai 06, 2020 11:30 am

Re: Sungrow Hybrid einbinden

Beitrag von doppeldecker1678 »

Hallo zusammen,

ich kann bestätigen, am LAN-Port läuft es besser. Es wird direkt zwischen Speicher Entladung- und Ladung unterschieden. Damit dürfte dann hoffentlich auch die PV-Laden Funktion wieder funktionieren und nicht munter nach Sonnenabgang aus dem Speicher saugen.

Da sollte die Software bei Sungrow unbedingt nachgebessert werden, völlig unzeitgemäß, dass man auf Lan angewiesen ist.

Gruß
DD
Heavendenied
Beiträge: 603
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm

Re: Sungrow Hybrid einbinden

Beitrag von Heavendenied »

Ich hab da aktuell wenig Hoffnung, dass ich zeitnah was ändert bei Sungrow.
Dass beim Winet-S einige der eigentlich dokumentierten Register über Modbus einfach nicht verfügbar sind ist seit gut einem Jahr bekannt und es hat sich noch rein gar nichts geändert...
Gruß,
Jürgen
Sungrow PM Team
Beiträge: 18
Registriert: Di Nov 09, 2021 8:10 am

Re: Sungrow Hybrid einbinden

Beitrag von Sungrow PM Team »

Die Registerprotokollbeschreibungen für den Sungrow Hybrid sind gerade in der Überarbeitung.

Dies wird aber leider noch 2-3 Monate dauern bis zur Freigabe. Es muss einige Stellen durchlaufen.

Das Sungrow PM Team
R.
Sungrow Deutschland GmbH, Produktmanagement Distribution, Balanstr. 59, 81541 München
Es werden nur Tipps aus Datenblatt/Handbuch/Internet gegeben, daher keine rechtliche Relevanz.
Service: service@sungrow-emea.com ; Service-Hotline: +49 (0)89 1307 2620
Maxify23
Beiträge: 116
Registriert: Do Apr 15, 2021 8:53 am
Wohnort: Rastede

Re: Sungrow Hybrid einbinden

Beitrag von Maxify23 »

Fataler Fehler beim Auslesen der Wirkleistung.

Liebes Sungrow PM Team.

Ich habe euren Fehler bei der Berechnung der Wirkleistung des WR gefunden!!!!!

Eure Wirkleistung nimmt die falschen Ströme als Berechnungsgrundlage.

Es werden die Ströme am WR und am PowerMeeter gemessen.

Ihr nehmt, wie man dem Beispielbild entnehmen kann, die Ströme am Power Meeter im Zählerschrank.

Diese sind aber für die totale Wirkleistung die falschen Werte, weil diese schon abzüglich des Hausverbauches detektiert werden.

Einspeisungsstrom am Powermeeter gemessen = Strom vom WR - Verbraucher!!!!!

Ihr müsst aber die Ströme am WR direkt gemessen für die berechnung der Nennwirkleistung nehmen.

Deswegen gibt es auch diese haufenweise Fehler in der Isolar Cloud, dass Eigendeckung und Netzbezug in der I solar Cloud nicht korrekt funktionieren. Wenn die Gesamtwirkleistung im Grunde schon nicht korrekt ist.

Vorher hat es ja geklappt, hat wohl ein eifriger Entwickler ein bisschen was geändert, ohne Nachzudenken und ausgiebig zu testen

Ich hoffe die Info ist euch nicht neu und ich kann damit die Fehlerbehebung vorantreiben.

VG Maxim
Dateianhänge
Fehler Ausleses.png
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)

geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
LutzB
Beiträge: 3479
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Sungrow Hybrid einbinden

Beitrag von LutzB »

Wenn wir schon bei Fehlermeldungen sind:
Bitte vereinheitlicht die Daten am LAN Port und über den WiNet Dongle! Ein SH ist aktuell über den Dongle nicht nutzbar, da z.B. bei der Leistung das Vorzeichen fehlt. Beim SG über den Dongle ist "nur" die Leistung am Hausanschluss mit falschen Vorzeichen versehen.
Sungrow PM Team
Beiträge: 18
Registriert: Di Nov 09, 2021 8:10 am

Re: Sungrow Hybrid einbinden

Beitrag von Sungrow PM Team »

Vielen Dank für die Infos !
Wir geben es an unser zentrales Produktmanagement weiter.

Das Sungrow PM Team
R.
Sungrow Deutschland GmbH, Produktmanagement Distribution, Balanstr. 59, 81541 München
Es werden nur Tipps aus Datenblatt/Handbuch/Internet gegeben, daher keine rechtliche Relevanz.
Service: service@sungrow-emea.com ; Service-Hotline: +49 (0)89 1307 2620
Maxify23
Beiträge: 116
Registriert: Do Apr 15, 2021 8:53 am
Wohnort: Rastede

Re: Sungrow Hybrid einbinden

Beitrag von Maxify23 »

Bitte auch die aktuellen Probleme zum SG berücksichtigen.

viewtopic.php?p=81500#p81500
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)

geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Heinz P
Beiträge: 2
Registriert: Do Apr 20, 2023 9:01 am

Re: Sungrow Hybrid einbinden

Beitrag von Heinz P »

Hallo liebe openWB und Sungrow Nutzer.
Ich habe auch das Problem das meine openWB Laden/Entladen von meinem SUNGROW Wechselrichter SH8.ORT (mit Speicher SBR096) nicht unterscheiden kann.
Ihr schreibt das man eine andere IP Adresse angeben muss !?
Ich habe meine IP Adresse über den WiNet-S unter Kommunikationsparameter ausgelesen.
Meine Wechselrichter hängt aber über ein Ethernetkabel direkt am Router, nicht an der WiNet.

Woher bekomme ich die andere IP Adresse ?

Sorry wenn ich etwas falsch verstanden habe.
Heinz
Heavendenied
Beiträge: 603
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm

Re: Sungrow Hybrid einbinden

Beitrag von Heavendenied »

Du hast also zwei LAN Kabel am SH angeschlossen?
Eines am Winet-s un€ das andere am LAN Port der direkt am SH ist?
Die IP musst du irgendwie rausfinden.
Entweder im DHCP Server deines Routers schauen oder mit einem Tool wie Advanced IP Scanner oder so suchen.
Der Name des SH ist normal sowas wie PC-192-168-1-x (oder so ähnlich, kommt auf deine IP Adressen an) Alternativ nach einem Gerät suchen dessen MAC mit ac:19:9F: anfängt.
Wenn das alles nix hilft den SH nochmal vom LAN trennen, einen Scan mit z.b. Advanced IP Scanner machen, Screenshot aller Geräte. Dann SH wieder verbinden und erneuten SCan. Da sollte es nun genau ein Gerät mehr geben.
Gruß,
Jürgen