2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Jarry
Beiträge: 1508
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Beitrag von Jarry »

Ghostryder2000de hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 8:28 am
openWB hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 8:24 am Das hat mit der Ladeleistung wenig zu tun.
Wenn dein Hausanschluss das so hergibt stimmt die Einstellung.
Üblich sind hier z.B. 35A bzw 24000 Watt in einem EFH.
Kann aber auch mehr sein.
Danke im Antrag hat der Elektriker das angegeben siehe Screen kann dann 43 eingetragen werden?
43kW wäre 63A pro Phase

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Ghostryder2000de
Beiträge: 44
Registriert: Do Sep 24, 2020 7:38 am

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Beitrag von Ghostryder2000de »

Jarry hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 8:31 am
Ghostryder2000de hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 8:28 am
openWB hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 8:24 am Das hat mit der Ladeleistung wenig zu tun.
Wenn dein Hausanschluss das so hergibt stimmt die Einstellung.
Üblich sind hier z.B. 35A bzw 24000 Watt in einem EFH.
Kann aber auch mehr sein.
Danke im Antrag hat der Elektriker das angegeben siehe Screen kann dann 43 eingetragen werden?
43kW wäre 63A pro Phase
Danke dann würde ich da jetzt unter "maximale Stromstärken in A" je Phase 63A einstellen und was müsste ich unter "maximaler Bezug in W" eintragen?
Danke
Becker
Beiträge: 765
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Beitrag von Becker »

enerix Viersen hat geschrieben: So Jan 17, 2021 1:31 pm
Aus dem gleichen Grund, weshalb man in der Stadt nicht 100km/h fahren darf: Die Regeln verbieten es.
In diesem Fall die VDE AR-N 4105.
Zählerverdrahtung 10qmm 35A / 16qmm 50A
Die 63A gelten nur für normalen Aussetzbetrieb. PV und Ladestation sind aber Dauerlasten.
sehr interessant.
ich bin mir sicher, dass aus dem amtlichen Zähler bei mir 10mm² kommen und nicht 16mm².

Mein SLS ist ein E-40. Wäre demnach unzulässig.

Bestellt und bezahlt habe ich einen 30kW Hausanschluss.
40A wären 27,6kW.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
Ghostryder2000de
Beiträge: 44
Registriert: Do Sep 24, 2020 7:38 am

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Beitrag von Ghostryder2000de »

Ghostryder2000de hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 8:42 am
Jarry hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 8:31 am
Ghostryder2000de hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 8:28 am

Danke im Antrag hat der Elektriker das angegeben siehe Screen kann dann 43 eingetragen werden?
43kW wäre 63A pro Phase
Danke dann würde ich da jetzt unter "maximale Stromstärken in A" je Phase 63A einstellen und was müsste ich unter "maximaler Bezug in W" eintragen?
Danke
Die 63 A sind drin...Ich würde mich freuen, wenn mir jemand noch einen Hinweis gegeben könnte, was ich unter "maximaler Bezug in W" eintragen muss Danke
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1911
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Beitrag von mrinas »

Zählervorsicherung 63A?
Das wären dann 63A*230V*3=43kW

Hat aber nichts mit dem initial angefragten Loadsharing zu tun damit sich zwei Boxen einmal 11kW teilen.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
Ghostryder2000de
Beiträge: 44
Registriert: Do Sep 24, 2020 7:38 am

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Beitrag von Ghostryder2000de »

mrinas hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 1:50 pm Zählervorsicherung 63A?
Das wären dann 63A*230V*3=43kW

Hat aber nichts mit dem initial angefragten Loadsharing zu tun damit sich zwei Boxen einmal 11kW teilen.
Stimmt vielen Dank aber trotzdem
nevs77
Beiträge: 131
Registriert: Do Dez 03, 2020 11:20 pm

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Beitrag von nevs77 »

Becker hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 9:01 am
enerix Viersen hat geschrieben: So Jan 17, 2021 1:31 pm
Aus dem gleichen Grund, weshalb man in der Stadt nicht 100km/h fahren darf: Die Regeln verbieten es.
In diesem Fall die VDE AR-N 4105.
Zählerverdrahtung 10qmm 35A / 16qmm 50A
Die 63A gelten nur für normalen Aussetzbetrieb. PV und Ladestation sind aber Dauerlasten.
sehr interessant.
ich bin mir sicher, dass aus dem amtlichen Zähler bei mir 10mm² kommen und nicht 16mm².

Mein SLS ist ein E-40. Wäre demnach unzulässig.

Bestellt und bezahlt habe ich einen 30kW Hausanschluss.
40A wären 27,6kW.
Was wäre denn die Folge/Risiko, wenn
1.) der SLS wie bei Becker zu hoch angesetzt ist?
2.) der SLS auf 35 A ausgelegt ist, aber zeitglich zwei WB mit je 11 kW ohne Lastmanagement betrieben werden (Freigabe durch VNB vorausgesetzt, z.B. Hausanschluss auf 43 kW ausgelegt) und zusätzlich noch im Haus große Verbraucher an sind? Löst dann der SLS-Schalter aus?
3.) wie bei 2.), jedoch zeitgleich PV ordentlich liefert und gegensteuert, so dass weniger aus dem Netz gezogen wird?
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1911
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Beitrag von mrinas »

nevs77 hat geschrieben: Mo Jan 18, 2021 9:44 pm Was wäre denn die Folge/Risiko, wenn
2.) der SLS auf 35 A ausgelegt ist, aber zeitglich zwei WB mit je 11 kW ohne Lastmanagement betrieben werden (Freigabe durch VNB vorausgesetzt, z.B. Hausanschluss auf 43 kW ausgelegt) und zusätzlich noch im Haus große Verbraucher an sind? Löst dann der SLS-Schalter aus?
3.) wie bei 2.), jedoch zeitgleich PV ordentlich liefert und gegensteuert, so dass weniger aus dem Netz gezogen wird?
1) kann ich nicht beantworten, müsste man wohl mit dem Elektriker klären der das installiert hat. Können immer mal Fehler passieren, aber das wär schon grob..
2) Ja, irgendwann wird das vermutlich passieren. 22kW entsprechen 32A je Phase, da bleibt nicht mehr arg viel Luft fürs weitere Verbraucher, vorallem da die ja nicht zwingend 100% symmetrisch verteilt sind bzw. eingeschaltet werden. 5A sind nur 1100W. Wobei die Sicherungen ja auch nicht unmittelbar bei 35,001A auslösen -> vielmehr muss ein erhöhter Strom über eine gewisse Zeit hinweg fliessen bis die thermische Auslösung anschlägt. Aber irgendwann wird der fliegen wenn dauerhaft über 35A gezogen werden. Wenn der VNB mehr Last erlaubt würde der Elektriker sicherlich einen grösseren SLS setzen, vorrausgesetzt dass die restlichen Parameter stimmen, also Querschnitt der Zählerplatzverkabelung etc.
3) Der SLS sieht lediglich den Strom je Phase der durch ihn hindurch fließt. Eine PV-Einspeisung reduziert also den Strombezug aus dem Netz, hat man einen dreiphasigen Wechselrichter, eine große PV und viel Sonne macht das hier sicherlich einen Unterschied.

Meine ganz persönliche, ganz pragmatische Sicht auf die Dinge: Man kann 2 11kW Ladepunkte durchaus an einem 35A SLS mit Lastmanagement betreiben. Meist wird ausreichend viel Strom vorhanden sein um zu laden, sollten wirklich mal zwei leere BEVs vor der Tür stehen und gleichzeitig wird noch groß gekocht wird die Ladeleistung reduziert damit das Licht im Haus an bleibt. Ohne Lastmanagement wird dann früher oder später ein Gang zum Zählerschrank notwendig um den SLS, nachdem der ein wenig abgekühlt ist, wieder einzuschalten.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
dan11hh
Beiträge: 243
Registriert: Fr Sep 18, 2020 8:06 am

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Beitrag von dan11hh »

openWB hat geschrieben: Mi Jan 13, 2021 10:48 am Beides hat vor und Nachteile.

Variante 1:

2 Beispiele:
1. PV Macht 15kW Leistung, du kannst mit beiden Ladepunkten je 11kW beziehen, (22kW - 15kW PV) -> 7kW werden aus dem Netz bezogen
2. Nacht, keine PV, Haus benötigt 5kW. Beide Ladepunkte liefern dann nur 6kW bzw. je 3kW bis eben die 11kW am Hausanschluss erreicht sind.


Variante 2:
2 Beispiele:
1. PV macht 25kW Leistung. Trotzdem liefern beide Ladepunkte nur Gesamtheitlich 11kW. Sprich 14kW werden eingespeist.
2. Nacht keine PV, Haus benötigt 5kW. Beide Ladepunkte liefern je 5,5kW. Bezug am Hausanschluss entsprechend 11kW + 5kW des Hauses = 16kW.
Jetzt hätte ich natürlich gerne Variante 2b ;-)
Was muss ich im Lastmanagment einstellen, damit alle LPs in der Summe nur 11kW Netzbezug haben können? Also bei entsprechender PV Leistung durchaus auch mit 2x11kW geladen werden kann, über Hausanschluss aber weiterhin nicht mehr als 11kW. Das sollte doch gehen, oder habe ich nen Denkfehler?
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
Bastelfrosch
Beiträge: 213
Registriert: Mi Mär 25, 2020 9:19 am

Re: 2 OpenWBs mit Lastmanagement vom VNB absegnen lassen

Beitrag von Bastelfrosch »

Hallo zusammen,

wenn ich die Regelungen richtig gelesen habe, sind doofe WB mit 11kW anmeldepflichtig und fertig.
somit ist doch ein Betrieb mit 11 kW Leistung auch zulässig, wenn gleichzeitig gekocht wird und der vorher genehmigte Durchlauferhitzer o.ä. werkelt


Wenn man nun 2 WB mit Lastmanagement betreibt, steht man sich ja wesentlich schlechter, da der Hausverbrauch voll auf die 11kW angerechnet wird.

würde man bei ausreichend großem Hausanschluss ein EVU-Kit nur vor die WB hängen und nicht am Übergabepunkt, könnte das Lastmanagement nur für die Ladepunkte auf 11kW in Summe begrenzen.
(Bei PV müsste die Erzeugung auch dahinter hängen oder anderweitig gerechnet werden)

Habe ich da einen Denkfehler ?