Re: Installateur Nähe 972xx

Verfasst: Mi Jun 23, 2021 8:17 pm
von Jarry
Diese Fotos bringen leider nicht wirklich viel.
Müsste man vor-Ort anschauen.
Aber. Ich fürchte mal, da liegen Max 5x2,5qmm. Da würde ich wie gesagt keine Wallbox noch mit dranhängen. Wenn dann noc/ ein Typ a FI davor hängt, müsste eh noch mehr umgebaut werden. (Typ a raus, und in die UV neu setzen, der Typ b für die Wallbox zusätzlich dazu.
Ganze UV neu (wegen Platz schon) und bei 20m Zuleitung muss ein Überspannungsableiter mit rein

Re: Installateur Nähe 972xx

Verfasst: Do Jun 24, 2021 11:52 am
von Amok83
Du kannst mal bei https://mayerle-elektro.de/ anfragen.
Der ist eigentlich sehr unkompliziert, aber auch meistens gut beschäftigt.

Re: Installateur Nähe 972xx

Verfasst: Sa Jun 26, 2021 6:24 pm
von airblade
Danke für den Tipp