Update zur Sommerankündigung

Bastelfrosch
Beiträge: 213
Registriert: Mi Mär 25, 2020 9:19 am

Re: Update zur Sommerankündigung

Beitrag von Bastelfrosch »

und den Satellite nicht vergessen, hier sind noch keine Tests möglich...
Monst3r
Beiträge: 67
Registriert: Fr Sep 03, 2021 9:02 am

Re: Update zur Sommerankündigung

Beitrag von Monst3r »

Mit der 11kW Box einphasig >16A laden ist in 2.0 noch nicht implementiert, oder?
Eigentlich warte ich fast nur darauf… 😅
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Update zur Sommerankündigung

Beitrag von derNeueDet »

Monst3r hat geschrieben: Di Jun 07, 2022 7:25 am Mit der 11kW Box einphasig >16A laden ist in 2.0 noch nicht implementiert, oder?
Eigentlich warte ich fast nur darauf… 😅
Dazu musst du deine Box erst mal auf 32A öffnen lassen. Die Begrenzung liegt nicht in der Software sondern in der EVSE
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Monst3r
Beiträge: 67
Registriert: Fr Sep 03, 2021 9:02 am

Re: Update zur Sommerankündigung

Beitrag von Monst3r »

Dafür braucht man dann auch kein 2.0
Aber hieß es nicht, dass diese Funktion in 2.0 auch mit der 11kW Variante ermöglicht werden soll?
aiole
Beiträge: 6911
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Update zur Sommerankündigung

Beitrag von aiole »

Kannst Det glauben - die Aufhebung der Begrenzung ist Bedingung für die Nutzung.
Heavendenied
Beiträge: 613
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm

Re: Update zur Sommerankündigung

Beitrag von Heavendenied »

Um es evtl nochmal etwas verständlicher zu machen:
Derzeit ist die 11 kW Begrenzung so realisiert, dass der Ladecontroller fest auf 16A eingestellt ist. Damit kann man einphasig bis 3,7 kW laden und dreiphasig bis 11 kW. Da die Begrenzung im Ladecontroller erfolgt ist es auch egal was man in der openWB anziegt, die Begrenzung bleibt.
Da es nun (was wohl anfangs nicht der Fall war) auch den KfW Anforderungen genügt, wenn die Wallbox absolut auf 11 kW begrenzt ist, aber nicht unbedinght auf 16A pro Phase wäre es miitlerweile möglich die Begrenzung anders zu realisieren. Da dann aber mehr als 16 A pro Phase benötigt werden gibt es dafür mind. drei Vorraussetzungen:
1. Die Zuleitung sowie alle Sicherungen und sonstige Einrichtungen (z.B. selbst beschaffter FI, der in der openWB normal verbaute kann das) auf dem Weg zur WB müssen auf 32A ausgelegt sein
2. Die Begrenzung im Ladecontroller muss aufgehoben werden
3. Die Software der openWB muss so umgebaut werden, dass sie nicht nur den Ladestrom global begrenzt sondern je nachdem ob einphasig oder dreiphasig geladen wird muss entweder auf 32 A begrenzt werden (bei einhpasiger Ladung) oder auf 16A (bei dreiphasiger Ladung)
Gruß,
Jürgen
Antworten