Seite 28 von 35

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Sa Feb 19, 2022 12:08 pm
von arauhut
Hallo Peete,
vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass Lutz Deinen Code hergenommen hat, um diesen in die neue Programmstruktur einzubinden.
Ich überblicke nicht ganz, ob alles seine Richtigkeit hat, erhalte jetzt aber mit der Nightly Version: 1.9.255 (2022-02-10 11:58:39 +0100 [b366235e] ) gute Ergebnisse.
2022-02-19 12-59 openWB Startseite.jpg
Lediglich die 230V auf den drei Phasen der EVU scheinen keine gemessenen Werte zu sein, sondern Konstanten im Code
2022-02-19 12-59 openWB status.jpg

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Mo Mär 07, 2022 9:04 am
von Peete
Normalerweise sollte da 0 stehen. Ich ziehe die Spannungswerte gar nicht ab.

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Sa Apr 02, 2022 5:53 am
von okaegi
Hallo Leute,
Ich habe die bestehenden Solax gen3 openwb driver angepasst, damit die auch auf dem gen4 läuft..
Details hier:
viewtopic.php?p=62203#p62203
Man kann neu bei der Pv Definition eine Modbus id erfassen .
Für gen4 ist dass zu erfassen , was im wr eingestellt ist.
Für gen3 müsste m.e. 0 abgegeben werden.
Nun suche ich, bevor ich die Änderung im nightly übergebe, einen gen3 Benutzer mit Schreibberechtigung auf seinem raspi um das zu testen.
Bitte hier melden und email an okaegi@pinball4you.ch
Ich schick dann ein zip File zum einspielen
Gruss Oliver

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Apr 24, 2022 10:37 am
von arauhut
Melde mich nach langer Zeit wieder mal mit dem Versuch meine mittlerweile gesammelten Daten im Tageslog von openWB zu interpretieren und zu verstehen.

Die Anzeige von gestern ist soweit verständlich. openWB zeigt mir eine max. PV-Leistung von knapp 14kW an, auf die ich stolz bin.
2022-04-23 Energieerzeugung - Tages Nutzung Jasminweg 17.jpg
Nun hatte ich heute um 8.55Uhr ein sehr irritierendes Phänomen auf der Anzeige des logs.
Von 8.25 - 8.50 hatte ich angeblich 0kW PV, dann plötzlich ein Peak von knapp 35kW von einer Anlage mit 19kWp. :?
2022-04-23 PV openWB.jpg
Die Daten der beiden SolaX-WR aus der (5min verzögerten Cloud) zeigen diesen Ausbruch um kurz vor 9 Uhr nicht.

2022-04-23 PV SolaX WR Hybrid.jpg
2022-04-23 PV SolaX WR 6.jpg
Hat hier jemand eine Erklärung ??

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Apr 24, 2022 10:46 am
von aiole
Alles außer "Langzeit" basiert auf kWh-Differenzwerten, die im Nachgang auf 5min-Intervall-Durchschnittsleistungen rückgerechnet werden. Es sieht so aus, als wurde der Zählerstand erst verzögert übertragen. D.h. die Energiemenge wurde zwar korrekt gezählt, aber in einem verkürzten Zeitraum.

Vergleiche besser die kWh-Diagramme mit wattbasierter "Langzeit", um nicht Äpfel und Birnen zu bekommen.

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Apr 24, 2022 10:50 am
von okaegi
Tageslog geht nach Zählerständen. Es wird die differenz alter Zählerstand neuer Stand angezeigt. Ich würde vermuten der Transfer vom Zählerstand hat in dieser Periode nicht funktioniert. Dann hat es einen neuen Transfer gegeben, und da wurde das delta wieder berechnet. Hast du was im log ?
Gruss Oliver

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Apr 24, 2022 10:51 am
von arauhut
aiole hat geschrieben: So Apr 24, 2022 10:46 am Alles außer "Langzeit" basiert auf kWh-Differenzwerten, die im Nachgang auf 5min-Intervall-Durchschnittsleistungen rückgerechnet werden. Es sieht so aus, als wurde der Zählerstand erst verzögert übertragen. D.h. die Energiemenge wurde zwar korrekt gezählt, aber in einem verkürzten Zeitraum.

Vergleiche besser die kWh-Diagramme mit wattbasierter "Langzeit", um nicht Äpfel und Birnen zu bekommen.
Danke für den Hinweis, aber ich tue mich sehr schwer mit dem Verstehen der unterschiedlichen Diagramme.

Was bitte meinst Du mit kWh-Diagramme mit wattbasierter "Langzeit" ?

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Apr 24, 2022 11:00 am
von arauhut
okaegi hat geschrieben: So Apr 24, 2022 10:50 am Tageslog geht nach Zählerständen. Es wird die differenz alter Zählerstand neuer Stand angezeigt. Ich würde vermuten der Transfer vom Zählerstand hat in dieser Periode nicht funktioniert. Dann hat es einen neuen Transfer gegeben, und da wurde das delta wieder berechnet. Hast du was im log ?
Gruss Oliver
Habe gerade versucht, auf der Status-Seite den Log in eine txt-Datei zu kopieren. 97MB !!
Wo müsste ich da schauen ?

bzw. da würde ich nur sehen, dass der Transfer nicht geklappt hat.

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Apr 24, 2022 11:04 am
von okaegi
Das ist das debug log
Blätter doch mal heute bis 8:00 zurück und kopier dann nur das.
Gruss Oliver

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: So Apr 24, 2022 11:21 am
von arauhut
okaegi hat geschrieben: So Apr 24, 2022 11:04 am Das ist das debug log
Blätter doch mal heute bis 8:00 zurück und kopier dann nur das.
Gruss Oliver
Gute Idee, ist aber immer noch 37MB groß.

Habe hier mal den Bereich von 8.00 - 9.10Uhr kopiert.....
2022-04-24 08.00.00 -09.10.00 Uhr openWB-Log.txt
(8.41 MiB) 169-mal heruntergeladen