Leistungsmessung von neuer WP

Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Beitrag von derNeueDet »

Dann stell mal die ID auf 1. Rest sollte passen.
Also in der openWB

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
pokere
Beiträge: 31
Registriert: Do Apr 08, 2021 8:52 pm

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Beitrag von pokere »

Die ID am zähler oder in der Wallbox auf 1
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Beitrag von derNeueDet »

Was hängt noch alles am PE11? Wenn nur noch ein Kit, dann kannst du den SDM72 auf 1 lassen und in der openWB die 1 eintragen.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
pokere
Beiträge: 31
Registriert: Do Apr 08, 2021 8:52 pm

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Beitrag von pokere »

es geht!!! suuper. mir fällt ein Stein vom herzen. Klasse.
Habe wie du sagst in der WB einstellung auf 1 eingestellt und läuft. Angezeigt wird sie auch in der Graphik.
Vielen Dank für deine Mühe.
derNeueDet
Beiträge: 4197
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Beitrag von derNeueDet »

👍🏻
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
pokere
Beiträge: 31
Registriert: Do Apr 08, 2021 8:52 pm

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Beitrag von pokere »

Toll das ich es jetzt aufzeichnen kann. Seit gestern läuft erst meine WP und sie hat irgendwie ne Macke. Taktet alle 20Min. Muss der Heizungsmonteur oder der KD nochmals kommen.Irgendwas stimmt da nicht. Jetzt wo ich es aufzeichnen kann, sieht man es auch noch richtig. Toll
pokere
Beiträge: 31
Registriert: Do Apr 08, 2021 8:52 pm

Re: Leistungsmessung von neuer WP

Beitrag von pokere »

Unbenannt.JPG
Antworten