Hallo,

Ich habe mehrere Anlagen von der Fa. Victron (www.victronenergy.de), welche meine PV-Anlagen notstrom- und inselfähig machen und die Nutzung von Speichern ermöglichen.
"Herz" einer Victron-Anlage ist das "Color Control GX", in dem alle Informationen aller angeschlossenen Komponenten gesammelt werden (Beispiel Schema ist angehängt). Das "Color Control GX" fungiert auch als Modbus TCP - Server und kann somit ausgelesen werden (siehe xls im Anhang).

Wäre es denkbar, grundsätzlich Victron in Openwb zu integrieren? Vielleicht
  • Momentane Erzeugung angeschlossener Wechselrichter (per Zähler)
  • SOC verwendeter Speicher
  • ...
Bin sehr gespannt auf die Rückmeldungen.

LG Michael
Dateianhänge
Hub-1-System-Layout.pdf
(823.13 KiB) 5-mal heruntergeladen
CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.23.xlsx
(32.92 KiB) 4-mal heruntergeladen

snaptec
Site Admin
Beiträge: 280
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von snaptec » Di Mär 05, 2019 6:14 pm

Da spricht nichts gegen.
Zum Verständnis, hängt dein ganzes Haus daran?

Erstmal PV Watt und SpeicherSoC Auslesung geht aufjedenfall.
EVU Werte bin ich mir gerade unschlüssig ob das so klappt.

drmi
Beiträge: 5
Registriert: Sa Mär 02, 2019 3:08 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von drmi » So Mär 17, 2019 5:34 pm

Hallo Snaptec!

Nach einer krankheitsbedingten Pause melde ich mich zurück.

Ein Victron - ESS - System besteht aus:
- einem Multiplus/Quattro
- einem PV-Wechselrichter (AC gekoppelt) oder einem MPPT-Laderegler (DC gekoppelt)
- einer Batterie
- einem Carlo Gavazzi - Zähler - meistens EM24 (siehe https://www.victronenergy.com/live/energy-meters:em24)als "Gridmeter" (an der EVU-Root installiert) und
- einem Color Control GX (CCGX) https://www.victronenergy.de/panel-syst ... or-control (oder nahezu baugleich ein Venus GX)

Der Anschluss an LAN/Internet gelingt durch das Color Control; dieses sammelt alle Daten aller geräte, die angeschlossen sind, und stellt diese per Modbus TCP zur Verfügung (https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq). Eine komplette Beschreibung aller Geräte und Adressen für die Abfragen per Modbus TCP sind in der angehängten Excel-Datei angeführt.

Vielleicht könnten zwei Module in OpenWB programmiert werden:

1.) Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt) "Victron":
IP-Adresse: IP-Adresse des verwendeten Color Control GX
Adresse: zB. Summe aus 2617, 2619, 2621
Bild

2.) PV-Modul "Victron - MPPT Solarcharger":
IP-Adresse: IP-Adresse des verwendeten Color Control GX
Adresse: zB. 777 (PV-Current)
Bild

Ich habe eine OpenWB-Wallbox installiert und könnte gerne einen VPN-Zugang zur Verfügung stellen.

Vielen Dank! Michael
Dateianhänge
SC_sc.jpg
Victron - MPPT Solarcharger
SC_sc.jpg (191.08 KiB) 26 mal betrachtet
SC_grid.jpg
Strombezugsmessmodul EVU-Übergabepunkt Victron
SC_grid.jpg (165.43 KiB) 26 mal betrachtet
CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.23.xlsx
(32.92 KiB) Noch nie heruntergeladen

drmi
Beiträge: 5
Registriert: Sa Mär 02, 2019 3:08 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von drmi » So Mär 17, 2019 5:41 pm

Entschuldigung, zu schnell abgeschickt.

Ein "Speichermodul Victron" würde die Victron-Integration perfektionieren:

IP-Adresse: IP-Adresse des verwendeten Color Control GX
Adresse: 266 (SOC)
Bild

LG Michael
Dateianhänge
SC_battery.jpg
Speicher auslesen
SC_battery.jpg (77.28 KiB) 26 mal betrachtet

snaptec
Site Admin
Beiträge: 280
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Victron-Integration

Beitrag von snaptec » Mo Mär 18, 2019 6:22 pm

Danke für die Aufbereitung der Daten.

zu1.
Gibt es auch einen Wert der 2600,2601,2602 direkt summiert?
Ansonsten würde ich die 3 nehmen und Addieren.

2617,2619 & 2621 werden eingelesen für die Hausanschlussüberwachung / Lastmanagement.

Ich gehe davon aus das der Zähler direkt nach dem EVU Zähler sitzt, richtig?

zu2.
777 summiert schon alle vorhandenen PV Werte?
Auch wenn es mehrere MPPT bzw. AC Inverter sind?

zu3 (speicher).
SoC ist super und viel wichtiger ist dann noch reg 261 * 263 oder gibt es einen Wert der die Lade-/Entladeleistung in Watt zurück gibt?

VPN wäre super, steht aber noch einiges auf der Liste für die aktuelle Beta / nächste Stable. Ich denke übernächste Woche komme ich dazu.