Fronius Smartmeter für BHKW

Beitrag von Cobra »

Hallo

Ich habe einen Fronius Gen24 mit 2 Smartmeter einen am Einspeisepunkt und einen für die Produktion vom BHKW.
Wie bekomme ich die aktuelle Leistung vom BHKW in der OpenWB angezeigt?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8005
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Fronius Smartmeter für BHKW

Beitrag von openWB »

Derzeit garnicht.
Als was ist der Meter konfiguriert?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Cobra
Beiträge: 35
Registriert: So Jun 14, 2020 7:40 pm

Re: Fronius Smartmeter für BHKW

Beitrag von Cobra »

Als Erzeugerzähler.
Wollte es über JSON einbinden geht aber nicht da die OpenWB die URL kürzt.
Sobald ich die url in „“ setze wird der Eintrag gelöscht.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8005
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Fronius Smartmeter für BHKW

Beitrag von openWB »

Hast du eine komplettes Json als Output parat?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Cobra
Beiträge: 35
Registriert: So Jun 14, 2020 7:40 pm

Re: Fronius Smartmeter für BHKW

Beitrag von Cobra »

/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "Battery_Mode" : "normal",
               "DT" : 1,
               "P" : 1434,
               "SOC" : 16.600000381469727
            }
         },
         "SecondaryMeters" : {
            "16711681" : {
               "Category" : "METER_CAT_BHKW",
               "Label" : "BHKW",
               "MLoc" : 3,
               "P" : 3814.5
            }
         },
         "Site" : {
            "BatteryStandby" : false,
            "E_Day" : null,
            "E_Total" : null,
            "E_Year" : null,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "bidirectional",
            "P_Akku" : 1445.3563232421875,
            "P_Grid" : -88.299999999999997,
            "P_Load" : -5160.7638427734373,
            "P_PV" : null,
            "rel_Autonomy" : 100.0,
            "rel_SelfConsumption" : 98.317795274645675
         },
         "Version" : "12"
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2021-01-26T08:35:53+00:00"
   }
}
Zähler direkt Ausgelesen.

/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1

Code: Alles auswählen

[quote]{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32" : -8.4849999999999994,
         "ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32" : -8.5009999999999994,
         "ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32" : -8.5350000000000001,
         "ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64" : -25.520999999999997,
         "ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32" : 396.69999999999999,
         "ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32" : 396.80000000000001,
         "ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32" : 397.19999999999999,
         "COMPONENTS_MODE_ENABLE_U16" : 1.0,
         "COMPONENTS_MODE_VISIBLE_U16" : 1.0,
         "COMPONENTS_TIME_STAMP_U64" : 1611650230.0,
         "Details" : {
            "Manufacturer" : "Fronius",
            "Model" : "Smart Meter TS 65A-3",
            "Serial" : "4166320606"
         },
         "GRID_FREQUENCY_MEAN_F32" : 49.899999999999999,
         "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64" : 28233.0,
         "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64" : 5094426.0,
         "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64" : 28233.0,
         "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64" : 5094426.0,
         "SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64" : 5905771.0,
         "SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64" : 31815.0,
         "SMARTMETER_FACTOR_POWER_01_F64" : 0.64300000000000002,
         "SMARTMETER_FACTOR_POWER_02_F64" : 0.68000000000000005,
         "SMARTMETER_FACTOR_POWER_03_F64" : 0.66700000000000004,
         "SMARTMETER_FACTOR_POWER_SUM_F64" : 0.66300000000000003,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_01_F64" : 1229.7,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_02_F64" : 1298.0999999999999,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_03_F64" : 1281.5,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_01_F64" : -1232.0566666666653,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_02_F64" : -1296.0230000000006,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_03_F64" : -1281.2506666666663,
         "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64" : 3809.4000000000001,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_01_F64" : 1911.8,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_02_F64" : 1910.0999999999999,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_03_F64" : 1922.3,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_01_F64" : 1910.7656666666664,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_02_F64" : 1904.090666666666,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_03_F64" : 1923.9343333333331,
         "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_SUM_F64" : 5744.3000000000002,
         "SMARTMETER_POWERREACTIVE_01_F64" : 1463.8,
         "SMARTMETER_POWERREACTIVE_02_F64" : 1401.0999999999999,
         "SMARTMETER_POWERREACTIVE_03_F64" : 1432.8,
         "SMARTMETER_POWERREACTIVE_MEAN_SUM_F64" : 4297.8999999999996,
         "SMARTMETER_VALUE_LOCATION_U16" : 3.0,
         "SMARTMETER_VOLTAGE_01_F64" : 229.30000000000001,
         "SMARTMETER_VOLTAGE_02_F64" : 228.80000000000001,
         "SMARTMETER_VOLTAGE_03_F64" : 229.40000000000001,
         "SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_01_F64" : 228.8716666666669,
         "SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_02_F64" : 228.90133333333321,
         "SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_03_F64" : 229.3593333333333
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "DeviceClass" : "Meter",
         "DeviceId" : "1",
         "Scope" : "Device"
      },
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2021-01-26T08:37:11+00:00"
   }
}[/quote]
Cobra
Beiträge: 35
Registriert: So Jun 14, 2020 7:40 pm

Re: Fronius Smartmeter für BHKW

Beitrag von Cobra »

Hallo

Konnte den Erzeuger jetzt über JSON einbinden.

PV Modul 2
JSON
http://IPFRONIUS/solar_api/v1/GetPowerF ... ope=System

Json Abfrage für Watt: .Body.Data.SecondaryMeters[].P