Seite 1 von 1

Falsche Werte im Dashboard Fronius Gen24 mit Smart Meter 65A-3

Verfasst: So Nov 14, 2021 8:54 am
von HandyCap87
Hallo zusammen,
ich habe es endlich geschafft die openWB in Betrieb zu nehmen. Leider hat es anfangs etwas geholpert, hatte ich noch eine 1.9RC installiert und es nicht sofort bemerkt.

Inzwischen ist Version 1.9.244 installiert und die Werte werden ausgelesen. Richtige Werte für die EVU bekomme ich nur mit Gen24 Variante 1. Jedoch ist vieles komisch. Wie so manche im Forum, habe auch ich bemerkt, dass viele Einstellungen zwar vorgenommen, aber nicht gemerkt werden. Wenn man die Einstellungen ein zweites Mal besucht sieht es wie zuvor aus. Anscheinend ein bekanntes Problem. Hoffen wir, dass dieser Bug keinen Einfluss auf die tatsächliche Konfiguration hat.

Bei meinem Hausverbrauch stehen 3.906,53 kWh in Klammern. Auch ist der Hausverbrauch in openWB deutlich höher als im Fronius Dashboard (ca. 50W Unterschied). Liege ich richtig in der Annahme, dass der openWB Hausverbrauch dem Fronius Hausverbrauch (Fronius Web rechts oben) entsprechen sollte? Wie kommen die Werte in der Klammer zustande? In meinem Fall ergibt das Null Sinn, weder habe ich dieses noch an einem Tag über 3000 KWh verbraucht. Kann ich diese Daten irgendwo zurücksetzen oder korrigieren?

Es gibt scheinbar ein Fehler bei der Kommunikation. Hier ein Auszug aus dem Debug Log mit Variante 1 aktiv:

Code: Alles auswählen

AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    llw1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 118, in <module>
Traceback (most recent call last):
Mit Gen24 Variante 2 habe ich auch Werte im OpenWB Dashboard, jedoch gibt es dann eine Fehlermeldung (der Hausverbrauch in OpenWB ist auch in dieser Variante zu hoch):

Code: Alles auswählen

Runtime error (func=(main), adr=17): Divide by zero
Danke für jede Rückmeldung

Re: Falsche Werte im Dashboard Fronius Gen24 mit Smart Meter 65A-3

Verfasst: So Nov 14, 2021 7:34 pm
von vuffiraa
Hallo,

also am ersten Tag stimmen die Summen, die in den Klammern gezeigt werden, nicht. Die OpenWB liest die Zählerstände zum ersten Mal und kann nicht wissen, wie die zusammengekommen sind. Daher werden die Stände als Tagessummen übernommen, ab morgen sollte das besser passen.

Die Fehlermeldung im Log scheint von der Abfrage des Ladepunktes zu kommen. Du scheinst eine Eigeninstallation zu betreiben, stell mal und Einstellungen / Modulkonfiguration / Ladepunkte was passendes ein.

VG

Re: Falsche Werte im Dashboard Fronius Gen24 mit Smart Meter 65A-3

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 12:28 pm
von HandyCap87
Das komische ist, dass diese Zählerstände nirgends zustande gekommen sein können. Ich habe einen neuen Zweirichtungszähler. Und die PV Anlage läuft noch kein Jahr. Ich ziehe kaum Strom vom Netz.

Danke für den Hinweis mit dem Modul. Ich habe mir die Series 2 Standard+ gekauft. Schaue mal, was ich dort konfigurieren sollte.

Re: Falsche Werte im Dashboard Fronius Gen24 mit Smart Meter 65A-3

Verfasst: Do Jun 30, 2022 1:33 pm
von HandyCap87
vuffiraa hat geschrieben: So Nov 14, 2021 7:34 pm Hallo,

also am ersten Tag stimmen die Summen, die in den Klammern gezeigt werden, nicht. Die OpenWB liest die Zählerstände zum ersten Mal und kann nicht wissen, wie die zusammengekommen sind. Daher werden die Stände als Tagessummen übernommen, ab morgen sollte das besser passen.

Die Fehlermeldung im Log scheint von der Abfrage des Ladepunktes zu kommen. Du scheinst eine Eigeninstallation zu betreiben, stell mal und Einstellungen / Modulkonfiguration / Ladepunkte was passendes ein.

VG
Kann dieses Verhalten, dass bei Neuverbindung oder längerem Unterbruch die Totalsummen gelesen werden, irgendwie abschalten?

Danke! :-)