FI-Schalter fliegt

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Jarry
Beiträge: 1508
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: FI-Schalter fliegt

Beitrag von Jarry »

Rai1 hat geschrieben: Sa Mär 06, 2021 2:59 pm
Aber zurück zur ursprünglichen Fragestellung: An was kann es liegen dass seit Inbetriebnahme der openWB Standalone der FI immer mal wieder fliegt?
Definitiv NICHT an der openWB.
Wenn ein RCD auslöst, ist das ein Problem der Elektrik. Da kann eine Standalone natürlich nicht eingreifen

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: FI-Schalter fliegt

Beitrag von HSC »

FI bedeutet Fehlerstrom! ....da fliesst ein Fehlerstrom, den der FI erkennt und zum Personenschutz auslöst. Wenn ein FI mit Bez. "0,03A" verbaut ist und der FI in Ordnung ist, bedeutet das, das er bei einem Fehlerstrom größer als 30 mA, auslöst. Der Strom fliesst nicht wie im Normalfall über N "zurück", sondern über PE ab.
Der FI vergleicht intern alle zuführenden und zurückfliesenden Ströme über L1-3 und N. Die Summe daraus muss zw. 0 und i.d.R. 29 mA liegen.
Bei Überlast würde die 16 A-Sicherung auslösen.
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: FI-Schalter fliegt

Beitrag von HSC »

Nochmal ich,
die standalone und go-e habe ich selbst seit längerer Zeit im Einsatz, bisher ohne Probleme, allerdings nicht mit Zoe.
Der Zeitpunkt des Ausfalls kann Zufall sein.
Falls Du Zugriff auf den Elektriker deines Vertrauens hast, kann er Deine Elt.- Installation, ggf. sogar den go-e, mit entspr. Messtechnik prüfen.
VG
zimberg44
Beiträge: 475
Registriert: Do Aug 15, 2019 10:57 am

Re: FI-Schalter fliegt

Beitrag von zimberg44 »

Eigentlich wissen wir alle viel zu wenig über Deine Installation und Verkablung.

Was hängt genau alles hinter dem FI-A, welcher fliegt? Nur der go-e oder zusätzliche Geräte?

Zu beachten ist, dass der Lader der Zoe Q210 Oberwellen zu stark verstärkt, wenn dreiphasig geladen wird und mit mehr als 3x13A. Der Lader der Zoe Z50 weist dieses Problem nicht mehr auf. Ob der Lader Deiner Zoe Z40 auch dieses (Fehl-) Verhalten der Q210 zeigt, würdest Du mit der CanZE-App sehen. Was sagt CanZE?

Sollte eine neue Elektroinstallation im Haus neue Oberwellen produzieren, kann es also sein, dass die Zoe diese derart verstärkt, dass der FI-A dann fliegt.
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
mempfh
Beiträge: 187
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: FI-Schalter fliegt

Beitrag von mempfh »

Hi

dein FI im Keller wird durch einen kleinen Isolationsfehler in der Elektroinstallation sozusagen "vorbelastet" sein. Es wird bereits vor Ladebeginn ein geringer Fehlerstrom fließen. Es sollte eine Isolationsmessung eines Fachmannes, am besten ein guter Kundendienstler mit Erfahrung, erfolgen. Der sollte den Fehler finden.

Schöne Grüße Christian
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 19,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Antworten