Seite 1 von 1

Ausfall eines Wechselrichters = PV 0

Verfasst: Sa Sep 12, 2020 5:41 am
von ChristianM
Hallo Zusammen,

ich hatte jetzt schon 2x den Fall das einer meiner beiden SolarEdge Wechselrichter nicht erreichbar war. Statt die Produktion des weiterhin erreichbaren Wechselrichters zeigt OpenWB unter PV dann nur noch 0 an. Als Folge erfolgt keine Ladung bei "nur PV", außerdem greift mein SmartHome den PV Wert von der OpenWB ab um auch die Heizung zu regeln. Schön wäre es, wenn bei Ausfall eines Wechslelrichters, die Produktion der weiterhin arbeitenden Wechselrichter berücksichtigt wird. Die beiden SolarEdge Wechselrichter sind übre IP1 und IP2 eingebunden.

Viele Grüße,
Christian

Re: Ausfall eines Wechselrichters = PV 0

Verfasst: Sa Sep 12, 2020 6:45 am
von hominidae
...nur zum Verständnis...die PV-Erzeugung und der PV-Überschuss (fürs PV-Laden) sind zwei verschiedene DInge.
Wo kommt in Deiner Installation der Überschuss her (EVU-Kit)?

Der PV-Wert ist reine Komfort-Funktion, der Überschuss notwendig.

Re: Ausfall eines Wechselrichters = PV 0

Verfasst: Sa Sep 12, 2020 8:19 am
von openWB
Der Überschusswert (EVU) kommt - wenn solaredge SmartMeter installiert - auch über den Wechselrichter.

Das diese nicht antworten deutet auf Netzwerkprobleme oder angehenden Defekt des WR hin.
Das Problem muss schlicht an der Wurzel gepackt werden.