Seite 3 von 3

Re: Schieflastbegrenzung

Verfasst: Di Mär 26, 2024 12:49 pm
von Frank-H
Als "Stromlaie" möchte ich zur Schieflast nochmal nachfragen:
Wenn ich PV-einphasig mit bis zu 7,4 kw lade, wird in der OWB oft eine Stromstärke von 20-27 A angezeigt. Die Schieflastbegrenzung der OWB ist ausgeschaltet.
Ist die Schieflast denn auch ein Problem, wenn es sich lediglich um "Bilanzen" im eigenen Netz handelt? Oder ist das nur für die Begrenzung am Hausanschlußpunkt maßgebend? Dort wiürde die Schieflast ja nicht auftreten, weil sich doch alles im eigenen Netz abspielt (PV geht direkt ins Auto), oder?

Re: Schieflastbegrenzung

Verfasst: Di Mär 26, 2024 1:21 pm
von R.Albrecht
Frank-H hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 12:49 pm Ist die Schieflast denn auch ein Problem, wenn es sich lediglich um "Bilanzen" im eigenen Netz handelt? Oder ist das nur für die Begrenzung am Hausanschlußpunkt maßgebend? Dort wiürde die Schieflast ja nicht auftreten, weil sich doch alles im eigenen Netz abspielt (PV geht direkt ins Auto), oder?
Das gilt lediglich für die Stromabnahme beim Netzbetreiber, also am Hausanschlusspunkt. Alles was du innerhalb deines Hauses selber ausgleichst spielt dabei keine Rolle.
:idea:

Re: Schieflastbegrenzung

Verfasst: Di Mär 26, 2024 1:29 pm
von LutzB
Frank-H hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 12:49 pm Dort wiürde die Schieflast ja nicht auftreten, weil sich doch alles im eigenen Netz abspielt (PV geht direkt ins Auto), oder?
Und das stimmt beim Laden mit nur einer Phase zu 95% nicht. Einzige Ausnahme: Du hast einen einphasigen WR, der auf der selben Phase liegt wie L1 der WB. Dann kommt es aber beim dreiphasigen Laden zu einer Schieflast. :D