Seite 3 von 3

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Verfasst: Do Mai 20, 2021 6:26 am
von Amok83
Um zurück zum Thema zu kommen.
Ja genau so:
mattberlin hat geschrieben: Mi Mai 19, 2021 2:28 pm Oh je, dann muss ich also auf jeden Fall FI-los zur Garage und dort in der Unterverteilung je einen FI mit DC-Fehlererkennung für die zwei Ladepunkte und dann einen 3. FI für die Garagenelektrik vorsehen (lassen).

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Verfasst: Mo Jun 07, 2021 10:24 pm
von mattberlin
Guten Abend,

ich habe noch einmal eine Frage zum Loadsharing:

Was ist eigentlich für zwei Ladepunkte (z.B. bei der series2 Duo) der Einstellbereich für die maximale Summenleisung beider Ladepunkte?

VG
matt

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Verfasst: Di Jun 08, 2021 5:13 am
von Andi
Man kann (derzeit) 16 oder 32A einstellen, also 11 oder 22kW.

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Verfasst: Di Jun 08, 2021 7:03 am
von Amok83
Die Duo kann bis zu 44kW (2x22kW).

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Verfasst: Fr Jun 18, 2021 4:58 pm
von KrailPV
Ich möchte den Thread noch mal aufgreifen, da ich eine ähnliche Konstellation habe, Zuleitung mit 5 x 2,5 mm2 zur aktuellen WB.
Kann ich daran mit Loadsharing auch zwei openwb (zusammen 11kw) betreiben? Würde mir locker reichen, da war ich eigentlich nahezu immer mit PV lade.

Wie sieht die Verlegung aus mit der zweiten Wallbox im Detail:
Ich hätte jetzt vor meine erste Wallbox einen neuen Verteilerkasten gesetzt, mit sechs LSS und wäre von dort auf die beiden Wallboxen gegangen, in diesen dann jeweils die FI B.
Vom neuen Verteilerkasten wäre dann die bestehende Leitung zum Hauptverteiler gegangen.

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Verfasst: Fr Jun 18, 2021 6:00 pm
von aiole
3x 2,5mm2 (1p) oder 5x 2,5mm2 (3p)?

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Verfasst: Fr Jun 18, 2021 8:13 pm
von KrailPV
5x2,5mm2 (oben vertippt)

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Verfasst: Di Aug 10, 2021 3:52 pm
von mattberlin
So, Ihr habt gewonnen:
Ich verlege nun 5x10 mm², dann kann ich auch beide Ladepunkte mit 11 kW parallel betreiben.

Sind weitere Kabel sinnvoll?
Wahrscheinlich werde ich noch ein LAN-Kabel ziehen.
Aber gibt es noch weiteres, das sinnvoll in Bezug auf die Wallbox?

Re: openWB series2 Duo an 1x 11 kW betreibbar? Hilfe bei der Planung benötigt.

Verfasst: Di Aug 10, 2021 5:16 pm
von Jarry
mattberlin hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 3:52 pm So, Ihr habt gewonnen:
Ich verlege nun 5x10 mm², dann kann ich auch beide Ladepunkte mit 11 kW parallel betreiben.

Sind weitere Kabel sinnvoll?
Wahrscheinlich werde ich noch ein LAN-Kabel ziehen.
Aber gibt es noch weiteres, das sinnvoll in Bezug auf die Wallbox?
Zwei oder besser vier Netzwerkkabel… haben ist besser als brauchen :)