380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?

StubbeA
Beiträge: 203
Registriert: Mo Sep 07, 2020 5:23 am
Wohnort: SZ/WF/HARZ

380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?

Beitrag von StubbeA »

Netzwerk(LAN/WLAN) auf Modbus Adapter

Ich habe hier Probleme mit dem S0-Signal des SolarLOGS und habe aber einen SolarLOG 380MOD in der Verteilung.
Wenn ich das richtig sehe, kann der nicht nur das S0-Signal, sondern gleichzeitig das Modbus-Signal liefern. Und wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich dann noch das openWB "Netzwerk(LAN/WLAN) auf Modbus Adapter", um einen Life-Wert zu bekommen.

Ist das so richtig?
openWB
Site Admin
Beiträge: 7960
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?

Beitrag von openWB »

Jein, in openWB direkt implementiert ist der 380MOD nicht.
Hier käme z.B. der SDM630 in Frage.

Heißt den 380MOD gegen SDM630 tauschen. S0 verbleibt am SolarLog und mittels Netzwerk/Modbus Wandler kann die openWB exakte Daten auslesen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
StubbeA
Beiträge: 203
Registriert: Mo Sep 07, 2020 5:23 am
Wohnort: SZ/WF/HARZ

Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?

Beitrag von StubbeA »

Aber:
die openWB bekommt doch ihre Werte nur vom Wandler.
Der Wandler bekommt ein RS485-Signal. Von wem ist ihm doch egal - also auch 380MOD.

Daten SDM630Modbus:
[PRODUKT-DETAILS] - SDM630Modbus V2 digitaler Stromzähler Zweirichtungszähler für Dreh- und Wechselstrom, 2xS0, RS485, LCD-beleuchtet, 3x230V/400V-AC

Daten 380MOD:
Schnittstellen: S0/RS485 maximal 32 Stück
openWB
Site Admin
Beiträge: 7960
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?

Beitrag von openWB »

Jein, der Wandler "übersetzt" nur ModbusTCP nach ModbusRTU.
Die openWB fragt also Werte ab, z.B. Register 30205 beinhaltet Spannung xy beim SDM, beim 380Mod ist da dann z.B. garnichts.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
STSC
Beiträge: 72
Registriert: Mi Sep 30, 2020 6:39 pm

Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?

Beitrag von STSC »

Der Sdm630 ist leider nicht saldierend. Fände es auch nicht schlecht, wenn der Pro380 unterstützt wird. Dann hätte man eine Alternative zum Lovato. Den Mpm3pm gibt es leider auch nicht mehr. Oder gibt es sonst noch einen Modbus Zähler, der direkt unterstützt wird? ABB B23?
openWB
Site Admin
Beiträge: 7960
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?

Beitrag von openWB »

Derzeit nicht. Wir evaluieren allerdings.
Wenn jemand ein Mapping fertig mach wird das natürlich gern übernommen.

Folgende Werte werden benötigt, kann auch gleich als Vorlage dienen:
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... dmpm3pm.py
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
STSC
Beiträge: 72
Registriert: Mi Sep 30, 2020 6:39 pm

Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?

Beitrag von STSC »

Darfst und kannst du schon sagen, welche evaluiert werden? Perfekt wäre einer mit Ethernet Anschluss, aber die sind leider doppelt so teuer wie die mit Modbus.
openWB
Site Admin
Beiträge: 7960
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?

Beitrag von openWB »

Grundsätzlich alles was es irgendwie so gibt.
Das ist nicht so einfach leider.
Auch mit LAN integriert ist dabei, aber ja, doppelt so teuer wie das bisherige EVU Kit.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
STSC
Beiträge: 72
Registriert: Mi Sep 30, 2020 6:39 pm

Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?

Beitrag von STSC »

Wenn ich das richtig verstanden habe wird beim EVU Kit v2 auch kein Lovato Zähler mehr verwendet. Gibt es diesen nicht mehr?
Der verwendete SDM630v2 ist bei einer PV Anlage nicht optimal, da nicht saldierend. Was macht euere aktuelle Zähler-Validierung, gibt es schon einen aussichtsreichen Kandidaten?
openWB
Site Admin
Beiträge: 7960
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: 380MOD Zähler von SolarLOG und ModBus Adapter?

Beitrag von openWB »

Wir nehmen die Saldierung selbst vor.
Ein adäquates Produkt zu akzeptablem Preis ist derzeit leider nicht in Sicht.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten