Steuerung über Modbus-TCP

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
finrico
Beiträge: 10
Registriert: Di Aug 17, 2021 12:42 pm

Steuerung über Modbus-TCP

Beitrag von finrico »

Mir ist nicht so ganz klar wie die Steuerung der Ladeleistung in Verbindung mit einer PV Anlage funktioniert.

Mir geht es um eine Losung die nicht Standardmäßig umgesetzt ist.

Künftiges.System

- die openWB series2 standard+
- PV Anlage 10-12kWp mit anbindung Modbus-TCP
- Smartmeter der mit Wechselrichter kommuniziert
-Teilnehmer im Hausnetzwerk mit IOBroker lesen und schreiben
- übergeorbnete Steuerung
- Visualisierung HTML

Die openWB Modbus-TCP Register werden von der Steuerung beschrieben und gelesen.

Der Überschuss aus der PV Anlage liegt mir in der Steuerung vor.
Ebenso was gerade im Haus verbraucht wird und was eingespeist wird.

Wie bekomme ich jetzt die vorhandene Uberschussleistung der PV an die openWB ubermittelt. Ein beschreibares Register gibt es ja nicht.

Oder ist die Lösung dann, charge Mode 0 = Sofort.Laden und über Current LP1 einfach nur dynamisch den Ladestrom vorgeben, in Abhängigkeit vom PV Überschuss.
holgerwolf
Beiträge: 180
Registriert: Do Apr 30, 2020 11:37 am

Re: Steuerung über Modbus-TCP

Beitrag von holgerwolf »

Wenn du die Werte im iobroker hast, kannst du die jeweiligen http Module nehmen und die Werte über die iobroker web api auslesen.
LutzB
Beiträge: 3513
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Steuerung über Modbus-TCP

Beitrag von LutzB »

Ich würde dringend raten, openWB die Daten direkt von den verbauten Komponenten auslesen zu lassen. Ansonsten kommt es zu verzögerten Werten, die durchaus die Regelung beeinflussen können. Im einfachsten Fall stimmt nur der angezeigte Hausverbrauch nicht, im schlimmsten Fall schaukelt sich die Regelung auf und es kommt zu einem Schwingen der Ladevorgabe.

Andere Systeme wie ioBroker können sich dann gerne die Daten von openWB holen.
Amok83
Beiträge: 665
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: Steuerung über Modbus-TCP

Beitrag von Amok83 »

Wenn du zwingend von extern steuern willst, dann ist dein Weg Sofort-Laden und Vorgabe des Ladestroms.

Allerdings solltest du das lieber die openWB selber machen lassen. Da haben eltiche Entwickler über Monate und Jahre dran gearbeitet und viele viele Probleme schon gelöst auf die du erst stoßen wirst.

Also geb der openWB deine PV-Produktion und die Werte vom EVU-Punkt und dann errechnet sie sich selber Hausverbrauch und Überschuss.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
finrico
Beiträge: 10
Registriert: Di Aug 17, 2021 12:42 pm

Re: Steuerung über Modbus-TCP

Beitrag von finrico »

Amok83 hat geschrieben: Do Aug 19, 2021 7:28 am
Also geb der openWB deine PV-Produktion und die Werte vom EVU-Punkt und dann errechnet sie sich selber Hausverbrauch und Überschuss.
OK, du das wird wie gemacht ? Braucht es dazu nochmal extra Hardware ?
Amok83
Beiträge: 665
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: Steuerung über Modbus-TCP

Beitrag von Amok83 »

Wo ist denn dein Smartmeter verbaut? Anschlussmessung oder Hausverbrauch?
Welchen Wechselrichter und Smartmeter hast du?

Entweder kann sich openWB die Werte direkt von den Geräten abholen oder falls du das Exoten hast,
dann kannst du die Werte für Produktion und Anschlusspunkt per ioBroker an die openWB übergeben.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
finrico
Beiträge: 10
Registriert: Di Aug 17, 2021 12:42 pm

Re: Steuerung über Modbus-TCP

Beitrag von finrico »

Amok83 hat geschrieben: Do Aug 19, 2021 8:14 am Wo ist denn dein Smartmeter verbaut? Anschlussmessung oder Hausverbrauch?
Welchen Wechselrichter und Smartmeter hast du?

Entweder kann sich openWB die Werte direkt von den Geräten abholen oder falls du das Exoten hast,
dann kannst du die Werte für Produktion und Anschlusspunkt per ioBroker an die openWB übergeben.
Es wird wohl ein Fronius. Der Smartmeter kommt direkt nach dem Zahler.
Über welchen Adapter im IOBroker kann man die Daten an die OpenWB ubergeben. Gibt es da eine Doku ?
holgerwolf
Beiträge: 180
Registriert: Do Apr 30, 2020 11:37 am

Re: Steuerung über Modbus-TCP

Beitrag von holgerwolf »

Über den simple-Api Adapter und dann die jeweiligen http Module in OpenWB.
Aber das oben stimmt schon. Warum nicht direkt an den smartmeter?
Amok83
Beiträge: 665
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: Steuerung über Modbus-TCP

Beitrag von Amok83 »

Ach du hast das noch gar nicht laufen?
Fronius kann die openWB direkt auslesen.
Dann kannst du dir per MQTT alle Werte von dort in den ioBroker holen.

Ist der sinnvollere Weg um Mehrfachabfragen zu vermeiden.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
finrico
Beiträge: 10
Registriert: Di Aug 17, 2021 12:42 pm

Re: Steuerung über Modbus-TCP

Beitrag von finrico »

Amok83 hat geschrieben: Do Aug 19, 2021 9:15 am Ach du hast das noch gar nicht laufen?
Fronius kann die openWB direkt auslesen.
Dann kannst du dir per MQTT alle Werte von dort in den ioBroker holen.

Ist der sinnvollere Weg um Mehrfachabfragen zu vermeiden.
Hab, das noch nicht an laufen. Will nur checken ob die openWB die richtige ist.

Ich fasse nochmal zusammen, für den Fall Fronius,

Hardware.

- Fronius Smartmeter
- Fronius Wechselrichter
- openWB series2 standard+
- entsprexhende Vernetzung

Software OpenWB

- openWB kann so parametriert werden dass die Daten von der PV im openWB vorliegen, ohne weitere Programmierung

Software Smarthome

- Vorgabe der Betriebsart der openWB durch meine Steuerung über Modbus-Register

-Vorgabe für Laden im Sofortmodus (ohne PV) incl. Stomstärke über Modbus Register

- Laden im PV Modus gesteuert durch openWB im Datenverbund mit dem Umrichter/Batteriespeicher

- Auslesen der Modbus Read Register der openWB zur Anzeige an der HTML Visualisierung vom Smarthomesystem

In meinem IOBroker hab ich nur den Modbus Adapter, auf dem mqtt will ich nach Möglichkeit verzichtebn
Antworten