Schieflastbeachtung

Beitrag von derNeueDet »

Hallo zusammen,

Ich hab seit ein paar Wochen eine 2. PV am Start. 1. Pv ist eine dreiphasig angeschlossenen 10kWp Anlage, die 2. Anlage ist eine 2.5kWp und einphasig angeschlossen.
Es wurde darauf geachtet, dass die PV 2 die gleiche Phase bedient, die die openWB auch bei einphasiger Ladung verwendet.

Schieflast in DE ist ja so definiert, dass der Unterschied zwischen 2 Phasen nicht größer als 20A betragen darf.

Würde also bedeuten, wenn meine 2. PV 6A erzeugt, könnte ich im Zweifel selbst mit 26A laden, ohne eine Schieflast zu erzeugen.

Ich bin jetzt etwas über die Beschreibung der Schieflastbeachtung gestolpert.
Screenshot_20230411_114129_Chrome.jpg
Gibt an mit wieviel Ampere maximal geladen wird wenn die automatische Umschaltung aktiv ist und mit einer Phase lädt.
Das würde ja bedeuten, dass hier nicht die echte Differenz der Phasen berücksichtigt wird, sondern ein fester Ampere Wert nicht überschritten wird.

Ist das so?

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
LutzB
Beiträge: 3513
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Schieflastbeachtung

Beitrag von LutzB »

Ja, ist in der 1.9 so. Es wird nicht die Schieflast am EVU beachtet, sondern lediglich die ein phasige Ladeleistung auf diesen Wert begrenzt.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8002
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Schieflastbeachtung

Beitrag von openWB »

Schieflast in DE ist ja so definiert, dass der Unterschied zwischen 2 Phasen nicht größer als 20A betragen darf.
Steht das bei deinem Netzbetreiber wirklich so in den TAB?

Es gibt meist eine Begrenzung für einen Netzanschluss wenn das individuell vereinbart ist.
Das trifft üblicherweise (in Deutschland) aber nur auf Gewerbekunden zu.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Schieflastbeachtung

Beitrag von derNeueDet »

Danke Lutz für die schnelle Antwort.

Vermutlich kannst du dir dann gleich meine Anschlussfrage denken :mrgreen: .

Wie ist das bei V2.0? Wird das da entsprechend als Phasendifferenz am EVU Punkt berechnet?

VG
Det
Zuletzt geändert von derNeueDet am Di Apr 11, 2023 3:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
LutzB
Beiträge: 3513
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Schieflastbeachtung

Beitrag von LutzB »

derNeueDet hat geschrieben: Di Apr 11, 2023 9:56 am Wie ist das bei V2.0? Wird das da entsprechend als Phasendifferenz am EVU Punkt berechnet?
Ja. Mit 2.0 wird alles besser. ;-)
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Schieflastbeachtung

Beitrag von derNeueDet »

openWB hat geschrieben: Di Apr 11, 2023 9:54 am
Schieflast in DE ist ja so definiert, dass der Unterschied zwischen 2 Phasen nicht größer als 20A betragen darf.
Steht das bei deinem Netzbetreiber wirklich so in den TAB?

Es gibt meist eine Begrenzung für einen Netzanschluss wenn das individuell vereinbart ist.
Das trifft üblicherweise (in Deutschland) aber nur auf Gewerbekunden zu.

Ganz ehrlich hab ich das noch nicht nachgelesen, was meiner haben will. Ich bin auch erst seit ein paar Tagen in der Situation. Aber heute schwankt die Sonne so schön, dass ich das mal gut beobachten kann.

Eigentlich ist es auch so, dass ich bei reiner PV Ladung so wie es jetzt angeschlossen ist, nicht in die Schieflast >20A kommen kann, selbst wenn ich z.B. 26A max Ladestrom einstelle.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
LutzB
Beiträge: 3513
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Schieflastbeachtung

Beitrag von LutzB »

Mein Netzbetreiber hat das bei der Anmeldung der PV direkt mit im Vertrag aufgeführt.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8002
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Schieflastbeachtung

Beitrag von openWB »

Wenn du eine 22kW genehmigte openWB hast kannst du zu 99,9% problemlos einphasig mit 32A laden sofern dein Fahrzeug das kann.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Schieflastbeachtung

Beitrag von derNeueDet »

LutzB hat geschrieben: Di Apr 11, 2023 10:01 am Mein Netzbetreiber hat das bei der Anmeldung der PV direkt mit im Vertrag aufgeführt.
Mein Netzbetreiber reagiert seit 3 Wochen nicht auf meine Anmeldung der 2. PV :roll:
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Schieflastbeachtung

Beitrag von derNeueDet »

openWB hat geschrieben: Di Apr 11, 2023 10:02 am Wenn du eine 22kW genehmigte openWB hast kannst du zu 99,9% problemlos einphasig mit 32A laden sofern dein Fahrzeug das kann.
Hab ich nicht, ist auf 11kW genehmigt, was ich ja trotzdem auch mit 1p 32A nicht überschreiten würde. Der EQA kann das.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)