Zwei OpenWB eine Zuleitung - Hat mein Elektriker Recht?
Verfasst: Di Aug 10, 2021 7:29 am
Hallo,
ich habe ein Vorhaben und komme nicht so ganz weiter.
Zum Staus Quo:
Ich habe eine openWB series2 standard+ in meiner Garage hängen: Sie wird versorgt über eine 25m Zuleitung mit 5x10².
Die Zuleitung kommt im Keller an diesem Kasten an: Der Kasten bekommt seinen Saft direkt vom Hauptanschluss, der außerhalb des Hauses in einem Kasten liegt und vom Wechselrichter, der daneben an der Wand hängt.
Vom Kasten im Keller geht dann eine Leitung hoch ins Erdgeschoss zum "großen" Sicherungskasten und in die Stromversorgung des kompletten Hauses.
So sieht das aktuell aus: Ich würde nun gerne einen zweiten Ladepunkt in die Garage bringen.
Mein Elektriker meinte, das sollte ohne Probleme gehen, wird einfach an die gleiche Zuleitung angeschlossen.
Dazu habe ich mir einen Goe Homefix besorgt. Er will ihn dann anschließen wie in diesem Bild beschrieben: Netzbetreiber ist zufrieden, wenn mein Elektriker ihnen sagt, dass nicht mehr als 11kw gezogen werden. Das würde ich über das Lastmanagement bzw. die Begrenzung in der OpenWB einstellen.
Klingt alles erst mal einfach. Aber wenn ich mir die Threads hier im Forum so anschaue, scheint es doch nicht so einfach zu sein und ich bin verunsichert.
Nun zu meinen Fragen:
1.
Kann ich die Box so von ihm anschließen lassen, wie er das sagt? Also einfach an die gleiche Leitung?
Wenn nicht, was muss dazwischen? Ich lese immer von einer UV und einen 3-Poligen B16 LS pro Box.
Ich habe aber keine Ahnung was das ist und was es kostet.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand dazu ein Beispiel geben könnte, gerne mit Links.
Also was ist die UV und was wird es kosten?
Was sind die 3-Poligen B16 LS und was kosten die?
Oder brauche ich was ganz anderes?
2.
Wenn das Loadsharing bzw. Lastmanagement nicht mit dem Goe funktioniert, dann wird er verkauft und die günstigste OpenWB oder eine SmartWB bestellt. Da will ich keine Frickelei und wenn das dann funktioniert und ich die Last zwischen beiden Boxen voll automatisiert aufteilen kann, ist es mir das wert.
Aber auch hier sagt der Elektriker jetzt, kein Thema, wird an die gleiche Zuleitung angeschlossen oder direkt in der schon vorhandenen OpenWB angeklemmt.
Geht das mit beiden Boxen? Also OpenWB oder SmartWB?
3.
Und letzte Frage, würden auch drei Boxen über eine Zuleitung funktionieren? Wenn ja, was bräuchte ich dazu?
Der erweiterte Plan ist eine dritten Ladepunkt vorn in die Einfahrt zu bringen. Das Kabel dazu liegt bereits und kommt im Keller neben dem Kasten an, der oben auf dem Bild zu sehen ist. Ist auch wieder 5x10m² aber "nur" 10m lang.
Auch hier meinte der Elektriker, kein Problem, kommt unten vor dem Kasten an die Zuleitung, die auch in die Garage geht.
Ich habe davon keine Ahnung, ich verlege immer die Kabel die er mir in Auftrag gibt (spart Geld) und alles andere überlasse ich ihm.
Diese UV würde ich (falls nötig und er Unrecht hat) auch selbst vorbereiten so, dass er nur anschließen muss.
Aber ich möchte wissen, ob er Recht hat oder nicht.
Außerdem möchte ich wissen, was ich noch investieren muss, wenn er falsch liegt.
Zum Schluss, das wäre der Plan meines Elektrikers:
ich habe ein Vorhaben und komme nicht so ganz weiter.
Zum Staus Quo:
Ich habe eine openWB series2 standard+ in meiner Garage hängen: Sie wird versorgt über eine 25m Zuleitung mit 5x10².
Die Zuleitung kommt im Keller an diesem Kasten an: Der Kasten bekommt seinen Saft direkt vom Hauptanschluss, der außerhalb des Hauses in einem Kasten liegt und vom Wechselrichter, der daneben an der Wand hängt.
Vom Kasten im Keller geht dann eine Leitung hoch ins Erdgeschoss zum "großen" Sicherungskasten und in die Stromversorgung des kompletten Hauses.
So sieht das aktuell aus: Ich würde nun gerne einen zweiten Ladepunkt in die Garage bringen.
Mein Elektriker meinte, das sollte ohne Probleme gehen, wird einfach an die gleiche Zuleitung angeschlossen.
Dazu habe ich mir einen Goe Homefix besorgt. Er will ihn dann anschließen wie in diesem Bild beschrieben: Netzbetreiber ist zufrieden, wenn mein Elektriker ihnen sagt, dass nicht mehr als 11kw gezogen werden. Das würde ich über das Lastmanagement bzw. die Begrenzung in der OpenWB einstellen.
Klingt alles erst mal einfach. Aber wenn ich mir die Threads hier im Forum so anschaue, scheint es doch nicht so einfach zu sein und ich bin verunsichert.
Nun zu meinen Fragen:
1.
Kann ich die Box so von ihm anschließen lassen, wie er das sagt? Also einfach an die gleiche Leitung?
Wenn nicht, was muss dazwischen? Ich lese immer von einer UV und einen 3-Poligen B16 LS pro Box.
Ich habe aber keine Ahnung was das ist und was es kostet.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand dazu ein Beispiel geben könnte, gerne mit Links.
Also was ist die UV und was wird es kosten?
Was sind die 3-Poligen B16 LS und was kosten die?
Oder brauche ich was ganz anderes?
2.
Wenn das Loadsharing bzw. Lastmanagement nicht mit dem Goe funktioniert, dann wird er verkauft und die günstigste OpenWB oder eine SmartWB bestellt. Da will ich keine Frickelei und wenn das dann funktioniert und ich die Last zwischen beiden Boxen voll automatisiert aufteilen kann, ist es mir das wert.
Aber auch hier sagt der Elektriker jetzt, kein Thema, wird an die gleiche Zuleitung angeschlossen oder direkt in der schon vorhandenen OpenWB angeklemmt.
Geht das mit beiden Boxen? Also OpenWB oder SmartWB?
3.
Und letzte Frage, würden auch drei Boxen über eine Zuleitung funktionieren? Wenn ja, was bräuchte ich dazu?
Der erweiterte Plan ist eine dritten Ladepunkt vorn in die Einfahrt zu bringen. Das Kabel dazu liegt bereits und kommt im Keller neben dem Kasten an, der oben auf dem Bild zu sehen ist. Ist auch wieder 5x10m² aber "nur" 10m lang.
Auch hier meinte der Elektriker, kein Problem, kommt unten vor dem Kasten an die Zuleitung, die auch in die Garage geht.
Ich habe davon keine Ahnung, ich verlege immer die Kabel die er mir in Auftrag gibt (spart Geld) und alles andere überlasse ich ihm.
Diese UV würde ich (falls nötig und er Unrecht hat) auch selbst vorbereiten so, dass er nur anschließen muss.
Aber ich möchte wissen, ob er Recht hat oder nicht.
Außerdem möchte ich wissen, was ich noch investieren muss, wenn er falsch liegt.
Zum Schluss, das wäre der Plan meines Elektrikers: