Seite 1 von 2

Installation OpenWB

Verfasst: Do Jul 29, 2021 11:35 am
von BooJuDa
Hallo zusammen,

ich bin absoluter Laie was Elektrotechnik betrifft und würde gern den Rat der Community einholen.

Folgende Ausgangssituation:
Beim Hausumbau vor 3 Jahren habe ich den Elektriker darum gebeten, die Installation einer möglichen Wallbox in der Garage vorzusehen. Daraufhin hat er eine Leitung (5x6mm2) vom Verteilerkasten in die Garage gelegt und diese im Verteilerkasten mit einem "Hager MBS 332 B32" Sicherungsautomaten abgesichert.
Sicherungsautomat.jpg
Im April hab ich mich nun dazu entschieden eine openWB series2 standard+ zu bestellen. Da diese nun heute geliefert werden soll, hab ich den Elektriker kontaktiert und ihn gebeten mir diese anzuschließen (zwecks KFW Forderung, usw...). Nach Durchsicht des Datenblatts meinte er nun, dass die Umsetzung teuer wird da die Wallbox zusätzlich einen Typ B FI benötigt (Angebot folgt ...).

Ich bin nun etwas verwirrt da ich das Datenblatt eher so interpretiere, als wäre in der Box schon ein entsprechender FI (Auszug Datenblatt: AC/DC Fehlerstromerkennung - allstromsensitiver Fi Typ B) integriert. Ich bin jetzt davon ausgegangen das er nur vorbeikommen muss und das 5x6mm2 Kabel an die Box anschießt - gut ist.

Bin nun etwas verunsichert und hoffe auf eure Unterstützung - vielen Dank vorab.

Re: Installation OpenWB

Verfasst: Do Jul 29, 2021 11:39 am
von HSC
Du könntest direkt mal die WB öffnen und nachschauen, ob dieser links unten verbaut ist. Ginge am schnellsten....
VG

Re: Installation OpenWB

Verfasst: Do Jul 29, 2021 11:42 am
von BooJuDa
Guter und naheliegender Tip ;)

Hoffe das die Wallbox bis heute Abend geliefert wird. Dachte ihr könntet mir das dirket beantworten ob ein solcher FI in der BOX Standard ist oder nicht. Wie gesagt, ich hatte das Datenblatt dahingehend interpretiert.

Re: Installation OpenWB

Verfasst: Do Jul 29, 2021 11:52 am
von aiole
Der FiB ist bei allen oWB (außer Duo) standardmäßig drin. Man kann aber extra bei der Bestellung vermerken, darauf zu verzichten oder ihn separat mitliefern zu lassen.

Re: Installation OpenWB

Verfasst: Do Jul 29, 2021 11:54 am
von HSC
BooJuDa hat geschrieben: Do Jul 29, 2021 11:42 am Guter und naheliegender Tip ;)

Hoffe das die Wallbox bis heute Abend geliefert wird. Dachte ihr könntet mir das dirket beantworten ob ein solcher FI in der BOX Standard ist oder nicht. Wie gesagt, ich hatte das Datenblatt dahingehend interpretiert.
Ja, ist standardmäßig lt. Liste verbaut und im Preis enthalten.
VG

Re: Installation OpenWB

Verfasst: Do Jul 29, 2021 11:59 am
von Jarry
Ja in der Standard+ ist der Typ B FI enthalten und eingebaut.
Aber bedenke: Es darf KEIN Typ A FI davor geschaltet sein. im Bild es aber schwer danach aus.
Also der 3-Polige LS muss VOR den links daneben sitzenden Typ A FI geklemmt werden. Das sollte der Elektriker aber hinbekommen :)
Zumindest sieht es so aus, als wäre dort einer verbaut...

Re: Installation OpenWB

Verfasst: Mo Aug 02, 2021 2:06 pm
von BooJuDa
Wollte mich noch für eure Hilfe bedanken - vielen Dank!

Re: Installation OpenWB

Verfasst: Fr Aug 20, 2021 3:22 pm
von ch.eick
Jarry hat geschrieben: Do Jul 29, 2021 11:59 am Ja in der Standard+ ist der Typ B FI enthalten und eingebaut.
Aber bedenke: Es darf KEIN Typ A FI davor geschaltet sein. im Bild es aber schwer danach aus.
Also der 3-Polige LS muss VOR den links daneben sitzenden Typ A FI geklemmt werden. Das sollte der Elektriker aber hinbekommen :)
Zumindest sieht es so aus, als wäre dort einer verbaut...
Hallo zusammen,
ich bin gerade bei der Installation einer openWB series2 und habe da noch eine Frage.

Bei mir ist in der Unterverteilung der Garage ein FI Typ A verbaut.
Muss ich den jetzt für die WB umgehen und wenn ja warum ist das so?

VG
Christian

Re: Installation OpenWB

Verfasst: Fr Aug 20, 2021 3:38 pm
von Stephan86
ch.eick hat geschrieben: Fr Aug 20, 2021 3:22 pm Hallo zusammen,
ich bin gerade bei der Installation einer openWB series2 und habe da noch eine Frage.

Bei mir ist in der Unterverteilung der Garage ein FI Typ A verbaut.
Muss ich den jetzt für die WB umgehen und wenn ja warum ist das so?

VG
Christian
Ja musst du, der FI Typ A vor einem FI Typ B kann „erblinden“ und funktioniert dann ggf. nicht mehr korrekt.

Re: Installation OpenWB

Verfasst: Fr Aug 20, 2021 3:42 pm
von philipp123
Stichwort ist Erblindung des Fehlerstromschutzschalters, da findest du viel im Netz drunter.
Dem FI Typ B darf allerdings kein FI Typ A vorgeschaltet sein, da die Auslöseschwelle des FI Typ B bei glatten Gleichstrom-Fehlerströmen erst bei 30 mA liegt und der FI Typ A dadurch seine schützende Abschalt-Funktion unbemerkt verlieren könnte