Hallo M,
Mit Smarthome 2.0 wird die IDM Wärmepumpe auf Openwb Seite einfach.
Du musst nur noch hier unter Einstellungen im Smarthome 2.0 Gui folgende Angaben machen:
Name: IDM
-> Diese Name muss zwingend verwendet werden, damit die IDM Wärmepumpe angesteuert wird.
Ip Adresse
-> Die Ipadresse deiner Wärmepumpe in deinen Lan
Die restlichen Parameter kannst du so übernehmen, wichtig ist das der Type auf Pyt steht.
Das ist alles an Parameter die du auf der OpenWB seite einstellen musst, den Rest musst du auf der Wärmepumpe machen.
Wenn es läuft, wird openwb auf deinem Raspi ein Log erstellen. Dieses kannst du mit deinem Internetbrowser wie folgt abfragen:
192.168.1.240/openWB/ramdisk/smarthome_device_5_idm.log
Wobei die.1.240 durch deine Openwb Adresse zu ersetzten ist.
Wobei die Nummer 5 die Nummer deine Smarthomedevice zu ersetzten ist.
Das Log im Browser sieht dann so aus:
11/15/2020, 13:32:34 idm watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.1.244 ueberschuss 2744 Akt Leistung 0
11/15/2020, 13:32:34 idm watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.1.244 Neu Leistung 2744 pvmodus 0 modbuswrite 0
11/15/2020, 13:32:40 idm on.py devicenr 5 ipadr 192.168.1.244 ueberschuss 2744 try to connect (modbus)
11/15/2020, 13:32:40 idm on.py devicenr 5 ipadr 192.168.1.244 Akt Leistung 0
11/15/2020, 13:32:52 idm on.py devicenr 5 ipadr 192.168.1.244 ueberschuss 2743 try to connect (modbus)
11/15/2020, 13:32:52 idm on.py devicenr 5 ipadr 192.168.1.244 Akt Leistung 0
11/15/2020, 13:33:03 idm on.py devicenr 5 ipadr 192.168.1.244 ueberschuss 2743 try to connect (modbus)
11/15/2020, 13:33:03 idm on.py devicenr 5 ipadr 192.168.1.244 Akt Leistung 0
11/15/2020, 13:33:14 idm watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.1.244 ueberschuss 2744 Akt Leistung 0
11/15/2020, 13:33:14 idm watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.1.244 Neu Leistung 2744 pvmodus 1 modbuswrite 1
11/15/2020, 13:33:14 idm watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.1.244 device written by modbus
Ich habe die Software gerade übergeben, ich sag Bescheid wenn es in der Nightly drin ist.
Gruss Oliver
(P.S.: So was einzubauen macht nur Sinn, wenn es nachher von jemand getestet wird der auch so einen Wärmepumpe hat....)