Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Beitrag von mrinas »

ElGrincoLoco hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 5:40 pm Ah, ja super. Danke.
Quasi müsste ich die 3. Phase etwas runterschrauben dass ich 9000 nicht überschreite?!

Und kann ich die Sicherung s.o. dann einphasig mit 16 Abbelasten, wenn der für 3 Phasen und insgesamt 25A ausgelegt ist?
Für die Belastung der Leitung (und damit auch die Sicherung) spielt ausschließlich die Stromstärke in A eine Rolle, Du kannst hier die Leistung in kW getrost ignorieren.

Dein Elektriker soll Dir sagen welche
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
ElGrincoLoco
Beiträge: 12
Registriert: Sa Jan 22, 2022 9:07 am

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Beitrag von ElGrincoLoco »

Dein Elektriker soll Dir sagen welche
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung
[/quote]

Ah, Moment, dann habe ich schon Hausanschluss = Zuleitung Lp falsch verstanden.
Also die Zuleitung kann ich mit max 25 A belasten. Das wurde mir damals so vom Installateur mitgeteilt, entsprechend der DoepkeSicherung.

Wie stark der Hausanschluss belastet werden darf?! Hmm...Im Schaltkasten liegt der Wallboxanschluss auf einer Schiene mit dem 63A Fi Schalter. Dann können ja die 3 Phasen des EVU Lastmanagements bei 16 A bleiben. Mehr als 3 x 16A würde ich durch meine Lp Konfiguration ja auch nie nutzen, korrekt verstanden?
Sorry, bin da völlig neu in der Materie...
Jarry
Beiträge: 1494
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Beitrag von Jarry »

Der "63A FI" ist KEINE Sicherung, das ist nur der maximal zulässige Strom (je Phase) für den FI.
Irgendwo davor muss noch eine Sicherung sein, mindestens die vor dem offiziellen Zähler (heutzutage meist ein SLS, früher auch gerne NH Sicherungen oder Schraubsicherungen

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Beitrag von mrinas »

mrinas hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 6:30 pm
ElGrincoLoco hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 5:40 pm
Dein Elektriker soll Dir sagen welche
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt: 25A
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung: Wie Jarry gesagt hat, schau' mal welche Sicherungen _vor_ Deinem Zähler sind. Auf diesen Wert konfigurierst Du die Anschlussüberwachung.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
ElGrincoLoco
Beiträge: 12
Registriert: Sa Jan 22, 2022 9:07 am

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Beitrag von ElGrincoLoco »

Danke für die Schlagworte, anbei ein paar Fotos vom Schaltkasten und der vermutlichen Vorsicherung.
Laut ersten Recherchen 35A.
Kommt mir aber zu wenig dann für 3 x 16A in der EVU einstellung, oder?
Dateianhänge
20220222_203003.jpg
20220222_202943.jpg
ElGrincoLoco
Beiträge: 12
Registriert: Sa Jan 22, 2022 9:07 am

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Beitrag von ElGrincoLoco »

mrinas hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 7:29 pm
mrinas hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 6:30 pm
ElGrincoLoco hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 5:40 pm
Dein Elektriker soll Dir sagen welche
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt: 25A
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung: Wie Jarry gesagt hat, schau' mal welche Sicherungen _vor_ Deinem Zähler sind. Auf diesen Wert konfigurierst Du die Anschlussüberwachung.
Mach ich! Insgesamt 35A in der Vorsicherung, bedeutet dann für die 3 Phasen in der EVU Einstellung?
Danke, ihr seid top...so schnell :-)
Jarry
Beiträge: 1494
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Beitrag von Jarry »

ElGrincoLoco hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 7:35 pm
mrinas hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 7:29 pm
mrinas hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 6:30 pm
Dein Elektriker soll Dir sagen welche
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt: 25A
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung: Wie Jarry gesagt hat, schau' mal welche Sicherungen _vor_ Deinem Zähler sind. Auf diesen Wert konfigurierst Du die Anschlussüberwachung.

Mach ich! Insgesamt 35A in der Vorsicherung, bedeutet dann für die 3 Phasen in der EVU Einstellung?
Danke, ihr seid top...so schnell :-)
Ja fürs Lastmanagement dann 35A. Steht doch drauf…

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
ElGrincoLoco
Beiträge: 12
Registriert: Sa Jan 22, 2022 9:07 am

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Beitrag von ElGrincoLoco »

Sorry, pro Phase 35A
Also 3x35A
ElGrincoLoco
Beiträge: 12
Registriert: Sa Jan 22, 2022 9:07 am

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Beitrag von ElGrincoLoco »

So dann also? Will da sicher gehen und danke schon mal im Voraus :)
Dateianhänge
Screenshot_20220222-205307_Chrome.jpg
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1867
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Beitrag von mrinas »

Ja, 35A sind richtig. Die 9000w kommen raus, die brauchst du hier nicht.

Falls da ein Wert rein muss sind das 24000W. 35A*230V*3(phasen) = 24150W.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.