Frage zu Anlauferkennung

Antworten
mairj
Beiträge: 62
Registriert: Di Mär 03, 2020 3:25 pm

Frage zu Anlauferkennung

Beitrag von mairj »

Hi,

Ich hätte eine Frage zur Anlauferkennung. Wenn ich die Spülmaschine am Abend starte und nicht mehr genug Strom zur Verfügung steht, wird dank anlauferkennung auf genug Strom gewartet. Heißt, der shelly wird ausgeschaltet und müsste erst am nächsten Tag, wenn genug Sonnenstrom da ist, wieder eingeschaltet werden.
Jetzt ist es allerdings so, dass um Mitternacht die Anlauferkennung erneut läuft. Heißt, der shelly bekommt Strom, es wird festgestellt, es ist nicht genug PV-Leistung da und die Spülmaschine geht nach fünf Sekunden wieder aus, siehe log.

Code: Alles auswählen

2023-06-23 00:00:37,918 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-23 00:00:37,917 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-23 00:00:37,917 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-23 00:00:37,917 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-23 00:00:37,916 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-23 00:00:37,915 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-23 00:00:37,331 INFO (3) Spuelmasch rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-23 00:00:36,617 INFO (2) Waschma rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-23 00:00:36,032 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-06-23 00:00:36,031 INFO Uberschuss: -429 Uberschuss mit Offset: -429
2023-06-23 00:00:36,031 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -429 max Speicherladung: 0
2023-06-23 00:00:31,026 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2023-06-23 00:00:31,025 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-23 00:00:31,025 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2023-06-23 00:00:31,024 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -486
2023-06-23 00:00:31,024 INFO (3) Spuelmasch Ueberschussberechnung anders (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-23 00:00:31,024 INFO (3) Spuelmasch SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss -486
2023-06-23 00:00:31,023 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-23 00:00:31,022 INFO (2) Waschma Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2023-06-23 00:00:31,022 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-23 00:00:31,022 INFO (2) Waschma unter standbyschwelle , timer geloescht
2023-06-23 00:00:31,019 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=0 old 9
2023-06-23 00:00:31,019 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=669689697 old 669689688
2023-06-23 00:00:31,018 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Status=10 old 20
2023-06-23 00:00:31,016 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=0 old 9
2023-06-23 00:00:31,013 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-23 00:00:31,013 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-23 00:00:31,013 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-23 00:00:31,013 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-23 00:00:31,012 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-23 00:00:31,011 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-23 00:00:30,437 INFO (3) Spuelmasch rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 10/0 akt: 0 Z: 0
2023-06-23 00:00:29,917 INFO (2) Waschma rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
shelly/watt.py ERROR failed to connect to device on 192.168.178.43
2023-06-23 00:00:26,351 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-06-23 00:00:26,351 INFO Uberschuss: -486 Uberschuss mit Offset: -486
2023-06-23 00:00:26,350 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -486 max Speicherladung: 0
2023-06-23 00:00:21,344 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2023-06-23 00:00:21,344 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-23 00:00:21,343 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2023-06-23 00:00:20,693 INFO (3) Spuelmasch Überschuss -486 kleiner Einschaltschwelle, schalte aus 2100
2023-06-23 00:00:20,693 INFO (3) Spuelmasch standbycheck abgelaufen 5 ,sec pruefe Einschaltschwelle 3
2023-06-23 00:00:20,692 INFO (2) Waschma Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2023-06-23 00:00:20,692 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-23 00:00:20,691 INFO (2) Waschma unter standbyschwelle , timer geloescht
2023-06-23 00:00:20,689 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=9 old 12
2023-06-23 00:00:20,688 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=669689688 old 669689631
2023-06-23 00:00:20,687 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=9 old 12
2023-06-23 00:00:20,684 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-23 00:00:20,684 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-23 00:00:20,684 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-23 00:00:20,683 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 9
2023-06-23 00:00:20,683 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-23 00:00:20,682 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-23 00:00:20,128 INFO (3) Spuelmasch rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 9 Z: 0
2023-06-23 00:00:19,581 INFO (2) Waschma rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-23 00:00:19,061 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-06-23 00:00:19,061 INFO Uberschuss: -486 Uberschuss mit Offset: -486
2023-06-23 00:00:19,061 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -486 max Speicherladung: 0
2023-06-23 00:00:14,058 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2023-06-23 00:00:14,058 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-23 00:00:14,057 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2023-06-23 00:00:14,056 INFO (3) Spuelmasch Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2023-06-23 00:00:14,056 INFO (3) Spuelmasch Ueberschussberechnung anders (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-23 00:00:14,055 INFO (3) Spuelmasch SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss -486
2023-06-23 00:00:14,055 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-23 00:00:14,054 INFO (3) Spuelmasch standbycheck gestartet 12 > 3
2023-06-23 00:00:14,053 INFO (2) Waschma Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2023-06-23 00:00:14,053 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-23 00:00:14,052 INFO (2) Waschma unter standbyschwelle , timer geloescht
2023-06-23 00:00:14,049 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-486 old -478
2023-06-23 00:00:14,048 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=12 old 0
2023-06-23 00:00:14,047 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/OnCntStandby=1 old 0
2023-06-23 00:00:14,045 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=669689631 old 669689610
2023-06-23 00:00:14,044 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-486 old -478
2023-06-23 00:00:14,043 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Status=20 old 10
2023-06-23 00:00:14,041 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=12 old 0
2023-06-23 00:00:14,038 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-23 00:00:14,038 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-23 00:00:14,037 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-23 00:00:14,037 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 12
2023-06-23 00:00:14,037 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-23 00:00:14,035 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-23 00:00:13,243 INFO (3) Spuelmasch rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/0 akt: 12 Z: 0
2023-06-23 00:00:12,360 INFO (2) Waschma rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-23 00:00:11,663 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-06-23 00:00:11,663 INFO Uberschuss: -486 Uberschuss mit Offset: -486
2023-06-23 00:00:11,662 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -486 max Speicherladung: 0
2023-06-23 00:00:06,658 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2023-06-23 00:00:06,657 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-23 00:00:06,657 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2023-06-23 00:00:06,102 INFO (3) angeschaltet. Überschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 0
2023-06-23 00:00:06,102 INFO (3) Spuelmasch Anlauferkennung nun aktiv, eingeschaltet 
2023-06-23 00:00:06,100 INFO (2) Waschma Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2023-06-23 00:00:06,100 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-23 00:00:06,099 INFO (2) Waschma unter standbyschwelle , timer geloescht
2023-06-23 00:00:06,096 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-23 00:00:06,095 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-23 00:00:06,095 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2023-06-23 00:00:06,095 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-23 00:00:06,094 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-23 00:00:06,093 INFO (4) Trockner rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-23 00:00:05,463 INFO (3) Spuelmasch rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-23 00:00:04,892 INFO (2) Waschma rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-23 00:00:04,251 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/OnCntStandby=0 old 1
2023-06-23 00:00:04,245 INFO (4) RunningTime auf 0 gesetzt
2023-06-23 00:00:04,244 INFO (3) RunningTime auf 0 gesetzt
2023-06-23 00:00:04,242 INFO (2) RunningTime auf 0 gesetzt
2023-06-23 00:00:04,233 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-06-23 00:00:04,233 INFO Uberschuss: -478 Uberschuss mit Offset: -478
2023-06-23 00:00:04,232 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -478 max Speicherladung: 0
2023-06-22 23:59:59,227 INFO (4) Trockner Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2023-06-22 23:59:59,227 INFO (4) Trockner Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-22 23:59:59,226 INFO (4) Trockner unter standbyschwelle , timer geloescht
2023-06-22 23:59:59,226 INFO (3) Spuelmasch Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss -478
2023-06-22 23:59:59,225 INFO (3) Spuelmasch Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-22 23:59:59,225 INFO (2) Waschma Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2023-06-22 23:59:59,224 INFO (2) Waschma Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-22 23:59:59,224 INFO (2) Waschma unter standbyschwelle
Jetzt wäre meine Frage, ob sich das nicht verbessern ließe, schließlich dürfte das überflüssige ein- und ausschalten die angeschlossenen Geräte unnötig belasten.
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Frage zu Anlauferkennung

Beitrag von okaegi »

Hast du noch deine Smarthomeparameter von diesem Gerät ?
Bist du auf der neusten nightly ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
mairj
Beiträge: 62
Registriert: Di Mär 03, 2020 3:25 pm

Re: Frage zu Anlauferkennung

Beitrag von mairj »

Hi Oliver,

Welche Einstellungen brauchst du genau? Sind eigentlich ziemlich Standard, Anlauferkennung an.

Bin auf der letzten stable. Hat sich da was getan in den nightlys seitdem?
okaegi
Beiträge: 2229
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Frage zu Anlauferkennung

Beitrag von okaegi »

Es hat eine Änderung im Tageswechsel für die Anlauferkennug, ob das schon in der letzten Stabel war kann ich dir nucht sagen

Code: Alles auswählen

                # Sofern Anlauferkennung laueft counter nicht zuruecksetzen
                        if (mydevice.devstatus != 20):
                            mydevice.oncntstandby = '0'
                            mqtt_reset[pref + 'OnCntStandby'] = '0'
Der müsste eigentlich den Problem behebrn.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
mairj
Beiträge: 62
Registriert: Di Mär 03, 2020 3:25 pm

Re: Frage zu Anlauferkennung

Beitrag von mairj »

Ah, super. Dann werde ich mal auf die nightly gehen.

Danke für deine Hilfe und deinen Einsatz!
mairj
Beiträge: 62
Registriert: Di Mär 03, 2020 3:25 pm

Re: Frage zu Anlauferkennung

Beitrag von mairj »

Hi,

Ich meld mich nochmal bezüglich der anlauferkennung. Ich hatte nach deiner Anmerkung auf die nightly geupdatet. Heute habe ich zufällig wieder festgestellt, dass das Problem noch besteht. Die Waschmaschine war am Abend gestartet worden und in die Anlauferkennung gegangen. Um Mitternacht ist sie erneut angelaufen, um gleich wieder auszugehen.

Kannst du da nochmal schauen, wo da der Fehler liegt? Logs habe ich leider keine aktuellen, da ich sie nicht schnell genug sichern konnte. Sie entsprechen aber den obigen.

Danke für deine hilfe!
Antworten