Seite 3 von 6

Re: Neues Projekt

Verfasst: Mo Jun 15, 2020 5:08 pm
von openWB
Wenn du einen netzwerk adapter hast, weshalb 2 ip adressen in der einstellung?

Re: Neues Projekt

Verfasst: Mo Jun 15, 2020 5:19 pm
von Speedlimit
openWBSupport hat geschrieben: Mo Jun 15, 2020 5:08 pm Wenn du einen netzwerk adapter hast, weshalb 2 ip adressen in der einstellung?
Dachte in einer muss die IP der Open WB. Ich setz sie mal gleich.

Ich hab ja zwei SMD 630 bestellt. Wie Jarry schon schrieb, kann ich den zweiten garnicht für die EVU Messung nehmen??

Re: Neues Projekt

Verfasst: Mo Jun 15, 2020 5:47 pm
von openWB
Ich vermute die zusammenhänge sind die nicht klar.
die openwb fragt den adapter ab, an diesem sind evse / ladeleistungszähler.

der sdm funktioniert am übergabepunkt. Muss aber seriell oder mit einem anders konfigurierten adapter genutzt werden.
Im Normalfall nutzt den keiner dafür da entweder ein wechselrichter smartmeter oder direkt das evu kit genutzt wird.

Re: Neues Projekt

Verfasst: Mo Jun 15, 2020 5:50 pm
von Speedlimit
Hab jetzt alles gleich gesetzt und die CP Verdrahtung kontrolliert. Alles I.O.
Aber sobald ich einstecke läd das Auto mit Vollast. Also komplett aus dem Netz. Egal was ich einstelle. Auch Stopp funktioniert nicht.
Test.PNG

Re: Neues Projekt

Verfasst: Mo Jun 15, 2020 6:06 pm
von Speedlimit
openWBSupport hat geschrieben: Mo Jun 15, 2020 5:47 pm Ich vermute die zusammenhänge sind die nicht klar.
die openwb fragt den adapter ab, an diesem sind evse / ladeleistungszähler.

der sdm funktioniert am übergabepunkt. Muss aber seriell oder mit einem anders konfigurierten adapter genutzt werden.
Im Normalfall nutzt den keiner dafür da entweder ein wechselrichter smartmeter oder direkt das evu kit genutzt wird.
OK.
Hab ich verstanden. Macht auch Sinn und ist eingestellt.
Hab den SDM dann falsch bestellt. Ansonsten hätte ich das EVU Kit genommen.
Über einen USB/RS485 Adapter sollte er aber funktionieren.

Trotzdem krieg ich den EVSE nicht geregelt obwohl er mir unter Status/Modbustest angezeigt wird.

Re: Neues Projekt

Verfasst: Mo Jun 15, 2020 6:17 pm
von openWB
Dann mal debug daten senden bitte

Re: Neues Projekt

Verfasst: Do Jun 18, 2020 2:38 pm
von Speedlimit
Kurze Rückinfo

Anlage läuft jetzt bis auf den EVU Zähler. Der wird erst montiert.
Problem bei mir war das Modbuskabel. Neue Modbusleitung verlegt. angeschlossen. Läuft.
EVSE sitzt ja in der Wallbox und der Rest incl Ladezähler im Keller. Bei mir sinds ca 15m Modbusleitung.

Unsere I3 brauchen mind. 3,9KW damit das Auto sauber einschaltet und die Ladung stabil ist. Hab also 1000 Watt/Phase als min. Einschaltung genommen und 1200 Watt Bezug in kauf genommen. Somit kann ich auch bei bewölkten Wetter wo die PV nur um 3-4KW bringt das Auto laden. Nur zur Info. Ansonsten läuft die Ladung instabil. Also schaltet ein und gleich wieder aus.

Erstmal bin ich echt zufrieden :-)
Danke auch für die Unterstützung 8-)

Grüße Armin
läuft2.PNG

Re: Neues Projekt

Verfasst: Do Jun 18, 2020 4:08 pm
von aiole
Startet der i3 nicht auch 1-phasig mit 1,38kW? Du hast keine 1p/3p-Umschaltung, korrekt?

Re: Neues Projekt

Verfasst: Do Jun 18, 2020 4:37 pm
von Speedlimit
Hi

Haben nen 60er und nen 94er. Also einer lädt einphasig bis 7,4KW der andere dreiphasig 11KW.

Glaub nicht das der 94er auch einphasig lädt. Ausser halt an schuko.

Ne hab keine Autoumschaltung.

Re: Neues Projekt

Verfasst: Do Jun 18, 2020 4:47 pm
von openWB
der 94er kann auch einphasig bis 7,4 kW