Ich denke die Meisten hier, die jetzt 3 einzelne LS haben, haben da selbst Hand angelegt, nachdem der Elektriker den Anschluss korrekt mit einem 3 poligen LS ausgeführt hatte.
VG
Det
Ladepunkt 1 phasig betreiben
-
- Beiträge: 4229
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Re: Ladepunkt 1 phasig betreiben
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Re: Ladepunkt 1 phasig betreiben
Och glaube ich noch nichtmal... Es gibt genug Kollegen der Zunft, die das nicht so genau nehmen.... Ist aber halt, meiner Meinung nach, nicht der Norm entsprechend. Daher gäbe es von MIR KEINE drei einzelne LSe Was andere bauen und unterschreiben, ist MIR erstmal egal. Aber ich werde in einem Forum auch keinen nicht-Normgerechten Tipp geben...derNeueDet hat geschrieben: ↑Mi Sep 01, 2021 8:02 pm Ich denke die Meisten hier, die jetzt 3 einzelne LS haben, haben da selbst Hand angelegt, nachdem der Elektriker den Anschluss korrekt mit einem 3 poligen LS ausgeführt hatte.
VG
Det
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Ladepunkt 1 phasig betreiben
Ist das denn aus der Praxis heraus ein echtes Risiko z.B. für den OBC? Oder ist es einfach nur nicht normgerecht.
Dass man sicherstellt, nicht umzuschalten während Auto angeschlossen ist, setze ich jetzt einfach mal voraus und ist damit ein beherrschbares Risiko, das man selbst im Griff hat.
Dass man sicherstellt, nicht umzuschalten während Auto angeschlossen ist, setze ich jetzt einfach mal voraus und ist damit ein beherrschbares Risiko, das man selbst im Griff hat.
Re: Ladepunkt 1 phasig betreiben
Ich habe im Keller den FI und einen 3-fach LS und in der Garage dann 3 1-fach LS.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Re: Ladepunkt 1 phasig betreiben
Es ist einfach nicht Normgerecht. Eine andere Aussage wirst du von mir nicht bekommen....nevs77 hat geschrieben: ↑Do Sep 02, 2021 6:33 am Ist das denn aus der Praxis heraus ein echtes Risiko z.B. für den OBC? Oder ist es einfach nur nicht normgerecht.
Dass man sicherstellt, nicht umzuschalten während Auto angeschlossen ist, setze ich jetzt einfach mal voraus und ist damit ein beherrschbares Risiko, das man selbst im Griff hat.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher