Anschluss openWB series2 standard+
Re: Anschluss openWB series2 standard+
Wenn ein vollwertiger FI Typ-B in der Wallbox verbaut ist (bspw. openWB), darf wegen der "Erblindung" kein FI Typ-A vorgeschaltet werden.
Wenn eine Typ-B-Schaltung in der Wallbox verbaut ist (bspw. go-eCharger), muss ein FI Typ-A in der Unterverteilung verbaut werden; dies bereits auch bei go-eCharger, welche via CEE-Dose angeschlossen werden; denn vor eine CEE-Dose muss ein FI rein.
Wenn eine Typ-B-Schaltung in der Wallbox verbaut ist (bspw. go-eCharger), muss ein FI Typ-A in der Unterverteilung verbaut werden; dies bereits auch bei go-eCharger, welche via CEE-Dose angeschlossen werden; denn vor eine CEE-Dose muss ein FI rein.
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
Re: Anschluss openWB series2 standard+
Da muss ich jetzt ein wenig Erbsenzählenzimberg44 hat geschrieben: ↑Di Okt 20, 2020 5:35 am Wenn ein vollwertiger FI Typ-B in der Wallbox verbaut ist (bspw. openWB), darf wegen der "Erblindung" kein FI Typ-A vorgeschaltet werden.
Wenn eine Typ-B-Schaltung in der Wallbox verbaut ist (bspw. go-eCharger), muss ein FI Typ-A in der Unterverteilung verbaut werden; dies bereits auch bei go-eCharger, welche via CEE-Dose angeschlossen werden; denn vor eine CEE-Dose muss ein FI rein.
Es darf vor einem go-e natürlich auch ein Typ B anstelle des Typ A davorgeschaltet sein. Wird es aber in den meisten Fällen nicht sein
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Anschluss openWB series2 standard+
Danke für die Präzisierung.
Aufgrund des markant höheren Preises von Typ-B FI wird dies wohl aber ein eher seltener Fall sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser vorgeschaltete Typ-B FI nicht doch auch mindestens teilweise erblindet.
Aufgrund des markant höheren Preises von Typ-B FI wird dies wohl aber ein eher seltener Fall sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser vorgeschaltete Typ-B FI nicht doch auch mindestens teilweise erblindet.
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
Re: Anschluss openWB series2 standard+
Der Typ B kann nicht erblindet.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Anschluss openWB series2 standard+
Ja, bzgl. Gleichstrom-FI kann er nicht erblinden, weshalb ich "teilweise" schrieb. Wenn der FI Typ-B aber auch Wechselstrom-FI ist, erblindet doch eben dieser?
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
-
- Beiträge: 685
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
Re: Anschluss openWB series2 standard+
Ok, heißt konkret ich müsste das Starkstromkabel ungesicht direkt in die Wallbox (openWB)?zimberg44 hat geschrieben: ↑Di Okt 20, 2020 5:35 am Wenn ein vollwertiger FI Typ-B in der Wallbox verbaut ist (bspw. openWB), darf wegen der "Erblindung" kein FI Typ-A vorgeschaltet werden.
Wenn eine Typ-B-Schaltung in der Wallbox verbaut ist (bspw. go-eCharger), muss ein FI Typ-A in der Unterverteilung verbaut werden; dies bereits auch bei go-eCharger, welche via CEE-Dose angeschlossen werden; denn vor eine CEE-Dose muss ein FI rein.
Weil es ja abgesichert ist
Re: Anschluss openWB series2 standard+
Das Starkstromkabel soll über einen Sicherungsblock (aber nicht über einen FI) in die openWB, welche einen FI Typ-B eingebaut hat.
Ein Sicherungsblock über alle drei Phasen stellt im Übrigen im Gegensatz zu je drei Einzelsicherungen je Phase sicher, dass nie nur eine Phase auslöst (und damit eine ungewollte "Phasenumschaltung" produziert werden könnte). Ev. können vorhandene drei Einzelsicherungen mechanisch so verbunden werden, dass immer alle oder keine auslöst. Es gibt aber Fachleute, welche letzteres nicht gerne sehen (mechanische Brücke könnte entfernt oder beschädigt werden).
Ein Sicherungsblock über alle drei Phasen stellt im Übrigen im Gegensatz zu je drei Einzelsicherungen je Phase sicher, dass nie nur eine Phase auslöst (und damit eine ungewollte "Phasenumschaltung" produziert werden könnte). Ev. können vorhandene drei Einzelsicherungen mechanisch so verbunden werden, dass immer alle oder keine auslöst. Es gibt aber Fachleute, welche letzteres nicht gerne sehen (mechanische Brücke könnte entfernt oder beschädigt werden).
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020
Re: Anschluss openWB series2 standard+
Drehstromanschlüsse gehören IMMER mittel 3-poligen LS abgesichert! Alles andere ist Murks.
Und eine Zoe könnte es auch mit einem defekten Lader quittieren wenn eine Phase alleine wegfällt!
Und eine Zoe könnte es auch mit einem defekten Lader quittieren wenn eine Phase alleine wegfällt!
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Anschluss openWB series2 standard+
Ein Typ B RCD ist ein Typ B RCD. Der erblindet nicht, eben weil er Allstromsensitiv ist.
Ein Typ A RCD ist da was anderes, der ist aber auch nicht Allstromsensitiv
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Anschluss openWB series2 standard+
Ich stimme Dir gerne zu. Nur gibt es 3-polige LS nahmhafter Hersteller, welche vom Hersteller über eine mechanische Brücke verbunden sind.
Bspw (für 13A): Hager ADA463D vs Hager ADM463C. Gibt es da noch Unterschiede, die ich übersehe?
openWB Charge Controller Ver. 1.9.227 auf Pi 4 (buster) - go-eCharger Ver. 040.0 an ca. 35m-Leitung und 3x25A FI-LS Typ-A - WR: Fronius Symo Ver. 3.16.7-1 Modbus TCP - EVU: smartPi MQTT/Node-RED - BEV: Renault Zoe R110 Zen 2020