Seite 2 von 3

Re: PV Überschuss / Neuinstallation / Kostal / E3DC Quattroporte

Verfasst: Fr Mai 07, 2021 12:06 pm
von aiole
@Gero
Kannst Du Deine schicke Installation ev. hier posten?
https://www.goingelectric.de/forum/view ... &start=650
Beim Bild vorher nur die Auflösung etwas absenken. >2000 Pixel mögen sie dort nicht.

Re: PV Überschuss / Neuinstallation / Kostal / E3DC Quattroporte

Verfasst: Fr Mai 07, 2021 12:18 pm
von HSC
@matzbe,
weitere Infos vorab findest Du auch im Wiki:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki
VG

Re: PV Überschuss / Neuinstallation / Kostal / E3DC Quattroporte

Verfasst: Mo Mai 10, 2021 11:24 am
von matzbe
Ich fange jetzt mal am Ende an und versuche mich langsam nach vorne zu arbeiten :)

Ich möchte zwei Lademöglichkeiten in der Garage haben.
Dort bin ich uneingeschränkt was irgendwelche Zuleitungen oder Sonstiges angeht.

Die Förderung habe ich schon beantragt (genehmigt).

Nehme ich jetzt eine OpenWB 2+ und ein weiteres günstiges Produkt als Slave, bzw. eine weitere OpenWB2?
Oder ist es sinnvoller die OpenWB Duo zu wählen?

Re: PV Überschuss / Neuinstallation / Kostal / E3DC Quattroporte

Verfasst: Mo Mai 10, 2021 12:08 pm
von Amok83
Dafür wäre wichtig, ob du für eine automatische Umschaltung zwischen 1phasigem und 3phasigem laden haben willst und das für eine oder beide Boxen.

Der Hintergrund ist, dass der kleinste Ladestrom (nach Norm) 6A beträgt.
D.h. 3phasig ist die kleinste Ladeleistung 3 Phasen * 230V * 6A = 4140 Watt.
Einphasig entsprechend 1380 Watt.

Wenn du rein Überschuss laden willst, dann muss die PV in dem Fall mindestens 1380 bzw. 4140 Watt je Ladepunkt bringen.

Wenn du an jedem Punkt automatische Umschaltung haben willst, dann 2x openWB Series 2 Standard+ oder Custom (wenn du kein Display brauchst).
Wenn du nur an einem Punkt 1p3p möchtest, dann ist 1x openWB Series 2 Standard+ & 1x SmartWB eine gute Lösung.
Wenn du an beiden Ladepunkten kein 1p3p brauchst, dann macht die DUO Sinn.

Re: PV Überschuss / Neuinstallation / Kostal / E3DC Quattroporte

Verfasst: Mo Mai 10, 2021 4:11 pm
von Gero
Für einen einphasig ladenden Kona reicht ja eigentlich schon eine Schaltsteckdose mit Ladeziegel...und die könnte auch von der openWB geschaltet werden. (So richtig viel zu regeln gibt's da zwischen 1,4 und 3,6kW ja auch nicht)

Aber nun mal ernsthaft, es geht ja auch um die Förderung. (Wichtig: der Elektriker muss die Inbetriebnahme der Wallboxen mit ausgewiesener MwSt bestätigen)

Ich würde eine standard+ mit 1p3p-Umschaltung nehmen und eine mit Buchse, beide in 11kW wegen der Förderung. An der mit der Buchse lädst Du den Kona mit 1- oder 3-phasigem Kabel und die zweite ist für das andere noch kommende Auto, welches dann hoffentlich die Umschaltung verträgt. Die mit Buchse könnte im Sommer auch 3-phasig andere Autos laden. Die smartWB ist da nicht viel billiger und ich würde es vermeiden wollen, mich in zwei Geräte einzuarbeiten. Und sie hat auf den ersten Blick nur WLAN.

Re: PV Überschuss / Neuinstallation / Kostal / E3DC Quattroporte

Verfasst: Di Mai 11, 2021 4:55 am
von matzbe
Danke für eure Tipps.

@Gero, eigentlich geht es hauptsächlich um die Förderung. Sehe das als großen Vorteil/Zuschuss.

Im Schaubild habe ich mal aufgezeichnet, was ich mir jetzt so vorstelle.

Ich fahre ja insgesamt günstiger, wenn ich ein fest verbautes Kabel nehme statt Buchse und mir noch zusätzlich ein Kabel kaufen muss.

Bei der rechten openWB custom kann ich ja (falls der Kona irgendwann nicht mehr sein sollte) diese openWB als 1 oder 3 phasig betreiben, stimmts? - mit manueller Umschaltung.

Genügen die Leitungsquerschnitte für einen späteren 22kw Betrieb (von zumindest einer WB)?

Re: PV Überschuss / Neuinstallation / Kostal / E3DC Quattroporte

Verfasst: Di Mai 11, 2021 6:54 am
von Amok83
@matzbe

Kannst du so definitiv machen. Nur LAN brauchst du separat für beide openWBs. Du kannst aber auch dort noch einen Switch bauen oder
es müsste auch gehen die 8 Adern auf 2x4 zu teilen und damit die Wallboxen jeweils mit 100Mbit/s anbinden. Das ist auch schnell genug.

Re: PV Überschuss / Neuinstallation / Kostal / E3DC Quattroporte

Verfasst: Di Mai 11, 2021 5:09 pm
von Gero
Bei der 20m Zuleitung in die Unterverteilung würde ich eventuell auf 5x16 gehen, bei der Zuleitung zur Wallbox müssten auch 5x6 reichen. (so ist es bei mir installiert)

Fest angeschlagenes Kabel ist natürlich immer angenehmer im Handling. Aber das mit der 1p3p-Umschaltung ist halt doch nicht so einfach. Wenn keine automatische Umschaltung hardwaremäßig da ist, kann auch nicht umgeschaltet werden. Nicht nur nicht per Software sondern halt gar nicht. Es sei denn, der LSS in der Unterverteilung läßt das Abschalten von L2 und L3 zu, wenn L1 angeschaltet ist. Aber das kann man ja auch machen, wenn die 1p3p-Umschaltung hardwaremäßig vorhanden ist. Von daher: Mitbestellen und in der Unterverteilung L2 und L3 totlegen bis der Kona wieder weicht.

Ich halte die 1p3p-Umschaltung für sehr wichtig, insbesondere bei kleinen PV-Anlagen. Ich habe hier 30kWp und meine Box schaltet bei dem aktuellen Wetter durchaus immer mal wieder um - hier mal der Ladegraph von gestern:
LP1.jpg
Wie man sieht geht das im Tagesverlauf mehrfach über den 4,1kW-Punkt, bei dem umgeschaltet wird.

Re: PV Überschuss / Neuinstallation / Kostal / E3DC Quattroporte

Verfasst: Mi Mai 12, 2021 6:25 am
von matzbe
Super und danke für die Antworten.

Dann kläre ich jetzt nur noch mit meinem Elektriker ab ob er die von mir bestellten und verbauten WB auch abklemmt und die Inbetriebnahme unterzeichnet - für die KfW.

Re: PV Überschuss / Neuinstallation / Kostal / E3DC Quattroporte

Verfasst: Mi Mai 12, 2021 11:44 am
von matzbe
So ist bestellt.
Nun erstmal warten.
2 Stücke, beide mit 1/3 Umschaltung.

Weiter gehts im Text. Um nochmal auf meine vorangegangene Zeichnung zurückzukommen…

Wo genau in der Elektro Verteilung muss die Zuleitung zur Unterverteilung WB angeschlossen werden?

Bei uns sind’s lange Wege zwischen HAK (Zähler) sowie diversen WR.
Der kürzeste Weg ist zukünftig der vom neuen WR/Speicher.