Ja, aus Richtung 2- Richtungszähler kommen 5 Adern, 3 braune, 1x blau ,1 grüngelb.
Die 3 braunen und blau müssen direkt zum EVU-Kit gehen, ggf. über Klemmen.
Erst danach wird alles andere versorgt.
20210308_183423.jpg
20210308_182013.jpg
Bei mir ist es ein KSEM (das dunkle links).
Mein Netzbetreiber hatte übrigens kein Problem mit der Positionierung im Freifeld über 2-R-Zähler....
VG
Jarry
Beiträge: 1508
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von Jarry »

wb-2020 hat geschrieben: Mo Mär 08, 2021 4:51 pm Oder ist der Hinweis auf den Einbau hinter den Zweirichtungszähler und das Anschlussschema eigentlich so klar, dass jeder Installateur den Anschluss auch ohne spezielle Kenntnisse über die openWB korrekt realisieren solle?
JA. Ansonsten sollte dieser Installateur wieder Brötchen backen :)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
wb-2020
Beiträge: 80
Registriert: Di Aug 04, 2020 1:41 pm

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von wb-2020 »

@HSC: Super. Vielen Dank!
Ich gebe die Bilder mal an den Installateur weiter. Vielleicht hilft es.
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von HSC »

Moin wb-2020,
habe mir eben nochmal Dein Foto angesehen.
Da der EVU- Kit ganz rechts im Zählerschrank montiert ist, müssen die 3 braunen und die blaue Ader vom 2-R-Zähler natürlich über Klemmen verlängert sein bzw. ab sofort verlängert werden. Wichtig dabei ist, dass die blaue (N) auch am Anschlusspunkt abgegriffen wird, also vor irgendeinem FI! Sonst hast Du demnächst ein FI- Problem.
VG und viel Erfolg
wb-2020
Beiträge: 80
Registriert: Di Aug 04, 2020 1:41 pm

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von wb-2020 »

Danke!
Siggi-30
Beiträge: 38
Registriert: Fr Nov 27, 2020 4:56 am

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von Siggi-30 »

Hurra!

Der EVU-Kit V2 liefert nun die korrekten Werte :D

War, wie von euch schon vermutet, mussten nur die Leitungen(oben/unten) getauscht werden.

Danke nochmal für euren Support!
rouven307
Beiträge: 22
Registriert: Mo Aug 29, 2022 10:22 am

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von rouven307 »

Hi,
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Habe jetzt meine 2 Serie 2 Standard + bekommen sowie mein evukit v2.
Letzte habe ich einbauen lassen, jedoch leuchten die LEDs aktive und link nicht.
Pings kommen an und ich kann mich auf der Oberfläche anmelden.
Was mache ich falsch. Es liegt irgendwie auch kein Internet Traffic vor laut der Oberfläche.

Oder müssen die erst richtig iwie über die öberflache der wallboxen angelegt werden?

Bin für jede Hilfe dankbar.:)
Dateianhänge
BF522A7E-71E7-4C83-9E30-D4BD80902DBF.jpeg
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von HSC »

Der Zugriff auf den PE11 über NW funktioniert ja soweit.
Die Datenabfrage macht nach Einrichtung dann Deine WB. Vorher wirst Du da nicht viel oder besser keine Kommunikation sehen. Es fragt ja nichts an ...
VG
rouven307
Beiträge: 22
Registriert: Mo Aug 29, 2022 10:22 am

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von rouven307 »

Okay, also habe ich einen Fehler beim einrichten.
Im Bereich evu habe ich das Kit mit flexibler ip selektiert und als Version evu Kit sdm.
Ip Adresse habe ich so gelassen analog wie Port und bei Unit if die 116.
Was habe ich dann falsch gemacht?
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Beitrag von HSC »

Ggf. sind die Modbusadern vertauscht?
A auf A iund B auf B...