Seite 2 von 3

Re: Varta pulse neo

Verfasst: Fr Okt 16, 2020 9:19 am
von Jobo504
Ja, der Speicher war am Laden und zwischenzeitlich auf 2% (ca. um 10:00 Uhr)

Re: Varta pulse neo

Verfasst: Fr Okt 16, 2020 9:22 am
von openWB
Bitte mal den tag über beobachten ob sich der SoC noch hebt.
Speicherleistung war ja schon da :)

Re: Varta pulse neo

Verfasst: Fr Okt 16, 2020 9:41 am
von zimberg44
openWBSupport hat geschrieben: Fr Okt 16, 2020 4:28 am In der Nightly 1.9.411 implementiert - bitte um Feedback
An einer 1.9.X Nightly hätte ich auch Interesse :-)

Bin ja gespannt, was bis dahin noch alles kommen wird!

Re: Varta pulse neo

Verfasst: Fr Okt 16, 2020 2:56 pm
von curby
openWBSupport hat geschrieben: Fr Okt 16, 2020 4:28 am In der Nightly 1.9.411 implementiert - bitte um Feedback
Update auf Nightly durchgeführt: Varta pulse neo lässt sich auswählen, es werden aber weiterhin keinerlei Daten angezeigt.

Re: Varta pulse neo

Verfasst: Fr Okt 16, 2020 3:01 pm
von openWB
Sowohl bei speicher als auch evu Modul?

Re: Varta pulse neo

Verfasst: Fr Okt 16, 2020 3:04 pm
von curby
openWBSupport hat geschrieben: Fr Okt 16, 2020 3:01 pm Sowohl bei speicher als auch evu Modul?
Jawoll. Bei beiden ist der Varta eingestellt...
...aber vielleicht mache ich ja irgendeinen läppischen Anfängerfehler?!
Wie gesagt - auch den SMA STP 10 kriege ich nicht angezeigt (und den haben doch andere auch problemlos in Betrieb). :(

Re: Varta pulse neo

Verfasst: Fr Okt 16, 2020 3:15 pm
von Jobo504
Leider hat sich auch über den Tag die SOC Anzeige nicht gerührt. Könnte es sein, dass auch hier ein Faktor 10 zu wenig angezeigt wird, wie bei mir auch mit der „alten“ Abfrageoption für den Varta-Speicher?

Re: Varta pulse neo

Verfasst: Fr Okt 16, 2020 3:21 pm
von openWB
Jobo504 hat geschrieben: Fr Okt 16, 2020 3:15 pm Leider hat sich auch über den Tag die SOC Anzeige nicht gerührt. Könnte es sein, dass auch hier ein Faktor 10 zu wenig angezeigt wird, wie bei mir auch mit der „alten“ Abfrageoption für den Varta-Speicher?
Nein das kann nicht sein. Da anders ausgelesen.
Speicherleistung und EVU stimmt aber?

Re: Varta pulse neo

Verfasst: Fr Okt 16, 2020 3:44 pm
von Jobo504
.. ja, der Rest passt!

Re: Varta pulse neo

Verfasst: So Okt 18, 2020 2:18 pm
von Jobo504
Hallo,

nachdem es heute ein paar Sonnenstunden gab, möchte ich Rückmeldung geben, daß die Varta-Anzeige des SOCs per Modbus- Auslesung ordnungsgemäß funktioniert.
Danke!