bin neu hier, daher verzeiht mir bitte wenn meine Frage blöd ist. Ich habe die Suchfunktion genutzt, aber nichts passendes gefunden.
Ich habe ein dreiphasiges SMA Sunny Backup System L mit drei SunnyBackup 5000 (gleiche Firmware wie Sunny Islands) und 77 kWh Blei-Akkus (sollen demnächst durch LiFePO4 ersetzt werden), zwei SmartLoad SL6000, zwei TriPower STP10000TL-10, einen TriPower STP25000TL-30, einen SunnyBoy SB4000TL-21, PowerReducerBox, MeterBox und Sunny WebBox v1.
Als Stromerzeuger habe ich knapp 60 kWp PV-Module, zwei 11 kWel BHKWs, und ein 8 kW Notstromaggregat.
Die MeterBox ließt einen Zwei-Richtungszähler der direkt hinter dem EVU-Zähler sitzt aus, und übermittelt dessen Werte an das Sunny Backup System, welches wiederum per ModBus über RS485 von der Sunny WebBox ausgelesen wird. Diese stellt dann die Werte GdCsmpPwrAt (Netzbezug) und GdFeedPwrAt (Netzeinspeisung) über ModbusTCP auf TCP-Port 502 bereit.
Nun habe ich mir gerade die openWB Standalone 2.0 installiert, und auch schon auf die aktuelle master Firmware 2023-04-12 12:48:27 +0200 [6e1e8d6e] upgedated. Später sollen noch mehrere openWB Duo und openWB Pro hinzukommen, aber ich dachte mir ich fange erstmal klein mit der Standalone und ein paar Shellys an.
Nur bekomme ich jetzt bei der Konfiguration des Gerätes SMA Webbox in der openWB-Oberfläche die Meldung:
Es wurde keine Konfigurationsseite für den Geräte-Typ "sma_webbox" gefunden. Die Einstellungen können als JSON direkt bearbeitet werden.
Dort gibt es zwar ein Eingabefeld, wo ich die IP-Adresse ergänzt habe:
Aber wenn ich dann die Komponente "SMA Wechselrichter Webbox" hinzufügen will, bekomme ich am rechten Seitenrand die Fehlermeldung:
Bitte erst einen EVU-Zähler konfigurieren!
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich die Zählerwerte aus der WebBox in die openWB bekomme?
Vielen Dank im vorraus!
Zuletzt geändert von JGZimmerle am Fr Apr 14, 2023 10:38 am, insgesamt 2-mal geändert.
Wie die Fehlermeldung sagt: Zuerst den EVU-Zähler konfigurieren, dann den WR.
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
JGZimmerle hat geschrieben: ↑Mi Apr 12, 2023 11:39 pm
Nur bekomme ich jetzt bei der Konfiguration des Gerätes SMA Webbox in der openWB-Oberfläche die Meldung:
Es wurde keine Konfigurationsseite für den Geräte-Typ "sma_webbox" gefunden. Die Einstellungen können als JSON direkt bearbeitet werden.
Ok, dieses Problem hat anscheinend am Safari-Browser gelegen, habe jetzt alles nochmal mit dem Firefox probiert, das Henne-Ei-Problem bezüglich des EVU-Zähler und Webbox-WR bleibt allerdings bestehen.
Ja, die Daten müssten eigentlich auch per RPC-Schnittstelle abrufbar sein. Allerdings kann man bei der WebBox nicht häufiger als alle 30 Sekunden eine Abfrage über die RPC-Schnittstelle durchführen, ohne dass diese überlastet wird. Die Nutzung der RPC-Schnittstelle kann auch dazu führen, dass die Leistungsabregelung durch die PowerReducerBox nicht mehr zuverlässig funktioniert, wodurch es zu Anlagen-Schäden kommen kann.
SMA empfiehlt in der Dokumentation generell die ModbusTCP-Schnittstelle zu nutzen, die ist deutlich schneller und effizienter.
Ich habe die vor etlichen Jahren schon mal benutzt, um die Daten aus der Webbox in eine IP-Symcon-Zentrale zu bekommen. Das hat damals sehr gut funktioniert.
Hat die open WB nicht auch eine ModbusTCP-Schnittstelle?