Rückmeldungen Nightly 1.9.222

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Bucky2k
Beiträge: 398
Registriert: Sa Nov 09, 2019 1:17 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.222

Beitrag von Bucky2k »

HSC hat geschrieben: So Apr 18, 2021 6:01 pm Danke für die RM, ist ja soweit nachvollziehbar.
Was mich nur wundert ist, dass die Funktion an sich ja gegeben ist, nur in verschiedenen LP unterschiedlich ausgewertet / verarbeitet wird. Da würde ich stark annehmen dass entweder beide LP nicht oder beide eben korrekt mit dem Modul arbeiten.🤔
VG

Edit:
Weiterhin verwundert es mich, dass alles in V. 228 reibungslos lief, in 229 dann auf einem LP nicht mehr.
Logischerweise kann es sich dann nur um einen kleinen ( Übertragungs-) Fehler in die Folgeversion handeln, was eher nichts mit der weiteren Pflege des Moduls an sich zu tun hat.
Es gab einen Copy/Paste Fehler, das VAG Modul hat User und PW vom ID Modul genutzt. Lösche im VAG Modul LP1 bitte beides, speichere und gebe es neu ein + speichern
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.222

Beitrag von HSC »

Hallo bucky2k,
vielen Dank.
Jetzt passen für beide LP wieder beide Module...

VW ID:
2021-04-20 20:02:55: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-04-20 20:02:54: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-04-20 20:02:48: Lp2: SoC: 52
2021-04-20 20:02:45: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-04-20 20:02:44: Lp2: Requesting SoC
2021-04-20 20:02:39: Lp1: SoC: 52
2021-04-20 20:02:35: Lp1: Requesting SoC
2021-04-20 20:02:34: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-04-20 20:02:25: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
VAG/ ID:
2021-04-20 20:04:55: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-04-20 20:04:54: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-04-20 20:04:48: Lp1: SoC: 52 (LV0)
2021-04-20 20:04:48: Lp2: SoC: 52 (LV0)
2021-04-20 20:04:45: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2021-04-20 20:04:44: Lp2: Requesting SoC (LV0)
2021-04-20 20:04:35: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-04-20 20:04:34: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
Schönen Abend und viele Grüße
Ihaglc
Beiträge: 431
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.222

Beitrag von Ihaglc »

Möchte einen SDM630 als Zwischenverbrauchszähler installieren.
Habe versucht ihn unter "Smarthome" " Verbraucher" einzurichten.
Man kann den SDM630 zwar auswählen und scheinbar abspeichern.
Die Einstellungen für den SDM630 werden aber nicht gespeichert.
Die Einstellung mit http als Verbraucher werden aber gespeichert.

Könnt Ihr Euch das bitte mal ansehen?
Dateianhänge
smarthome.png
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Bussart
Beiträge: 79
Registriert: Mo Mär 09, 2020 8:50 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.222

Beitrag von Bussart »

bucky2k@web.de hat geschrieben: Di Apr 20, 2021 5:23 pm
HSC hat geschrieben: So Apr 18, 2021 6:01 pm Danke für die RM, ist ja soweit nachvollziehbar.
Was mich nur wundert ist, dass die Funktion an sich ja gegeben ist, nur in verschiedenen LP unterschiedlich ausgewertet / verarbeitet wird. Da würde ich stark annehmen dass entweder beide LP nicht oder beide eben korrekt mit dem Modul arbeiten.🤔
VG

Edit:
Weiterhin verwundert es mich, dass alles in V. 228 reibungslos lief, in 229 dann auf einem LP nicht mehr.
Logischerweise kann es sich dann nur um einen kleinen ( Übertragungs-) Fehler in die Folgeversion handeln, was eher nichts mit der weiteren Pflege des Moduls an sich zu tun hat.
Es gab einen Copy/Paste Fehler, das VAG Modul hat User und PW vom ID Modul genutzt. Lösche im VAG Modul LP1 bitte beides, speichere und gebe es neu ein + speichern
Danke für deine Bemühungen, passt jetzt auch wieder bei mir
Fahrzeuge: VW eUP 2020 CCS
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 3.2.1
Tibber
Benutzeravatar
Thomas aus W
Beiträge: 778
Registriert: Mi Apr 01, 2020 4:00 pm

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.222

Beitrag von Thomas aus W »

1.9.226 (2021-03-29 10:25:52 +0200 [4faf2a91] )

Seit mehreren Nightly-Versionen erscheint im Graphen der Hauptseite eine riesige Lücke, das bedeutet, die Daten eines Zeitraumes werden übersprungen.
Bildschirmfoto_2021-04-22_08-39-02-eine-Stunde-Luecke.png
Bildschirmfoto_2021-04-22_08-39-02-eine-Stunde-Luecke.png (13.7 KiB) 2427 mal betrachtet
Das passiert mehrmals am Tag zu nicht vorhersehbaren Zeiten.
Im aktuellen Fall entstand die Lücke mit Beginn der Ladung. Ladebeginn löst die Lücke aber nicht immer aus. Ist vielleicht auch nur ein Zufall...

Diese Lücke ist fest mit dem Zeitpunkt verknüpft, das heißt, sie "wandert" mit der Uhrzeit durch die Grafik.
Ist die Lücke erst mal da ist sie immer gleich groß und auf allen Geräten (Laptop, Handy und Cloud) vorhanden.
Bildschirmfoto_2021-04-22_08-39-02-eine-Stunde-Luecke-cloud.png
Screenshot_20210422-075427.png
Es ist nur der Graph der Hauptseite betroffen, die anderen Log-Graphen haben dieses Problem nicht, ins besonderen der Langzeitgraph nicht:
Bildschirmfoto_2021-04-22_08-52-11-langzeit.png
Bildschirmfoto_2021-04-22_08-52-11-langzeit.png (15.35 KiB) 2427 mal betrachtet
Bevor die Lücke auf tritt werden die Daten aus der Lücke korrekt angezeigt.

bye
TW
FosCo
Beiträge: 185
Registriert: Di Jun 30, 2020 9:26 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.222

Beitrag von FosCo »

Das Graph-Problem (ca seit 225 oder 227, aber nicht sicher) kann ich bei mir auch bestätigen.
Seit der Nightly 231 funzt es wieder
17kWp Ost/Süd/West, Kostal PIKO 17, (noch) Discovergy, 2x openWB series 2 custom, FHEM, Proxmox mit OpenWB 2.x und am Basteln
LutzB
Beiträge: 3512
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.222

Beitrag von LutzB »

Ich mache hier mal zu. Weiter geht es dort: viewtopic.php?p=32307#p32307
Gesperrt