Seite 5 von 5

Re: E3dc neueste nightly...

Verfasst: Mo Apr 22, 2024 8:58 am
von UKPV
Gero hat geschrieben: Mo Jan 31, 2022 12:31 pm Frag bei den anderen mal nach, ob bei denen der externe WR auch wirklich im Inselbetrieb läuft. Würde mich mal interessieren. Bei mir tut er das definitiv nicht. Und bei allem, was ich so gehört habe, sieht es so aus, dass e3dc den externen WR im Inselbetrieb abschaltet.
Kurzes Update:
Mein Fronius Wechselrichter (Fronius Symo 10.0-3-M - "ext. Quelle") ist gerade während 15 Min. Stromausfall im Ersatzstrombetrieb des E3DC S10 Pro weitergelaufen und hat dabei die Batterie weiter aufgeladen.
Protokollierte Netzfrequenz während Ersatzstrombetrieb: 50.28 Hz - das scheint den Fronius nicht zu beeindrucken. Das Balkonkraftwerk schon.

Bild

Re: E3dc neueste nightly...

Verfasst: Mo Apr 22, 2024 12:21 pm
von Gero
Ui, das ist aber interessant bis erstaunlich.

Ich denke, dass die großen Wechselrichter sich da irgendwann mal an die neuen Vorgaben, eben nicht sofort komplett abzuschalten, halten. Die kleinen mit ihren paar Watt gehen sofort aus.

Wie lange ist der Fronius denn parallel gelaufen und verändert sich die Netzfrequenz denn ein bisschen je länger das S10 inselt?

Muss ich auch mal ausprobieren und nach der Netzfrequenz schauen.

Re: E3dc neueste nightly...

Verfasst: Mo Apr 22, 2024 12:47 pm
von UKPV
Es waren 18 Minuten und der Frequenzwert von 50.28 war absolut stabil über die ganze Zeit. Wurde vom Balkonkraftwerk gemessen (Hoymiles).

Bild