Seite 2 von 3

Re: Schieflastbegrenzung

Verfasst: Do Jul 06, 2023 1:56 pm
von derNeueDet
Ich glaub in V2.0 ist das dann entsprechend realisiert.
Hab zumindest sowas schon mal läuten gehört.

viewtopic.php?t=6809

VG
Det

Re: Schieflastbegrenzung

Verfasst: Do Jul 06, 2023 2:24 pm
von LutzB
Jupp, in 2.0 werden die Phasenströme des EVU-Zählers für die Schieflastbeachtung genutzt. Das setzt aber eine 100%-ige Konfiguration aller Komponenten und Ladepunkte voraus. Ansonsten kann das Lastmanagement auch nicht greifen.

Re: Schieflastbegrenzung

Verfasst: Do Jul 06, 2023 2:48 pm
von R.Albrecht
Becker hat geschrieben: Do Jul 06, 2023 1:55 pm Kann sie nicht.
Auch ohne Wandbox hast du im Haushalt gelegentlich mal 30A Schieflast, je nach Verbraucherpaarung.
Wo und wie soll es zu einer Überspannung dadurch kommen?
Wenn du mit 32A lädst könnte es höchstens eine Unterspannung geben.
Die Überspannung gibt es auf der unbelasteten Phase durch eine Nullpunktverschiebung. Hier messen wir zum Teil über 255V, was unzulässig ist.

Re: Schieflastbegrenzung

Verfasst: Do Jul 06, 2023 2:50 pm
von R.Albrecht
LutzB hat geschrieben: Do Jul 06, 2023 2:24 pm Jupp, in 2.0 werden die Phasenströme des EVU-Zählers für die Schieflastbeachtung genutzt.
Das hört sich gut an.Gibt es dazu schon einen Termin?

Re: Schieflastbegrenzung

Verfasst: Fr Jul 07, 2023 7:35 am
von aiole
Ich tippe auf diesen Monat, denn das RC2 sieht schon sehr gereift aus.
viewtopic.php?t=7142

Re: Schieflastbegrenzung

Verfasst: Fr Jul 07, 2023 3:11 pm
von R.Albrecht
aiole hat geschrieben: Fr Jul 07, 2023 7:35 am Ich tippe auf diesen Monat, denn das RC2 sieht schon sehr gereift aus.
viewtopic.php?t=7142
Danke für die Info. Da bin ich ja mal gespannt.
Gruß
Robert

Re: Schieflastbegrenzung

Verfasst: Fr Jul 07, 2023 3:26 pm
von aiole
Kann man indirekt aus den Beschreibungen der neuen SW2-Konfig-Videos ablesen ;).
https://youtu.be/mvCbf_eaxSg

Re: Schieflastbegrenzung

Verfasst: Fr Jul 07, 2023 9:55 pm
von StEFfen_10
R.Albrecht hat geschrieben: Do Jul 06, 2023 2:48 pm
Becker hat geschrieben: Do Jul 06, 2023 1:55 pm Kann sie nicht.
Auch ohne Wandbox hast du im Haushalt gelegentlich mal 30A Schieflast, je nach Verbraucherpaarung.
Wo und wie soll es zu einer Überspannung dadurch kommen?
Wenn du mit 32A lädst könnte es höchstens eine Unterspannung geben.
Die Überspannung gibt es auf der unbelasteten Phase durch eine Nullpunktverschiebung. Hier messen wir zum Teil über 255V, was unzulässig ist.
Dann gibt es aber ein Problem mit dem Neutralleiter wenn durch eine Schieflast eine Nullpunktverschiebung bzw. Sternpunktverschiebung eine Überspannung entsteht
Da sollte zeitnah mal eine Fachkraft über die Elektroinstallation schauen, bevor der sich Sternpunkt komplett verabschiedet und es dann zu sehr unglücklich Spannung kommen kann wie z.b von wenigen Volt bis nahezu 400 Volt gegen Neutralleiter, denn dann verabschieden sich schnell viele Elektrogeräte.

Wo wurde denn gemessen ? Hausanschlusskasten, Zähler, Unterverteilung oder direkt an der Wallbox.

Re: Schieflastbegrenzung

Verfasst: Sa Jul 08, 2023 5:59 am
von R.Albrecht
StEFfen_10 hat geschrieben: Fr Jul 07, 2023 9:55 pm
Dann gibt es aber ein Problem mit dem Neutralleiter wenn durch eine Schieflast eine Nullpunktverschiebung bzw....
Hallo Stefen_10,
Vielen Dank für deine führsorglichen Hinweise. Das finde ich sehr gut.
Ich bin selber Fachkraft. Die Hausinstallation ist ok. Aber das Netz ist an seiner Grenze durch reichlich PV in der nahen Umgebung. Wir haben hier auf allen Phasen direkt am Übergabepunkt gemessen, ohne eigene Einspeisung, im Mittags-Peak schon um die 250V. Kommt dann noch eine Schieflast dazu sind schnell die 253V Grenzspannung erreicht. Der Netzbetreiber müsste die Trafoabgangsspannung reduzieren, ziert sich aber noch wegen eines deutlichen Kaffeemaschineneinbruchs am Morgen. Er wird nicht umhin kommen mittelfristig den Netzteil an dem ich hänge aufzuteilen. Die Leitung ist einfach absolut an der Grenze.
In solchen Fällen, und die wird es zukünftig wegen des Ausbaus der Erneuerbaren für die die alten Netze noch nicht ausgelegt waren, öfter mal geben. Daher ist es wichtig, dass die Wallbox damit umgehen kann.

Re: Schieflastbegrenzung

Verfasst: So Mär 24, 2024 9:59 pm
von R.Albrecht
Update:
Nachdem ich die Nullpunktverschiebung bei meinem Netzbetreiber letztes Jahr angemahnt habe und er daraufhin bei mir Messungen durchführte, zog er sehr wortkarg wieder ab. Jetzt baut er gerade eine neue Trafostation bei mir um die Ecke. Damit sollte es mit den Überspannungen in Kürze vorbei sein.
8-)