Seite 10 von 10

Re: Zwei OpenWB eine Zuleitung - Hat mein Elektriker Recht?

Verfasst: Do Jan 13, 2022 9:56 am
von warbird
Gute Idee, müsste ich auch mal beim Elektriker anfragen.
Es gibt die Erweiterungen aber auch kleiner:https://www.voltus.de/elektromaterial/v ... recht.html

Nur wäre dann unten ein Freiraum, wo man die Kabel von den Schienen hoch laufen sieht Richtung Hutschienen. Der kleinre Bausatz wäre für mich ausreichend und ist ja sogar günstiger, als eine gute UV.

Das wäre richtig schön :D

Re: Zwei OpenWB eine Zuleitung - Hat mein Elektriker Recht?

Verfasst: Do Jan 13, 2022 9:59 am
von HSC
Dafür hast Du dann eine offene Reihe ohne Abdeckung dazwischen. ;)
Es wird ein 3-reihiger Einsatz benötigt (450mm hoch), also "UD31". Kostet ca.20 € mehr.
VG

Re: Zwei OpenWB eine Zuleitung - Hat mein Elektriker Recht?

Verfasst: Do Jan 13, 2022 11:41 am
von warbird
Wäre das schlimm? Ja 20€ mehr ist nicht viel von daher, würde ich wohl zur großen Aufrüstung greifen aber interessieren würde mich trotzdem, darf das Kabel dann sichtbar sein oder muss alles abgedeckt sein?

Re: Zwei OpenWB eine Zuleitung - Hat mein Elektriker Recht?

Verfasst: Do Jan 13, 2022 12:10 pm
von HSC
warbird hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 11:41 am Wäre das schlimm? Ja 20€ mehr ist nicht viel von daher, würde ich wohl zur großen Aufrüstung greifen aber interessieren würde mich trotzdem, darf das Kabel dann sichtbar sein oder muss alles abgedeckt sein?
Die Frage ist hier eher nach dem offenem Schienensystem zu stellen!
Dort muss, egal welche Abdeckung eingebaut wird, eine Schottung oberhalb der Schienen eingebaut werden, da sonst kein Berührungsschutz besteht!
Bitte mit dem Eli vor Ort alles Weitere abklären.
Ich kann aus der Ferne nur techn. machbare Lösungen aufzeigen.
Für die Sicherheit nach Umbau ist Dein Eli zuständig. Auch rate ich von "eigenem Rumgefummel" ab.
VG

Re: Zwei OpenWB eine Zuleitung - Hat mein Elektriker Recht?

Verfasst: Fr Jan 14, 2022 7:13 am
von warbird
Update:
Elektriker war gestern Abend kurz da. Ich habe jetzt so ein Modul mit drei Reihen bestellt. Er wird es dann einbauen. Er meint, dass sollte passen.
Gut an der Sache, ich kann für den Goe einen einzelnen FI und einzelnen LS nehmen. Er sagt das sei bedeutend günstiger als die FI/LS Kombischalter. Somit gleicht sich die Investition wieder teilweise aus :D

Was ich ihn vergessen habe zu fragen aber vielleicht weiß es hier einer. Er verbaut immer 4-polige LS für die Wallboxen. Ich habe am PV Wechselrichter einen dreipoligen. Warum wird mal der Neutral Leiter mit "gekappt" und mal nicht?

Re: Zwei OpenWB eine Zuleitung - Hat mein Elektriker Recht?

Verfasst: Fr Jan 14, 2022 9:35 am
von Jarry
warbird hat geschrieben: Fr Jan 14, 2022 7:13 am Update:
Elektriker war gestern Abend kurz da. Ich habe jetzt so ein Modul mit drei Reihen bestellt. Er wird es dann einbauen. Er meint, dass sollte passen.
Gut an der Sache, ich kann für den Goe einen einzelnen FI und einzelnen LS nehmen. Er sagt das sei bedeutend günstiger als die FI/LS Kombischalter. Somit gleicht sich die Investition wieder teilweise aus :D

Was ich ihn vergessen habe zu fragen aber vielleicht weiß es hier einer. Er verbaut immer 4-polige LS für die Wallboxen. Ich habe am PV Wechselrichter einen dreipoligen. Warum wird mal der Neutral Leiter mit "gekappt" und mal nicht?
Ja. Ich habe gerne ein allpoliges Trennorgan vor der Wallbox (also inkl. N). Also einen 4-poligen LS. Wenn der FI jedoch VOR der Zuleitung eingebaut ist (meine Präferenz) dann nehme ich aber auch 3-polige LSe, da das allpolige abschalten ja auch der RCD übernehmen kann

Re: Zwei OpenWB eine Zuleitung - Hat mein Elektriker Recht?

Verfasst: Fr Jan 14, 2022 11:10 am
von derNeueDet
Dumme Frage, aber was für einen Vorteil oder Hintergrund hat die Abschaltung des Nullleiters?

VG
Det

Re: Zwei OpenWB eine Zuleitung - Hat mein Elektriker Recht?

Verfasst: Fr Jan 14, 2022 12:11 pm
von Jarry
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 14, 2022 11:10 am Dumme Frage, aber was für einen Vorteil oder Hintergrund hat die Abschaltung des Nullleiters?

VG
Det
Sicherheit.

Im Fehlerfall (gerne auch bei alten Installationen, und das sind ja leider die Mehrzahl) kann durchaus auch auf dem N eine gefährliche Spannung anliegen, daher trenne ICH wenn es geht immer allpolig (Zur Not durch abklemmen der Zuleitung) wenn ich daran arbeiten muss. Ein RCD oder 4-poliger LS machts da einfacher.