Modbus RS485

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
SIDE22
Beiträge: 55
Registriert: Di Feb 11, 2020 8:35 pm
Wohnort: Hagen a.T.W.

Modbus RS485

Beitrag von SIDE22 »

Moin,

Welche IDs brauchen den eigentlich die evse und die SDM630 in der openWB2.0

Mein LP1 hat
Evse ID 1
SDM630 ID 105

Und LP2
Evse ID 3
SDM630 ID 106

Aber den ladepunkt 2 will er irgendwie nicht wenn ich die auf DUO stelle aber wenn ich nur 1 LP machen geht dieser

Lg
Florian
LenaK
Beiträge: 1029
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Modbus RS485

Beitrag von LenaK »

Ist das ein Eigenbau?
SIDE22
Beiträge: 55
Registriert: Di Feb 11, 2020 8:35 pm
Wohnort: Hagen a.T.W.

Re: Modbus RS485

Beitrag von SIDE22 »

LenaK hat geschrieben: Mi Mai 17, 2023 5:45 am Ist das ein Eigenbau?
Ja hab die Anfang 2020 mit der Anleitung gebaut von der openWB Seite und ca 1jahr später mit nem zweiten ladepunkt erweitert
LenaK
Beiträge: 1029
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Modbus RS485

Beitrag von LenaK »

Für die EVSE an LP2 wird ID 2 erwartet.
SIDE22
Beiträge: 55
Registriert: Di Feb 11, 2020 8:35 pm
Wohnort: Hagen a.T.W.

Re: Modbus RS485

Beitrag von SIDE22 »

LenaK hat geschrieben: Mi Mai 17, 2023 1:44 pm Für die EVSE an LP2 wird ID 2 erwartet.
Wie kann ich die ID den ändern ? Bzw kann man das überhaupt selber ?
asdf
Beiträge: 12
Registriert: So Jul 18, 2021 5:28 pm

Re: Modbus RS485

Beitrag von asdf »

Die ESVE kann über den Modbus konfiguriert werden. Über den Netzwerk Modbus Adapter v2 hat der Zugriff bei mir nicht funktioniert, sondern mit einem USB-RS232 Adapter und der Software QModMaster.

So hat es bei mir funktioniert:
1. QModMaster auf dem Laptop installieren https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/

2. Mit einem USB-RS232 Adapter ein Laptop direkt auf den Modbus des ESVE anschließen.
Zum Beispiel dieser Adapter: https://openwb.de/shop/?product=usb-rs485-konverter

3. QModMaster Software starten
Registrar 2001 auslesen (dort ist die ID der ESVE gespeichert) -> da müsste bei dir eine 3 stehen -> auf 2 ändern und write Befehl ausführen
SIDE22
Beiträge: 55
Registriert: Di Feb 11, 2020 8:35 pm
Wohnort: Hagen a.T.W.

Re: Modbus RS485

Beitrag von SIDE22 »

asdf hat geschrieben: Do Mai 18, 2023 9:28 am Die ESVE kann über den Modbus konfiguriert werden. Über den Netzwerk Modbus Adapter v2 hat der Zugriff bei mir nicht funktioniert, sondern mit einem USB-RS232 Adapter und der Software QModMaster.

So hat es bei mir funktioniert:
1. QModMaster auf dem Laptop installieren https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/

2. Mit einem USB-RS232 Adapter ein Laptop direkt auf den Modbus des ESVE anschließen.
Zum Beispiel dieser Adapter: https://openwb.de/shop/?product=usb-rs485-konverter

3. QModMaster Software starten
Registrar 2001 auslesen (dort ist die ID der ESVE gespeichert) -> da müsste bei dir eine 3 stehen -> auf 2 ändern und write Befehl ausführen
Also muss ich über usb-rs485 direkt auf den EVSE von PC richtig ? Oder müssen die anderen Geräte auch im modbus bleiben ?
SIDE22
Beiträge: 55
Registriert: Di Feb 11, 2020 8:35 pm
Wohnort: Hagen a.T.W.

Re: Modbus RS485

Beitrag von SIDE22 »

Supi danke hat funktioniert nun wird auch ladepunkt 2 gefunden
Antworten