Neuauflage DUO

Jarry
Beiträge: 1508
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Neuauflage DUO

Beitrag von Jarry »

Ein Drehstrombetriebsmittel mit 3 einzelnen LSen Absichern ist E-Technisch unsauber.
eher würde ich 2 Phasen in der Box abgeklemmt lassen

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
aiole
Beiträge: 6897
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Neuauflage DUO

Beitrag von aiole »

Yeap - sehe ich auch so.
Abklemmen ist schnell gemacht.
flea
Beiträge: 61
Registriert: Di Nov 10, 2020 1:59 pm

Re: Neuauflage DUO

Beitrag von flea »

ok, der einzeln schaltbare LS war nur mein Laiengedanke. Alternativ soll der Elektriker LS1 nur 1p anschließen in der Box.
Mafaldo
Beiträge: 143
Registriert: Sa Okt 03, 2020 4:48 pm

Re: Neuauflage DUO

Beitrag von Mafaldo »

möglich wäre noch ein Lastschalter (zB. Hager HAB 304).
L1 geht durch. L2 und L3 werden über den Lastschalter geführt. (Nach den LS)
Wichtig wäre dann ein Schildchen darüber dass vor dem Betätigen
das Ladekabel aus der Wallbox gezogen wird.
openWB Standard 2.0 - Zoe R240 12/16 - 18 kWp auf dem Dach, Plenticore Plus, Pico IQ, KSEM
Jarry
Beiträge: 1508
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Neuauflage DUO

Beitrag von Jarry »

Mafaldo hat geschrieben: Mo Nov 30, 2020 7:59 pm möglich wäre noch ein Lastschalter (zB. Hager HAB 304).
L1 geht durch. L2 und L3 werden über den Lastschalter geführt. (Nach den LS)
Wichtig wäre dann ein Schildchen darüber dass vor dem Betätigen
das Ladekabel aus der Wallbox gezogen wird.
Ist zwar nicht schön :) aber ja eine Möglichkeit.

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Amok83
Beiträge: 665
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: Neuauflage DUO

Beitrag von Amok83 »

Hallo zusammen,

gibt es einen Grund warum die Duo 2 einzelne Zuleitungen hat?
Wäre es nicht technisch möglich die Duo mit einer Zuleitung (dann auch nur einem FI-B) zu versehen und dann intern auf beide Ladepunkte zu brücken?
Das würde sicher zwischen 200 und 250€ für die Installation sparen.
Außerdem wäre die gemeinsame Zuleitung dann mit 32A absicherbar und die Duo könnte wahlweise 2x11kw oder 1x22kw laden ohne direkt 44kw beim VNB genehmigen lassen zu müssen und wahrscheinlich auch noch Kfw-konform.

Das wäre aus meiner Sicht schon ein erheblicher Vorteil und würde die Duo im Markt deutlich besser positionieren.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
aiole
Beiträge: 6897
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Neuauflage DUO

Beitrag von aiole »

Amok83 hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 2:49 pm Hallo zusammen,

gibt es einen Grund warum die Duo 2 einzelne Zuleitungen hat?
Wäre es nicht technisch möglich die Duo mit einer Zuleitung (dann auch nur einem FI-B) zu versehen und dann intern auf beide Ladepunkte zu brücken?
Das würde sicher zwischen 200 und 250€ für die Installation sparen.
Lt. VDE - JEDER LP muss EINZELN abgesichert werden!
Stichwort - Fehlerstromüberlagerung
Amok83
Beiträge: 665
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: Neuauflage DUO

Beitrag von Amok83 »

aiole hat geschrieben: Mi Dez 02, 2020 2:58 pm Lt. VDE - JEDER LP muss EINZELN abgesichert werden!
Stichwort - Fehlerstromüberlagerung
Wie machen das dann aber andere?
Es gibt zig Doppelwallboxen mit einer gemeinsamen Zuleitung.
Das muss möglich sein.

Wenn ich so drüber nachdenke, dann wird wohl der Grund sein, dass die FIs nicht mit in die Box passen.
Ich habe tatsächlich nicht drauf geachtet, ob die Marktbegleiter alle den Fehlerstromschutz integriert haben oder ob es da auch Varianten mit externem FI gibt.

Ein neues Gehäuse für die Duo und integrierten FI habt ihr sicher nicht in Planung, oder?
Das wäre echt die beste Konstellation.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Jarry
Beiträge: 1508
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen

Re: Neuauflage DUO

Beitrag von Jarry »

Dann müssen die FIs UND LS mit in die Box, währen dann insgesamt 14TE (RCD 4 und min 3Pol LS, das ganze mal 2) eine Standard-UV hat eine Breite für 12TE....
Dann kommen noch 2 Zähler mit je 4TE die zwei EVSE (je 2 TE) vier (bei 1p/3p Umschaltung) Schütze mit je 2TE. Macht 34 TE. Ach die Klemmen noch die man dann mindestens für 16qmm (eher 25qmm) auslegen müsste. nochmal 8TE (min)
Und ich hab noch nirgends den Raspi eingeplant....
Na das gibt ein schönes kompaktes Gehäuse...... nicht....

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Amok83
Beiträge: 665
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am

Re: Neuauflage DUO

Beitrag von Amok83 »

So ganz verstehe ich es nicht. In der Hardy Barth Doppelbox ist zum Beispiel nur ein Integriertes DC-Fehlerstrom-Modul in der Wallbox. In die Verteilung gehört dann 1 FI-A + LS angebunden mit einem Strang.
Aber ok, ich will das Thema nicht überstrapazieren.
Ist nicht geplant, brauche ich also nicht drauf warten.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Antworten