Seite 10 von 37

Re: Victron-Integration

Verfasst: Fr Jan 21, 2022 2:17 pm
von vonhof
Multiplus 2 gibt es in 2 Leistungsstufen 3.000Watt und 5.000Watt.
Falls ich eine Grundlast von 300 - 600 Watt habe, meinen Induktionsherd mit Netzstrom betreibe, die Waschmaschine nicht zusammen mit der Spülmaschine betreibe, meine Solaranlage max. 5.000Watt in der Spitze leistet, dann genügt doch ein 3.000Watt Gerät?

Re: Victron-Integration

Verfasst: Fr Jan 21, 2022 2:29 pm
von mafe68
Ich habe hier bei meinem Victron ESS Systen einen MultiPlus2 3000 drin. Wenn er mehr braucht holt er sich den Rest vom Netz.

Re: Victron-Integration

Verfasst: Fr Jan 21, 2022 2:50 pm
von suggarman
Hallo,

ich habe gerade gesehen, dass es ganz neu den Quattro-II gibt. Wer zusätzlich die Möglichkeit der Generatoreinspeisung haben möchte, wäre mit einem Quattro-II besser beraten als mit dem Multiplus-II.

Re: Victron-Integration

Verfasst: So Jan 23, 2022 5:22 pm
von vonhof
Hallo,
braucht man das MK3-USB interface zum einrichten des Victron GX zwingend?

Re: Victron-Integration

Verfasst: So Jan 23, 2022 5:31 pm
von openWB
Jenachdem was man will/braucht, ja!

Re: Victron-Integration

Verfasst: So Jan 23, 2022 5:46 pm
von vonhof
Einfach Polyntech us2000 anschließen.

Re: Victron-Integration

Verfasst: So Jan 23, 2022 6:12 pm
von suggarman
braucht man das MK3-USB interface zum einrichten des Victron GX zwingend?
Für das GX-Device braucht man ihn nicht, wohl aber zum Programmieren der Multiplus.

Re: Victron-Integration

Verfasst: Mo Jan 24, 2022 7:43 am
von vonhof
EM24-Ethernet: wie lauten dann die Daten um sie in openWB zu verwenden? oder sucht openWB das richtige bei der Einstellung EM24?
Das EVU-Kit ist ja vorkonfektioniert => keine Probleme

Re: Victron-Integration

Verfasst: Mo Jan 24, 2022 7:48 am
von suggarman
Ob das direkt geht, weiß ich nicht.
Normalerweise holt die openWb die Daten über das GX-Decice.

Re: Victron-Integration

Verfasst: Mo Jan 24, 2022 9:03 am
von aiole
Bei Direktauslesung des EVU-Punktes mit EM24 muss im EVU-Modul gewählt werden:
"Carlo Gavazzi EM24 LAN"

Ist bereits ein Victron-System verbaut, werden die Daten normalerweise am Victron abgeholt und im EVU-Modul ist zu wählen:
"Victron (z.B. GX)"