Seite 5 von 6

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Verfasst: Fr Okt 15, 2021 11:40 am
von HSC
Riesi hat geschrieben: Fr Okt 15, 2021 11:34 am
HSC hat geschrieben: Fr Okt 15, 2021 11:27 am Ohne Konfig. am SDM wirst Du nicht weiterkommen...
VG
Finde ich die Anleitung für diese notwendige Konfig irgendwo?
Was benötigst Du? Steht doch im Wiki beim SDM 120 beschrieben.
Baud 9600
None
8
1
ID deiner Wahl (wie im Adapter konfiguriert)

Edit: die Grundeinstellung sollte schon passen:
Eastron SDM72D- Grundeinstellungen.pdf
(65.26 KiB) 104-mal heruntergeladen

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Verfasst: So Okt 17, 2021 6:18 pm
von Riesi
Funktioniert jetzt - danke. Der Elektriker hatte die beiden Datenleitungen vertauscht. Herzlichen Dank für die Unterstützung.
Jetzt wäre es noch toll, einen Schwellwert für "aus" definieren zu können. Die Wärmepumpe zieht anscheinend immer 3-4 Watt - und OpenWB bewertet das als eingeschalten.
Darüberhinaus zeigt direkt das Display des Zählers für L2 0 Volt, für L3 394,6 Volt an. Stimmt aber definitiv nicht - alles richtig angeschlossen. Die WP läuft auch ohne Fehler. Aber damit denke ich muss ich mich an den Support wenden.

LG, Riesi

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Verfasst: So Okt 17, 2021 6:37 pm
von openWB
Das klingt eher nach falsch angeschlossen.
Wie ist die Verdrahtung?

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Verfasst: So Okt 17, 2021 7:09 pm
von Riesi
openWB hat geschrieben: So Okt 17, 2021 6:37 pm Das klingt eher nach falsch angeschlossen.
Wie ist die Verdrahtung?
Ich kann nur ein Foto schicken - der Elektriker hat die Installation gemacht. Aber er hat nochmals die Installation überprüft (und die 2 Datenleitungen korrigiert).
OpenWB zeigt auch valide Werte an - soweit ich das sagen kann. Allerdings kann ich dort keine einzelnen Phasenspannungen auslesen, oder?

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Verfasst: So Okt 17, 2021 7:10 pm
von Riesi
Achtung: Bei 5_old ist die Datenleitung verdreht - das ist korrigiert.

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Verfasst: So Okt 17, 2021 7:16 pm
von HSC
Hast Du irgendeine Möglichkeit an den Kontakten zu messen oder zu prüfen? Z.B. mit einem einfachen Phasenprüfer?
VG

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Verfasst: So Okt 17, 2021 7:31 pm
von Riesi
HSC hat geschrieben: So Okt 17, 2021 7:16 pm Hast Du irgendeine Möglichkeit an den Kontakten zu messen oder zu prüfen? Z.B. mit einem einfachen Phasenprüfer?
VG
Ja, wenn Ihr mir sagt was ich messen soll (also genau welche Drähte), dann schon.
Der Elektriker hat aber nochmals die Phasen gegeneinander bzw. zum Nulleiter geprüft - und das passt lt. seiner Aussage. Weiters würde doch die Wärmepumpe auf Fehler laufen (oder kaputt sein), wenn auf der 3. Phase 400 Volt hängen, oder?

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Verfasst: So Okt 17, 2021 7:32 pm
von HSC
Was hast Du für ein Mess-/ Prüf- Gerät?

Edit: bitte öfters diese Seite/das Forum aktualisieren!

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Verfasst: So Okt 17, 2021 7:46 pm
von Riesi
Ein kingcraft kmm-940

Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe

Verfasst: So Okt 17, 2021 7:47 pm
von HSC
Also ein Messgerät mit 2 Messspitzen?