Beiträge: 83
Registriert: So Nov 27, 2022 8:53 am

Re: SENEC Modul

Beitrag von Hefer »

Noch eine weitere Frage

Kann man das Aktualisierungsintervall auch verkürzen statt den 5 Minuten auf 1 oder 2 Minuten?
openWB Series 2+ custom mit 11kw, Addon Platine als LP1 und Steuerungsbox
openwb Series 2+ custom mit 11kw, Addon Platine als LP2 (Client)
Senec V3 Speicher
PV Anlage mit Süd und Westausrichtung
cjungde
Beiträge: 115
Registriert: Mo Jan 27, 2020 9:48 pm

Re: SENEC Modul

Beitrag von cjungde »

Hallo Hefer,

der Aktualisierungsinterval wird über die allgemeinen OpenWB Settings gesteuert und geht daher nicht schneller als 5 Sec (hier stand mal Minuten, hab ich korrigiert).
Kommen alle Werte ? An dem Tag, an dem Du zum ersten mal die Werte in OpenWB importierst, werden sie sehr irritierend dargestellt, wenn alles klappt, solltest Du am nächsten Tag sinnvollere Werte gesehen haben.

Wenn es noch nicht passt, mach bitte mal das folgende:

Kannst Du das Scriptauf debug = True (Im Quellcode) und auf der commandline ausführen, wie im Schritt 11 beschrieben?
11. Datei ausführen als Test "./senec.py" als Ergebnis darf keine Fehlermeldung kommen, sonst hat es irgendein Problem gegeben.
Mit debug = True werden alle Werte in die Ausgabe kopiert.
Bitte anschliessend wieder auf False stellen.
Heckert 9,9 kWp PV
Fronius Symo 10.0-3-M WR
SENEC Speicher 5 kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: FHEM
Hefer
Beiträge: 83
Registriert: So Nov 27, 2022 8:53 am

Re: SENEC Modul

Beitrag von Hefer »

Daten kommen per Debug Befehl.
debug.jpg
Als Bild bei openWB bekomme ich:
openWB.jpg
Und das Zeigt mir der Senec-Speicher
senec.jpg

Freundliche Grüße
Hefer
openWB Series 2+ custom mit 11kw, Addon Platine als LP1 und Steuerungsbox
openwb Series 2+ custom mit 11kw, Addon Platine als LP2 (Client)
Senec V3 Speicher
PV Anlage mit Süd und Westausrichtung
Hefer
Beiträge: 83
Registriert: So Nov 27, 2022 8:53 am

Re: SENEC Modul

Beitrag von Hefer »

Hier noch meine konfiguration:

EVU:
EVU.jpg
PV:
PV.jpg
Speicher:
Speicher.jpg
Freundliche Grüße
Hefer
openWB Series 2+ custom mit 11kw, Addon Platine als LP1 und Steuerungsbox
openwb Series 2+ custom mit 11kw, Addon Platine als LP2 (Client)
Senec V3 Speicher
PV Anlage mit Süd und Westausrichtung
cjungde
Beiträge: 115
Registriert: Mo Jan 27, 2020 9:48 pm

Re: SENEC Modul

Beitrag von cjungde »

Hallo Hefer,

im Prinzip sieht es ganz gut aus. Die Werte aus dem Debugscript solltest Du auf der Status Seite der OpenWB wieder finden.
Ganz offensichtlich werden Daten von der Senec geladen, das zeigt das script und das mindestens ein teil der Speicherkurve in der Darstellung ist.
Die Konfiguration sieht auch richtig aus und entspricht der Konfig, die ich auch bei mir habe.

Tendenziell sind die Daten in der OpenWB aktueller als die in der App, weil sie alle 5 -20 sekunden geladen werden.
Die App zeigt rechts unten einen Zeitstempel an, daran sieht man wann zum letzten Mal die Daten auf dem Server aktualisiert wurden. Das scheint alle 5 Min zu passieren. Die App läd die Daten nicht lokal, sondern verbindet sich mit dem Senec Server.

Die schnellste Anzeige ist die Anzeige des SENEC Speichers direkt.

Bitte poste mal den vergleich zwischen debug script und der Status Seite der OpenWB.

Leider sind wir hier komplett davon abhängig, was SENEC uns geben will. Es kann jederzeit sein, dass uns SENEC die Möglichkeit zum Datenabzug nimmt.
Heckert 9,9 kWp PV
Fronius Symo 10.0-3-M WR
SENEC Speicher 5 kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: FHEM
Hefer
Beiträge: 83
Registriert: So Nov 27, 2022 8:53 am

Re: SENEC Modul

Beitrag von Hefer »

Was mich wundert das Netzbezug gleich null ist was aber nicht stimmt.
openWB Series 2+ custom mit 11kw, Addon Platine als LP1 und Steuerungsbox
openwb Series 2+ custom mit 11kw, Addon Platine als LP2 (Client)
Senec V3 Speicher
PV Anlage mit Süd und Westausrichtung
cjungde
Beiträge: 115
Registriert: Mo Jan 27, 2020 9:48 pm

Re: SENEC Modul

Beitrag von cjungde »

Lt. dem Debug hast Du einen Netzbezug von 3.056,655 kWh
Die Zahl solltest Du auf der Status Seite der OpenWB rechts oben in der zweiten Zeile des roten EVU Bereichs wiederfinden.

Bei mir schaut es so aus:
/var/www/html/openWB/ramdisk/wattbezug_senec 613
/var/www/html/openWB/ramdisk/evuhz 50
/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv1 226
/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv2 225
/var/www/html/openWB/ramdisk/evuv3 225
/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw1 97
/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw2 257
/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugw3 258
/var/www/html/openWB/ramdisk/bezuga1_senec 1
/var/www/html/openWB/ramdisk/bezuga2_senec 1
/var/www/html/openWB/ramdisk/bezuga3_senec 1
/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung_senec -3
/var/www/html/openWB/ramdisk/speichersoc_senec 0
/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt_senec 0
/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherikwh_senec 5008399
/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherekwh_senec 4728738
/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugkwh_senec 5671371
/var/www/html/openWB/ramdisk/einspeisungkwh_senec 23791343
/var/www/html/openWB/ramdisk/pvewh_senec 36594558

staus.jpg
Heckert 9,9 kWp PV
Fronius Symo 10.0-3-M WR
SENEC Speicher 5 kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: FHEM
cjungde
Beiträge: 115
Registriert: Mo Jan 27, 2020 9:48 pm

Re: SENEC Modul

Beitrag von cjungde »

Hallo Hefer,

ich glaube ich habs: Stelle bitte debug wieder auf False.
Ich habe den Fehler bei mir auch gehabt und mich gewundert, das ich keine Updates mehr bekommen habe.

Gruß
Christoph
Heckert 9,9 kWp PV
Fronius Symo 10.0-3-M WR
SENEC Speicher 5 kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: FHEM
Hefer
Beiträge: 83
Registriert: So Nov 27, 2022 8:53 am

Re: SENEC Modul

Beitrag von Hefer »

Vielen Dank an cjunge

Habe es hinbekommen. Habe die Software doch ein wenig viel verdreht, aber jetzt geht es wieder.

Werde es nun mal auf meinem Synonolgy als VMM auch mal aufspielen und dort dann Änderungen erst "virtuell" ausprobieren.

Freundliche Grüße
Heinz-Jörg Hefer
openWB Series 2+ custom mit 11kw, Addon Platine als LP1 und Steuerungsbox
openwb Series 2+ custom mit 11kw, Addon Platine als LP2 (Client)
Senec V3 Speicher
PV Anlage mit Süd und Westausrichtung
coyotenfuchs
Beiträge: 7
Registriert: Fr Mai 07, 2021 1:01 pm

Re: SENEC Modul

Beitrag von coyotenfuchs »

Hallo zusammen,

ich musste leider mein OpenWB System neu aufsetzen und Daten werden soweit auch alle im Script verarbeitet.
Es gibt jedoch das Problem, dass die Tageswerte nicht verarbeitet werden und auch in der Tagesauswertung somit keine Daten hinterlegt werden.

Im Status-Reiter unter Debug-Log kommen folgende beide Meldungen fortlaufend:
tail: cannot open '/var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20221205.csv' for reading: No such file or directory
head: cannot open '/var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20221205.csv' for reading: No such file or directory

Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
Installierte Version: 1.9.288

Crontab Eintrag:
1 0 * * * /var/www/html/openWB/runs/cronnightly.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*/5 * * * /var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py && /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/modules/_senec/senec.py && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
@reboot /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1