Liebes Forum,

seit einigen Tagen startet die openWB ca. alle 5 Minuten einen Sofortladevorgang und bricht ihn sofort wieder ab. Im Graph stellt sich das als relativ regelmäßige kleine Berge mit 30-100 Watt Höhe dar. Im Ladelog wiederholt sich alle 5 Minuten untenstehende Abfolge.

Code: Alles auswählen

2023-11-07 11:16:17: PID: 961: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0) at 90 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-11-07 11:16:12: PID: 983: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-07 11:16:12: PID: 983: charged since plugged: 4695.786 - 4698.47 = 2.68 (LV1) at 125 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-07 11:16:12: PID: 983: car connected: plugstat=1 (LV1) at 102 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-07 11:16:12: PID: 983: rfid=0; power=0; meter=4698.47 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-07 11:16:12: PID: 983: soc detected: 64% (LV1) at 84 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-07 11:16:12: PID: 983: # processing charge point 1 (Wallbox) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-07 11:16:12: PID: 983: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202311.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
Kann dem jemand entnehmen, warum hier gestartet wird?

Hinweis: Ich habe preisbasiertes Laden mit Tibber aktiviert. Der eingestellte maximale Strompreis wird aber nicht unterschritten, weshalb korrekterweise keine Ladung startet.

Update: Es sind nicht immer 5 Minuten-Intervalle. In der letzten Stunde ists eher ein-zwei-minütlich.
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen
Stable 1.9.301
Elias Alias
Beiträge: 131
Registriert: Do Jun 24, 2021 12:49 pm

Re: Unerklärliche, regelmäßige Ladestarts

Beitrag von Elias Alias »

Hat niemand eine Idee, woher das kommen könnte? Es summiert sich den Tag über auf ca. 250 Wh, die aber faktisch nicht geladen worden sein können, weil kein Auto dranhängt.

Habe übrigens TIbber / preisbasiertes Laden komplett deaktiviert - es bleibt dasselbe. Damit hängt es also vermutlich nicht zusammen.

PS: Könnte das auch mit einem defekten Eastron zusammenhängen?
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen
Stable 1.9.301
Elias Alias
Beiträge: 131
Registriert: Do Jun 24, 2021 12:49 pm

Re: Unerklärliche, regelmäßige Ladestarts

Beitrag von Elias Alias »

Hatte eben die openWB offen und ja, es ist der Eastron. Der zeigt auf L2 alle paar Sekunden eine Leistung an - wie auch schon der Eastron vom PV-Kit. Verrückt, dass da nun beide im selben Monat kaputtgegangen sind ...
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen
Stable 1.9.301
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Unerklärliche, regelmäßige Ladestarts

Beitrag von derNeueDet »

Hmm, unschön. Hört sich nach Serienfehler an. Aber war hier im Forum aichnschon mal ein Thema, dass openWB mit Eastron wegen hoher Ausfallraten im Gespräch ist.

Von wann sind denn deine Eastrons? Ich hab auch 2 im Schaltschrank, einer für PV und einer für die WP.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
Elias Alias
Beiträge: 131
Registriert: Do Jun 24, 2021 12:49 pm

Re: Unerklärliche, regelmäßige Ladestarts

Beitrag von Elias Alias »

derNeueDet hat geschrieben: Do Nov 09, 2023 5:49 pmVon wann sind denn deine Eastrons?
Die openWB ist PD 17.2.22, das PV-Kit kam im Oktober 22.
Für beide habe ich übrigens unkompliziert Ersatz vom Support bekommen.