Beitrag von humschti »

LutzB hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 9:47 am @Bogie: Kannst gerne einen Algorithmus beisteuern, der zu einer gegebenen Primärfarbe beliebig viele (oder sagen wir mal 25) verschiedene, gut zu unterscheidende Varianten erzeugt.
https://pypi.org/project/distinctipy/ ??
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
LutzB
Beiträge: 3521
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3

Beitrag von LutzB »

Bogie hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 10:01 am Man kann da sicherlich auch ein Dr.Arbeit draus machen.

Möchte mich hier auch nicht rechtfertigen, nur weil ich einen Bug gemeldet habe.
Ein Bug wäre es, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es programmiert wurde. Das ist nicht der Fall.

Schade, ich dachte, Du könntest etwas helfen. Dann muss das Thema noch etwas warten. Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass man die Farbe je Fahrzeug und Komponente frei konfigurieren kann.
LutzB
Beiträge: 3521
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3

Beitrag von LutzB »

humschti hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 10:50 am
LutzB hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 9:47 am @Bogie: Kannst gerne einen Algorithmus beisteuern, der zu einer gegebenen Primärfarbe beliebig viele (oder sagen wir mal 25) verschiedene, gut zu unterscheidende Varianten erzeugt.
https://pypi.org/project/distinctipy/ ??
Das sieht ganz gut aus. Kann das auch eine Basisfarbe verwenden? So wie ich das auf die Schnelle gesehen habe, werden alle Farbtöne verwendet.
Benutzeravatar
humschti
Beiträge: 556
Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)

Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3

Beitrag von humschti »

LutzB hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 10:55 am
humschti hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 10:50 am
LutzB hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 9:47 am @Bogie: Kannst gerne einen Algorithmus beisteuern, der zu einer gegebenen Primärfarbe beliebig viele (oder sagen wir mal 25) verschiedene, gut zu unterscheidende Varianten erzeugt.
https://pypi.org/project/distinctipy/ ??
Das sieht ganz gut aus. Kann das auch eine Basisfarbe verwenden? So wie ich das auf die Schnelle gesehen habe, werden alle Farbtöne verwendet.
Weiss nicht, habs auch noch nie verwendet.

Code: Alles auswählen

Generate colours that are distinct from an existing list of colours: distinctipy.get_colors(N, existing_colors)
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Bogie
Beiträge: 125
Registriert: Di Okt 29, 2019 7:23 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3

Beitrag von Bogie »

LutzB hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 10:53 am
Ein Bug wäre es, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es programmiert wurde. Das ist nicht der Fall.
OK, wenn es bewusst so programmiert worden ist, ziehe ich meinen Bug-Report zurück.

- Kopfschüttel -
Becker
Beiträge: 765
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3

Beitrag von Becker »

Hallo,
heute mittag war ich kurz verzweifelt, weil die Ladung immer wieder unterbrochen wurde.

Ladung war 3 phasig, Schieflastbegrenzung auf 20A eingestellt. Die Konstillation Ofen auf L2 und 1p-WR auf L1 hat dazu geführt, dass es zu 23A Schieflast kam am HA.

Scheinbar ist bei 3p Betrieb dann programmiert, dass die Ladung unterbrochen wird.

Soll das so?

Ich hätte erwartet, dass die Schieflastbeachtung am HA im 3p Betrieb entweder gar nicht berücksichtigt wird, da das EV unschuldig ist, oder auf 6A begrenzt wird.

Vielleicht könnte man da noch mal nachbessern.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
aiole
Beiträge: 6897
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3

Beitrag von aiole »

Na ja - der EVU-Punkt wird eben gesamtheitlich mit allen aktuell aktiven Erzeugern und Verbrauchern überwacht.

Da nur auf den LP Einfluss genommen werden kann, wird dieser begrenzt. Dass sofort hart Abgeschalten wird, kann ich mir nur schwer vorstellen.
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3

Beitrag von derNeueDet »

Bei 3p Ladung hilft es der Schieflast aber nicht, da ja alle 3p belastet werden. Wäre was anderes wenn 1p Ladung läuft und das BEV durch Reduzierung auch helfen würde.

@Becker: es kann aber nicht sein, dass das Lastmanagement eingestiegen ist, da auf einer Phase der max. zulässige Strom gezogen wurde oder?

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
aiole
Beiträge: 6897
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.1-Beta.3

Beitrag von aiole »

derNeueDet hat geschrieben: Mi Sep 27, 2023 3:38 pm Bei 3p Ladung hilft es der Schieflast aber nicht, da ja alle 3p belastet werden. Wäre was anderes wenn 1p Ladung läuft und das BEV durch Reduzierung auch helfen würde.
Kommt drauf an. 1p-Abschaltung muss nicht helfen, wenn noch andere Teilnehmer aktiv sind.
btw - Zukünftig wird 3p mit unterschiedlichen Leistungen möglich sein.