Leistungsabweichung SmartHome vs. Zähler

Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
Antworten
ChristophR
Beiträge: 435
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am

Leistungsabweichung SmartHome vs. Zähler

Beitrag von ChristophR »

Hallo,

ich habe in meiner Wärmepumpe einen Shelly 3EM zur Leistungsmessung verbaut.
Damit mir die Leistung bereits jetzt in der SW2 vom Hausverbrauch abgezogen wird, habe ich ihn nun als Zähler (Modul JSON) eingerichtet.
Dies funktioniert sehr gut, dabei ist mir jedoch eine Abweichung in der Leistungsmessung aufgefallen:
Als SmartHome Gerät habe ich täglich ca. 9-10% zu wenig Leistung in den Statistiken.
Da der Shelly 3EM für die 3 Phasen jeweils interne Zähler hat, kann man daran gut erkennen, dass die Zählung als Zähler-Modul realistischere Werte liefert, es muss also eine Problem im SmartHome Bereich vorliegen.
Die Leistungen in 1.9 und 2.x sind als SmartHome Gerät quasi identisch, so dass eine fehlerhafte Umsetzung in der SW2 auszuschließen ist.
Um Chancengleichheit herzustellen, habe ich das Smarthome Gerät auch mal über das Json Modul eingerichtet.
Beide fragen dort den Wert .total_power ab. Die Abweichungen sind dabei gleich geblieben.

Da auch die SmartHome Geräte im 10 Sekunden Takt abfragen sollten, kann ich mir die Differenz nicht erklären.
Ich habe momentan beide Geräte in einer Test VM mit aktuellem SW2 master parallel eingerichtet, kann dort also gerne Logfiles liefern, müsste nur erfahren, welche hierfür interessant wären.

VG
Christoph
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Leistungsabweichung SmartHome vs. Zähler

Beitrag von okaegi »

Kurzfristig hatte ich mit der openwb 2.0 Umstellung eine andere Priorität aber das Thema ist bei mir offen.
Details dazu:
Smarthome rechnet für Shellies den Zählerstand selber basierend auf der aktuellen Leistungsaufnahme (heisst simcount) . Der Zählerstand wird in mqtt persistiert und für die Tagesauswertungen und Monatsauswertungen als Basis genommen.
Smarthome nimmt für andere Leistungsmesser wie z.b. den sdm630 den Zählerstand direkt aus der Hardware. Der Zählerstand wird vom Leistungsmesser direkt nachgeführt. Hier übernimmt Smarthome einfach den aktuellen Zählerstand und gibt ihn weiter. (Keine eigene Berechnung).
Was ich machen werde in meiner Installation:
Ich nehme mal den Hardware Zählerstand für meinen sdm630 und rechne parallel dazu den Zählerstand mit simcount. Dann sehen wir ob simcount ungenau ist, oder ob die Shellyhardware für die 10 % Abweichung verantwortlich ist. Ich melde mich hier mit Resultaten.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
ChristophR
Beiträge: 435
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am

Re: Leistungsabweichung SmartHome vs. Zähler

Beitrag von ChristophR »

Hallo Oliver,

die Hardware kann m.E. ausgeschlossen werden.
Ggf. Rundungsdifferenzen beim Speichern der Werte? Komisch ist nur, dass es immer zu wenig ist.

Ich habe das gleiche Gerät in der openWB abgefragt, hier die Summenwerte (Auswertung Diagramm) von gestern:
---
SmartHome Gerät (Über Modul Shelly oder Json-Wert .total_power ist egal):
5,102 kWh
---
Als Zähler (ohne Zählerstand, auch nur Json-Wert .total_power abgefragt):
5,854 kWh
---
Als Zähler mit Zählerstand (Virtueller Zähler, der 3 Geräte Json L1,L2,L3 zusammenfasst):
5,886 kWh
---
Später habe ich noch herausgefunden, dass ich den Zähler mit den 3 Zählerständen als Json Gerät direkt in einem Gerät hätte erfassen könnte, macht aber von den Summen keinen Unterschied.

Ich kann Dir für diesen Aufbau jegliche Logfiles oder Auswertungen liefern, habe nur diese Geräte zum Test in einer eigenen VM konfiguriert.

Was mir aufgefallen ist, dass im SmartHome Log der Eintrag:
Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2 old 3
nur aufgeführt wird, wenn sich der Wert auch geändert hat. Dass es nur dann per MQTT published werden muss ist klar, aber vielleicht werden diese Werte dann auch nicht berücksichtigt?

Sag einfach Bescheid, wenn ich helfen kann/soll.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Leistungsabweichung SmartHome vs. Zähler

Beitrag von okaegi »

ChristophR hat geschrieben: So Aug 20, 2023 7:17 am Hallo Oliver,

die Hardware kann m.E. ausgeschlossen werden.
Ggf. Rundungsdifferenzen beim Speichern der Werte? Komisch ist nur, dass es immer zu wenig ist.

Später habe ich noch herausgefunden, dass ich den Zähler mit den 3 Zählerständen als Json Gerät direkt in einem Gerät hätte erfassen könnte, macht aber von den Summen keinen Unterschied.

Ich kann Dir für diesen Aufbau jegliche Logfiles oder Auswertungen liefern, habe nur diese Geräte zum Test in einer eigenen VM konfiguriert.

Was mir aufgefallen ist, dass im SmartHome Log der Eintrag:
Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2 old 3
nur aufgeführt wird, wenn sich der Wert auch geändert hat. Dass es nur dann per MQTT published werden muss ist klar, aber vielleicht werden diese Werte dann auch nicht berücksichtigt?

Sag einfach Bescheid, wenn ich helfen kann/soll.
Die mq pub meldung wird nur gepublisht wenn sich etwa ändert, das ist bei fast allem mqtt Meldungen aus Smarthome so. Die Simcount Berechnung läuft grundsätzlich gleich ab egal ob gepublisht wird oder nicht.
Du siehst im smarthome.log ob ein device simcount verwendet oder nicht

Code: Alles auswählen

2022-10-06 13:49:16,055 INFO (4) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 12/0/11418 Status/Üeb: 10/2 akt: 0 Z: 0
2022-10-06 13:49:15,010 INFO (1) Waerme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/49754 Status/Üeb: 10/1 akt: 2 Z: 17221
Z ist der Hw Zählerstand, wenn 0 (kein Hw Zählerstand vorhanden wie bei Shellies) rechnet simcount.
Was ich nun mache ich erweitere die Statusmeldung von Z auf Zh (Zähler Hardware) und Zs (Zähler Simcount)

Code: Alles auswählen

2022-10-06 13:49:16,055 INFO (9) Heizstab rel: 1 oncnt/onstandby/time: 12/0/11418 Status/Üeb: 10/2 akt: 0 ZH: 0 ZS: 500
2022-10-06 13:49:15,010 INFO (1) Stiebel rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/49754 Status/Üeb: 10/1 akt: 2 ZH: 17221 ZS: 17221
Damit lassen sich die Ursachen besser eingrenzen, wenn bei geeichter Hw (sdm630, hier Waerme) zh und zs gleich sind, liegt das Problem in der shelly Hardware. Die simcount Berechnung basiert nur auf der aktuellen Leistungsaufnahme zwischen zwei Zeitpunkten (unabhängig vom Leistungsmesser). Wenn hier eine Differenz vorliegt kann es verschiedene Ursachen habe...(Angefangen von der Rundung über Berechnungsfehler meinerseits). Ich melde mich, wenn es etwas zum testen gibt...
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
ChristophR
Beiträge: 435
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am

Re: Leistungsabweichung SmartHome vs. Zähler

Beitrag von ChristophR »

Noch eine Idee, bevor Du Dir zu viel Mühe machst.
Die W Werte, die ich so im Log sehe, passen eigentlich zum aktuellen Verbrauch.
Die Abfrage im SmartHome Bereich erfolgt aber im Gegensatz zum Zähler nicht exakt im 10 Sekunden Takt.
Vielleicht stimmt einfach die Zeit nicht, statt die Werte?
Es sieht im Log auch irgendwie so aus, als wenn da 2 SmartHome Prozesse parallel laufen:

Code: Alles auswählen

2023-08-20 10:50:02,043 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:50:02,044 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:50:02,045 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:50:02,045 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:50:02,045 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:50:02,046 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:50:02,352 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31348949 old 31348933
2023-08-20 10:50:02,387 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=2 old 4
2023-08-20 10:50:03,353 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:50:03,354 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:50:03,354 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:50:04,183 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:50:04,184 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:50:04,184 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:50:04,184 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:50:04,185 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:50:04,185 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:50:04,187 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31348953 old 31348949
2023-08-20 10:50:04,192 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-2 old -3
2023-08-20 10:50:04,193 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-2 old -3
2023-08-20 10:50:06,421 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:50:06,421 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:50:06,422 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:50:06,768 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:50:06,769 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:50:06,769 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:50:06,769 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:50:06,769 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:50:06,770 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:50:06,772 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31348957 old 31348953
2023-08-20 10:50:13,046 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:50:13,046 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:50:13,047 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:50:13,577 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:50:13,577 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:50:13,578 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:50:13,578 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:50:13,578 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:50:13,579 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:50:13,597 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31348969 old 31348957
2023-08-20 10:50:15,114 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:50:15,114 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:50:15,114 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:50:15,477 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:50:15,478 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:50:15,478 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:50:15,478 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:50:15,479 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:50:15,479 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:50:15,481 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31348971 old 31348969
2023-08-20 10:50:22,486 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:50:22,487 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:50:22,487 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:50:22,874 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:50:22,875 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:50:22,875 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:50:22,875 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:50:22,875 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:50:22,876 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:50:22,878 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31348985 old 31348971
2023-08-20 10:50:25,564 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:50:25,565 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:50:25,565 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:50:25,905 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:50:25,906 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:50:25,906 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:50:25,906 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:50:25,907 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:50:25,907 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:50:25,909 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31348991 old 31348985
2023-08-20 10:50:33,230 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:50:33,231 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:50:33,231 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:50:33,722 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:50:33,722 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:50:33,722 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:50:33,723 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:50:33,723 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:50:33,723 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:50:33,726 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349005 old 31348991
2023-08-20 10:50:35,236 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:50:35,236 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:50:35,237 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:50:35,599 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:50:35,600 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:50:35,601 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:50:35,601 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:50:35,601 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:50:35,602 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:50:35,604 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349007 old 31349005
2023-08-20 10:50:42,522 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:50:42,523 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:50:42,523 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:50:42,880 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:50:42,881 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:50:42,881 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:50:42,882 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:50:42,882 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:50:42,882 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:50:42,884 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349021 old 31349007
2023-08-20 10:50:45,577 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:50:45,577 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:50:45,577 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:50:45,876 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:50:45,877 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:50:45,878 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:50:45,878 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:50:45,878 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:50:45,878 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:50:45,880 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349025 old 31349021
2023-08-20 10:50:53,383 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:50:53,384 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:50:53,385 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:50:53,757 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:50:53,758 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:50:53,759 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:50:53,759 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:50:53,760 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:50:53,760 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:50:53,762 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349039 old 31349025
2023-08-20 10:50:55,389 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:50:55,390 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:50:55,390 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:50:55,710 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:50:55,710 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:50:55,711 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:50:55,711 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:50:55,711 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:50:55,712 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:50:55,714 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349041 old 31349039
2023-08-20 10:51:02,693 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:51:02,693 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:51:02,693 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:51:03,073 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:51:03,074 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:51:03,074 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:51:03,074 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:51:03,074 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:51:03,075 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:51:03,077 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349055 old 31349041
2023-08-20 10:51:05,718 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:51:05,719 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:51:05,719 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:51:06,071 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:51:06,072 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:51:06,073 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:51:06,073 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:51:06,073 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:51:06,073 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:51:06,076 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349059 old 31349055
2023-08-20 10:51:13,161 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:51:13,162 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:51:13,162 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:51:13,531 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:51:13,532 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:51:13,532 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:51:13,532 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:51:13,533 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:51:13,533 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:51:13,535 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349073 old 31349059
2023-08-20 10:51:15,176 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:51:15,177 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:51:15,177 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:51:15,566 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:51:15,566 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:51:15,567 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:51:15,567 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:51:15,567 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:51:15,567 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:51:15,569 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349077 old 31349073
2023-08-20 10:51:22,681 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:51:22,681 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:51:22,681 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:51:23,068 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:51:23,068 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:51:23,068 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:51:23,069 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:51:23,069 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:51:23,069 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:51:23,071 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349091 old 31349077
2023-08-20 10:51:25,690 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:51:25,690 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:51:25,690 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:51:26,071 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:51:26,072 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:51:26,072 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:51:26,072 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:51:26,072 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:51:26,072 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:51:26,075 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349097 old 31349091
2023-08-20 10:51:33,357 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:51:33,357 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:51:33,358 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:51:33,769 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:51:33,769 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:51:33,770 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:51:33,770 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:51:33,770 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:51:33,771 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:51:33,782 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349111 old 31349097
2023-08-20 10:51:35,370 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:51:35,370 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:51:35,371 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:51:35,699 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:51:35,700 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:51:35,700 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:51:35,701 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:51:35,701 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:51:35,701 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:51:35,703 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349113 old 31349111
2023-08-20 10:51:42,831 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:51:42,832 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:51:42,832 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:51:43,141 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 3 Z: 0
2023-08-20 10:51:43,142 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:51:43,142 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3
2023-08-20 10:51:43,142 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:51:43,142 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:51:43,143 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:51:43,145 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=3 old 2
2023-08-20 10:51:43,146 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349127 old 31349113
2023-08-20 10:51:43,147 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=3 old 2
2023-08-20 10:51:45,839 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:51:45,839 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:51:45,840 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:51:46,161 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:51:46,162 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:51:46,162 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:51:46,162 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:51:46,163 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:51:46,163 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:51:46,165 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2 old 3
2023-08-20 10:51:46,167 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349134 old 31349127
2023-08-20 10:51:46,168 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=2 old 3
2023-08-20 10:51:53,474 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -3 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:51:53,474 - Uberschuss: -3 Uberschuss mit Offset: -3 Pv: 0
2023-08-20 10:51:53,475 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:51:53,877 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 3 Z: 0
2023-08-20 10:51:53,878 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:51:53,878 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3
2023-08-20 10:51:53,878 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:51:53,879 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:51:53,879 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:51:53,882 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=3 old 2
2023-08-20 10:51:53,883 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349148 old 31349134
2023-08-20 10:51:53,884 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=3 old 2
2023-08-20 10:51:53,885 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-3 old -2
2023-08-20 10:51:53,886 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-3 old -2
2023-08-20 10:51:55,479 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -3 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:51:55,480 - Uberschuss: -3 Uberschuss mit Offset: -3 Pv: 0
2023-08-20 10:51:55,480 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:51:55,780 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:51:55,781 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:51:55,781 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:51:55,781 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:51:55,782 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:51:55,782 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:51:55,784 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2 old 3
2023-08-20 10:51:55,786 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349151 old 31349148
2023-08-20 10:51:55,787 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=2 old 3
2023-08-20 10:52:02,896 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:52:02,896 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:52:02,896 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:52:03,315 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:52:03,316 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:52:03,316 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:52:03,316 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:52:03,317 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:52:03,317 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:52:03,319 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349165 old 31349151
2023-08-20 10:52:03,321 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-2 old -3
2023-08-20 10:52:03,322 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-2 old -3
2023-08-20 10:52:05,953 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:52:05,954 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:52:05,954 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:52:06,252 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:52:06,253 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:52:06,253 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:52:06,254 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:52:06,254 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:52:06,254 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:52:06,256 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349169 old 31349165
2023-08-20 10:52:13,871 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -3 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:52:13,872 - Uberschuss: -3 Uberschuss mit Offset: -3 Pv: 0
2023-08-20 10:52:13,872 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:52:14,250 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 3 Z: 0
2023-08-20 10:52:14,251 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:52:14,251 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3
2023-08-20 10:52:14,252 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:52:14,252 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:52:14,252 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:52:14,254 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=3 old 2
2023-08-20 10:52:14,256 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349183 old 31349169
2023-08-20 10:52:14,257 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=3 old 2
2023-08-20 10:52:14,258 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-3 old -2
2023-08-20 10:52:14,259 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-3 old -2
2023-08-20 10:52:15,938 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -3 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:52:15,938 - Uberschuss: -3 Uberschuss mit Offset: -3 Pv: 0
2023-08-20 10:52:15,939 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:52:16,230 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 3 Z: 0
2023-08-20 10:52:16,231 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:52:16,231 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 3
2023-08-20 10:52:16,231 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:52:16,231 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:52:16,232 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:52:16,234 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349186 old 31349183
2023-08-20 10:52:23,446 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:52:23,446 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:52:23,447 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:52:23,834 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:52:23,835 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:52:23,835 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:52:23,835 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:52:23,836 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:52:23,836 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:52:23,838 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=2 old 3
2023-08-20 10:52:23,840 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349201 old 31349186
2023-08-20 10:52:23,841 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=2 old 3
2023-08-20 10:52:23,842 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-2 old -3
2023-08-20 10:52:23,844 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-2 old -3
2023-08-20 10:52:25,521 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:52:25,522 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:52:25,522 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:52:25,819 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:52:25,820 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:52:25,821 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:52:25,821 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:52:25,821 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:52:25,821 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:52:25,824 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349203 old 31349201
2023-08-20 10:52:33,271 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:52:33,272 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:52:33,272 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:52:33,642 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:52:33,642 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:52:33,643 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:52:33,643 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:52:33,643 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:52:33,644 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:52:33,646 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349217 old 31349203
2023-08-20 10:52:35,278 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:52:35,278 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:52:35,278 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:52:35,568 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:52:35,569 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:52:35,569 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:52:35,569 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:52:35,570 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:52:35,570 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:52:35,572 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349219 old 31349217
2023-08-20 10:52:43,005 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:52:43,006 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:52:43,006 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:52:43,388 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:52:43,389 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:52:43,389 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:52:43,390 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:52:43,390 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:52:43,390 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:52:43,393 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349233 old 31349219
2023-08-20 10:52:45,010 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:52:45,011 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:52:45,011 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:52:45,309 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:52:45,310 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:52:45,310 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:52:45,311 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:52:45,311 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:52:45,311 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:52:45,313 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349235 old 31349233
2023-08-20 10:52:52,928 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:52:52,929 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:52:52,929 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:52:53,334 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:52:53,335 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:52:53,335 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:52:53,336 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:52:53,336 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:52:53,337 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:52:53,339 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349251 old 31349235
2023-08-20 10:52:55,977 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:52:55,977 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:52:55,978 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:52:56,264 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:52:56,265 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:52:56,266 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:52:56,266 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:52:56,266 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:52:56,266 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:52:56,268 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349255 old 31349251
2023-08-20 10:53:04,040 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:53:04,041 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:53:04,041 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:53:04,433 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:53:04,434 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:53:04,434 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:53:04,434 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:53:04,435 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:53:04,435 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:53:04,437 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349271 old 31349255
2023-08-20 10:53:05,077 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:53:05,077 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:53:05,078 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:53:05,365 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:53:05,365 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:53:05,366 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:53:05,366 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:53:05,366 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:53:05,366 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:53:12,489 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:53:12,489 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:53:12,489 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:53:12,900 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:53:12,900 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:53:12,901 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:53:12,901 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:53:12,901 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:53:12,901 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:53:12,904 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349285 old 31349271
2023-08-20 10:53:15,511 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:53:15,512 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:53:15,512 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:53:15,801 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:53:15,802 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:53:15,802 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:53:15,803 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:53:15,803 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:53:15,803 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:53:15,805 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349289 old 31349285
2023-08-20 10:53:23,364 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:53:23,366 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:53:23,366 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:53:23,958 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:53:23,959 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:53:23,974 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:53:23,975 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:53:23,975 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:53:23,975 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:53:23,978 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349305 old 31349289
2023-08-20 10:53:25,371 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:53:25,372 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:53:25,372 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2023-08-20 10:53:25,684 - (1) Waermepumpe rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 2 Z: 0
2023-08-20 10:53:25,685 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-08-20 10:53:25,685 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 2
2023-08-20 10:53:25,685 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-08-20 10:53:25,686 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-08-20 10:53:25,686 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-08-20 10:53:25,689 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=31349307 old 31349305
2023-08-20 10:53:33,095 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2 max Speicherladung: 0
2023-08-20 10:53:33,096 - Uberschuss: -2 Uberschuss mit Offset: -2 Pv: 0
2023-08-20 10:53:33,096 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Leistungsabweichung SmartHome vs. Zähler

Beitrag von okaegi »

Noch eine Idee, bevor Du Dir zu viel Mühe machst.
Die W Werte, die ich so im Log sehe, passen eigentlich zum aktuellen Verbrauch.
Die Abfrage im SmartHome Bereich erfolgt aber im Gegensatz zum Zähler nicht exakt im 10 Sekunden Takt.
Vielleicht stimmt einfach die Zeit nicht, statt die Werte?
Es sieht im Log auch irgendwie so aus, als wenn da 2 SmartHome Prozesse parallel laufen:
Also die Leistung in Watt wird im Shelly / sdm630 ermittelt. Das ist von der Definition das hier:

Die Einheit Watt (W) steht für die elektrische Leistung (P) und gibt an, welche elektrische Arbeit in einer Sekunde verrichtet wird. 1Watt entspricht 1 Joule pro Sekunde, wobei Joule im internationalen Einheitssystem für Energie steht.

Nun brauchen wir das hier für die Statistiken:

Eine Kilowattstunde (kWh) ist eine Maßeinheit für die Energie. 1 Kilowattstunde ist die Energie, die ein Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt (bzw. 1000 Watt) in einer Stunde verbraucht oder produziert

-> d.h. du kannst auch 60 * 60 (Minuten und Sekunden) die aktuelle Leistung messen und aufaddieren und dann durch 3600 teilen, dann kannst du den Wattstunden oder Kilowattstunden selber rechnen.
Was nicht geht für jedes Smarthomedevice jede Sekunde die aktuelle Leistung messen. Deshalb gibt es simcount.

Simcount nimmt nun um 11:00:00 ein Watt Wert und um 11:00:15 denn zweiten, Dann rechnet simcount eine Angenommene Leistung pro Sekunde aus und addierte diese. Und dann teilen wir dass noch durch 3600 und haben dann das ganze in Kilowattstunden ausgedrückt.

Das ganze hab ich mal für mein E3dc entwickelt, da das an der Modbus Schnittstelle keine Zähler liefert. Nun muss ich es nochmal im detail analysieren.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
ChristophR
Beiträge: 435
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am

Re: Leistungsabweichung SmartHome vs. Zähler

Beitrag von ChristophR »

Hallo Oliver,

das mit der Leistungsberechnung hatte ich schon verstanden, meine Vermutung war, dass ggf. die berechnete Zeit nicht stimmt, dass Du z.B. auf Basis von 15 Sekunden die Berechnung machst, es aber vielleicht nur 13 Sekunden oder 17 Sekunden sind. Dann ist die Berechnung ja auch fehlerhaft. Da die Energie (in W), die zurückgemeldet wird vermutlich stimmt, ist das die einzige Fehlerquelle, die ich mir denken kann.

Ich habe jetzt für alle meine Shelly und Tasmota jeweils eine JSON Abfrage gefunden, die den internen Zählerstand ausliest. Damit wird sich das Problem für mich wohl erledigen.
Testen kann ich aber trotzdem gerne, wenn Du daran arbeiten möchtest.
Ich poste Dir mal alle meine Geräte, deren JSON Ausgabe und die Abfragen, die ich nutze.
Vielleicht kannst Du das ja in den Modulen gebrauchen?
Wobei ich natürlich nicht weiß, ob bei abweichender Firmware oder Hardware-Revisionen die Abfragen identisch sind.

Shelly 3EM:
http://waermepumpe/status

Code: Alles auswählen

{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"RSKNET","ip":"192.168.1.45","rssi":-67},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"14:37","unixtime":1692625033,"serial":17975,"has_update":false,"mac":"244CAB41AEEC","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"http"}],"emeters":[{"power":5.47,"pf":0.41,"current":0.06,"voltage":244.25,"is_valid":true,"total":169567.5,"total_returned":24.0},{"power":0.00,"pf":0.12,"current":0.01,"voltage":242.80,"is_valid":true,"total":114320.9,"total_returned":0.1},{"power":0.00,"pf":-0.02,"current":0.01,"voltage":239.92,"is_valid":true,"total":104949.7,"total_returned":0.0}],"total_power":5.47,"emeter_n":{"current":0.00,"ixsum":0.06,"mismatch":false,"is_valid":false},"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230510-083155/v1.13.1-gda6f9f2","old_version":"20230510-083155/v1.13.1-gda6f9f2","beta_version":"20230809-184858/v0.14.0-rc1-ge28dcb8"},"ram_total":49920,"ram_free":29184,"fs_size":233681,"fs_free":154867,"uptime":1403975}
Abfrage Leistung:
.emeters[0].power + .emeters[1].power + .emeters[2].power
Abfrage Zählerstand:
.emeters[0].total + .emeters[1].total + .emeters[2].total
---

Shelly Plug S:
http://gartenpumpe/status

Code: Alles auswählen

{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"RSKNET","ip":"192.168.1.46","rssi":-60},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"15:35","unixtime":1692624935,"serial":138,"has_update":false,"mac":"083A8DC1652B","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1692632135,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":937228}],"temperature":33.94,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":33.94,"tF":93.10, "is_valid":true},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230503-101129/v1.13.0-g9aed950","old_version":"20230503-101129/v1.13.0-g9aed950","beta_version":"20230809-184032/v0.14.0-rc1-ge28dcb8"},"ram_total":52056,"ram_free":39224,"fs_size":233681,"fs_free":166664,"uptime":1403909}
Abfrage Leistung:
.meters[0].power
Abfrage Zählerstand:
.meters[0].total
---

Shelly Plus1PM:
http://solarschuppen/rpc/Shelly.GetStatus

Code: Alles auswählen

{"ble":{},"cloud":{"connected":false},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"loopback", "output":true, "apower":229.4, "voltage":240.7, "current":0.844, "aenergy":{"total":27096.965,"by_minute":[2031.634,2609.794,4042.382],"minute_ts":1692627711},"temperature":{"tC":71.3, "tF":160.3}},"sys":{"mac":"441793D4F72C","restart_required":false,"time":"16:21","unixtime":1692627713,"uptime":1097132,"ram_size":248984,"ram_free":144256,"fs_size":458752,"fs_free":94208,"cfg_rev":13,"kvs_rev":2,"schedule_rev":15,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.0.0"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.1.54","status":"got ip","ssid":"RSKNET","rssi":-75},"ws":{"connected":false}}
Abfrage Leistung:
."switch:0".apower
Abfrage Zählerstand:
."switch:0".aenergy.total
---

Tasmota:
http://192.168.1.50/cm?cmnd=status%2010

Code: Alles auswählen

{"StatusSNS":{"Time":"2023-08-21T16:25:31","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-05-23T20:18:48","Total":31.919,"Yesterday":0.013,"Today":1.973,"Power":1076,"ApparentPower":1104,"ReactivePower":247,"Factor":0.97,"Voltage":237,"Current":4.663}}}
Abfrage Leistung:
.StatusSNS.ENERGY.Power
Abfrage Zählerstand:
.StatusSNS.ENERGY.Total * 1000
---

Im smarthome.log haben nun alle Geräte Zählerstände (JSONmZ heißt Json mit Zähler :-))

Code: Alles auswählen

2023-08-21 16:29:03,922 - (2) WPalsJSONmZ rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 5 Z: 388843
2023-08-21 16:29:04,660 - (3) KlimaJSONmZ rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/5420 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 1075 Z: 31982
2023-08-21 16:29:05,364 - (4) GartenJSONmZ rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/1420 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 618 Z: 952071
2023-08-21 16:29:06,106 - (5) SolarJSONmZ rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/2586 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 326 Z: 27129
VG
Christoph
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Leistungsabweichung SmartHome vs. Zähler

Beitrag von okaegi »

Achtung:
Die Zählerstände werden vom shelly nicht persistiert, d.h. wenn du einen Shelly stromlos machst, fängt der Shelly- Zähler wieder bei 0 an.
Das ist der Grund, das openwb für shelly die Zählerstände selber rechnet.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
ChristophR
Beiträge: 435
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am

Re: Leistungsabweichung SmartHome vs. Zähler

Beitrag von ChristophR »

OK, dann nehme ich es beim Plug S und Plus 1PM wieder raus.
Plug S war sowieso falsch, wie ich gerade gesehen habe, das waren Watt-Minuten nicht Watt-Stunden. Musste also noch durch 60 teilen.
Der 3EM speichert die Zählerstände aber sauber, die sind All-Time.
Bei Tasmota scheinen sie aber zu bleiben, kann es da drin bleiben oder spricht etwas dagegen?
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Antworten