Seite 1 von 1

RFID im Ladelog wird nicht korrekt übernommen

Verfasst: Do Jul 29, 2021 9:24 am
von Nakanischel
installierte Version: 1.9.244

Ich habe seit dem Update auf die neuste Version der openWB das Problem, das der zuletzt gescannte RFID Token nicht mehr im Ladelog korrekt übernommen wird.

Eingestellt habe ich folgendes:
RFID1 Screenshot 2021-07-29 112121.png
aber beim Ladelog kommt immer der gleiche RFID:
RFID 2 Screenshot 2021-07-29 112251.png
Reboots der WB haben keinen Effekt und ich denke, es liegt auch an der Software, da im ersten Screenshot ja zu sehen ist, dass ein anderer Token erkannt wurde, sich dieser jedoch nicht im Log wiederfindet.

Ist das ein Bug oder ich ein DAU? ;-)

Re: RFID im Ladelog wird nicht korrekt übernommen

Verfasst: Do Jul 29, 2021 11:27 am
von LutzB
Ergänze in den erlaubten Tags bitte mal die führende "0".

Re: RFID im Ladelog wird nicht korrekt übernommen

Verfasst: So Aug 01, 2021 9:56 am
von Nakanischel
Hat funktioniert, vielen Dank!

Re: RFID im Ladelog wird nicht korrekt übernommen

Verfasst: Mo Aug 02, 2021 9:11 am
von hansgeorgerz
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die RFID Tags immer 10-stellig hinterlegt werden müssen und kleinere Tags mit den führenden Nullen aufgefüllt werden müssen?

Re: RFID im Ladelog wird nicht korrekt übernommen

Verfasst: Mo Aug 02, 2021 9:56 am
von LutzB
Die Tags müssen so eingetragen werden, wie der Leser sie übermittelt. In einer früheren Version war es zwischen Mode 1 und 2 unterschiedlich. In einer Variante wurden führende "0" abgeschnitten, da es als Zahl interpretiert wurde. Das ist vereinheitlicht worden. Einfach die Info "Zuletzt gescannter Tag" so übernehmen.