Seite 7 von 8

Re: SMA Energy Meter als Verbraucher

Verfasst: Do Sep 09, 2021 3:43 pm
von HSC
Für grün muss oben http gewählt werden und der Dummy mit Endung "2" einkopiert werden.
VG

Re: SMA Energy Meter als Verbraucher

Verfasst: Do Sep 09, 2021 3:45 pm
von HSC
Screenshot_20210909-174503_Chrome.jpg

Re: SMA Energy Meter als Verbraucher

Verfasst: Fr Sep 10, 2021 8:42 am
von ALDI-Tuete
Danke schon mal für den Tip mit dem http-Gerätetyp. Dann wird zwar das Gerät grün angezeigt aber der gemessene Verbrauch wird dann ja mit einem statischen Wert überschrieben - das will ich ja auch nicht.

Gibt es keine andere Möglichkeit? Den echten Verbrauch habe ich ja...

Re: SMA Energy Meter als Verbraucher

Verfasst: Fr Sep 10, 2021 8:46 am
von okaegi
Nee bei Seperater Leistungsmessung nimmt er den Verbrauch vom Sma Energy Meter
Gruss Oliver

Re: SMA Energy Meter als Verbraucher

Verfasst: Fr Sep 10, 2021 8:47 am
von HSC
Nein, es wird nur "grün" erzeugt.
Die Messung ist ja weiter unten eingetragen" sep. Leistungsmessung für diese Gerät", bei mir ein SDM, bei Dir eben das SMA. Werte werden von dort geholt und angezeigt.
VG

Edit: Mist! Oliver war schneller....

Re: SMA Energy Meter als Verbraucher

Verfasst: Fr Sep 10, 2021 9:03 am
von ALDI-Tuete
Hmm, da scheint noch irgendwas nicht zu passen...
In runs/smarthomehandler.py ist mein Eintrag drin:
elif meastyp == "smaem":
argumentList[1] = prefixpy + 'smaem/watt.py'

Im ramdisk/smarthome.log hingegen werden folgende Einträge angezeigt:
2021-09-10 11:02:21: (1) Leistungsmessung durch sma
2021-09-10 11:02:21: Leistungsmessung sma 1 Waermepumpe Geraetetyp ist nicht implementiert!
2021-09-10 11:02:21: (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/10241 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0

Ist da noch irgendwo ein mismatch das das Gerät intern "sma" heißt und nicht "smaem"?

Re: SMA Energy Meter als Verbraucher

Verfasst: Fr Sep 10, 2021 9:07 am
von ALDI-Tuete
Ich antworte mir mal selbst:
In https://github.com/snaptec/openWB/pull/ ... fd21f2e323 - runs/mqttsub.py
ist die Zeile

validDeviceMeasureTypes = ['shelly','http','mystrom','sdm630','we514','fronius','json','avm','mqtt','sdm120','sma'] # 'pyt' is deprecated and will be removed!

Das passt nicht zu meinem smarthomehandler.py - da muss bitte smaem stehen.
Das hat auch den Vorteil das man danach viel einfacher im Log suchen kann. Nach "sma" suchen macht keinen Spaß im smarthome.log :D
Außerdem hat SMA ja viele Geräte und hier geht es ja explizit um den Energy Meter (em).

Danke!

Re: SMA Energy Meter als Verbraucher

Verfasst: Fr Sep 10, 2021 9:09 am
von okaegi
Das war ich, ich passe es mit verschiedenen typos heute noch an.
Gruss Oliver

Re: SMA Energy Meter als Verbraucher

Verfasst: Fr Sep 10, 2021 9:59 am
von ALDI-Tuete
Danke! :D

Re: SMA Energy Meter als Verbraucher

Verfasst: Fr Sep 10, 2021 1:50 pm
von okaegi