Seite 3 von 3

Re: openWB und Rundsteuerempfänger zur Unterbrechung

Verfasst: Di Jan 12, 2021 8:31 pm
von pvmatze
Der serielle Aufbau wäre doch folgender (Pfeil kennzeichnet mögliche Stromflussrichtung):

Hausanschluss <-> Hausstromzähler <-> WP-Zähler <-Wechselrichter <- Solarmodule

Hausstromzähler und WP-Zähler würden saldieren.
Wenn der WP-Zähler trennt, wie kommt dann der PV-Strom in den Hausstromkreis?

Re: openWB und Rundsteuerempfänger zur Unterbrechung

Verfasst: Di Jan 12, 2021 8:37 pm
von pvmatze
Das Auto wird ein Skoda citigo. Mein Arbeitsweg ist so weit/kurz und der citigo so sparsam, dass eine Akkuladung wahrscheinlich für eine Woche reicht. D.h. im Frühling/Sommer/Herbst soll ab nachmittags und am WE per PV-Überschuss nachgeladen werden.

(Und im Winter lade ich für 22ct im Büro. Dort ist es nicht edis und die Zwangstrennung ist früh und abends.)

Re: openWB und Rundsteuerempfänger zur Unterbrechung

Verfasst: Di Jan 12, 2021 9:05 pm
von triotech
HH und WP Zähler dind bei mir genau andersrum angeklemmt.
das ist aber auch egal.

Der Zähler trennt nicht. Das machen die Schütze.

HA
WP Zähler. >>> Schütz >>> WP
HH Zähler >>>> Backofen
Wechselrichter
PV Module

Die Verbraucher sind nicht in der Leigung geklemmt sondern abgezweigt davon.

Re: openWB und Rundsteuerempfänger zur Unterbrechung

Verfasst: Mi Jan 13, 2021 8:15 am
von pvmatze
Alles klar, danke für die Aufklärung.
Die Zähler in dieser Richtung zu klemmen, macht ja mehr Sinn, da dann der PV-Strom zuerst den teureren HH-Strom ersetzt und dann erst den WP-Strom.

Dann muss ich mir "nur noch" Gedanken darüber machen, ob ich die harte Abschaltung der WP zweimal täglich haben möchte.

Re: openWB und Rundsteuerempfänger zur Unterbrechung

Verfasst: Mo Feb 15, 2021 10:38 pm
von pv-fan
LutzB hat geschrieben: So Dez 06, 2020 8:22 am Der RSE Kontakt ist auf der AddOn Platine vorhanden und entsprechend beschriftet. Also benötigst Du entweder eine Standard+ oder eine Custom mit konfigurierter AddOn Platine.
Das ist als potentialfreier Kontakt ausgeführt. Die beiden Adern für den RSE müssen also einfach spannungsfrei gebrückt werden.
Heute ist meine standard+ gekommen, ich finde aber keinen beschrifteten RSE Eingang auf der addon-platine v1.210.
Welcher Anschluss ist es genau?

Ich habe einen RSE mit potentialfreiem Kontakt (Relais Schliesser), d.h. ich muss irgendwo 2 Drähte anschliessen.

Bild entfernt -> s. Antwort unten

Re: openWB und Rundsteuerempfänger zur Unterbrechung

Verfasst: Mo Feb 15, 2021 10:46 pm
von aiole
Wende Dich bitte an den support. Dort wird Dir kurzfristig geholfen.
btw - Bitte beachten: Das Posten von Innenansichten ist nicht erwünscht. => Bild gelöscht.