Elchkopp hat geschrieben: Di Feb 28, 2023 7:40 am Der Wert PV-Ertrag auf der Hauptseite stimmt nicht. Angeblich habe ich heute bereits einen Ertrag von 5,96 kWh zu verzeichnen - um kurz nach 8 Uhr.

Anlage:
SolarEdge WR (9,36kWp, Ausrichtung SW)
BYD LVS Batterie am WR
SolarEdge EVU

Die Grafik zeigt auch negativen PV-Ertrag.

BA63261A-2C21-4469-ABD6-BCA9D0741087.png

8EA1AE6C-C432-4F27-B4CF-0C3AC8C4184D.png

Code: Alles auswählen

 2023-02-28 08:19:10,832 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 0 A
2023-02-28 08:19:10,836 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-28 08:19:10,854 - {control.counter:178} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-02-28 08:19:11,124 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-02-28 08:19:20,256 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-02-28 08:19:20,257 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-02-28 08:19:20,309 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7285fbc8>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x72650238>, 'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x72650118>}
2023-02-28 08:19:20,310 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-28 08:19:20,313 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-02-28 08:19:20,341 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [2, 8, 26, -32], Scale 0
2023-02-28 08:19:20,372 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [17, 11, 16], Scale -1
2023-02-28 08:19:20,390 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23206, 23177, 23347, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-02-28 08:19:20,431 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4997], Scale -2
2023-02-28 08:19:20,451 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-270, -1040, 810], Scale -2
2023-02-28 08:19:20,481 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3206357, 1004762, 2351664, 1886689, 3930042, 3685631, 834516, 1446653], Scale 0
2023-02-28 08:19:20,482 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[232.06, 231.77, 233.47], powers=[-8.0, -26.0, 32.0], currents=[-1.7000000000000002, -1.1, 1.6], power_factors=[-0.027000000000000003, -0.10400000000000001, 0.081], imported=3930042.0, exported=3206357.0, power=-2.0, frequency=49.97)
2023-02-28 08:19:20,484 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-02-28 08:19:20,531 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1677568750.420175, power=-157.0, imported=18585.513751935123, exported=12870.133996757377)
2023-02-28 08:19:20,532 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00280861, power1: -157, power2: -122
2023-02-28 08:19:20,532 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.391801
2023-02-28 08:19:20,532 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.391801 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1677568760.531172, power=-122.0, imported=18585.513751935123, exported=12870.525797889639)
2023-02-28 08:19:20,534 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=18585.513751935123, exported=12870.525797889639, power=-122.0, soc=38.0)
2023-02-28 08:19:20,541 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-02-28 08:19:20,580 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21700], Scale -2
2023-02-28 08:19:20,600 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9454859], Scale 0
2023-02-28 08:19:20,643 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [77, 85, 82], Scale -2
2023-02-28 08:19:20,660 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [21827], Scale -2
2023-02-28 08:19:20,660 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[-0.77, -0.85, -0.8200000000000001], power=-217.0, exported=9454859.0, dc_power=-218.27)
2023-02-28 08:19:20,665 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-02-28 08:19:20,667 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=18585.513751935123, exported=12870.525797889639, power=-122.0, soc=38.0)
2023-02-28 08:19:20,714 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-02-28 08:19:20,715 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-95.0, exported=9460573.98, dc_power=None)
2023-02-28 08:19:20,717 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-95.0, exported=9460573.98, dc_power=None)
2023-02-28 08:19:20,718 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-02-28 08:19:20,751 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-02-28 08:19:20,751 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[232.06, 231.77, 233.47], powers=[-8.0, -26.0, 32.0], currents=[-1.7000000000000002, -1.1, 1.6], power_factors=[-0.027000000000000003, -0.10400000000000001, 0.081], imported=3930042.0, exported=3206357.0, power=-2.0, frequency=49.97)
2023-02-28 08:19:20,885 - {control.counter:131} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [16.7, 16.1, 13.4]A
2023-02-28 08:19:20,886 - {control.counter:153} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 11002.0W
2023-02-28 08:19:20,888 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-02-28 08:19:20,888 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-02-28 08:19:20,891 - {control.chargepoint:867} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Cupra Born (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-02-28 08:19:20,895 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - -157.0W verbliebende Speicher-Leistung
2023-02-28 08:19:20,900 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=38, daily_exported=2352.23, daily_imported=0.0, imported=18585.51, exported=12870.53, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-122.0))
2023-02-28 08:19:20,902 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=38, daily_exported=2352.23, daily_imported=0.0, imported=18585.51, exported=12870.13, power=-157.0), set=Set(charging_power_left=-157.0, switch_on_soc_reached=True))
2023-02-28 08:19:20,904 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=4534280.76, exported=0))
2023-02-28 08:19:20,910 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4534280.76, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.19, 231.98, 233.68]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=4534280.76, imported_at_plugtime=4534280.76, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='02/28/2023, 08:10:11', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71456928>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.226', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=1))
2023-02-28 08:19:20,916 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-02-28 08:19:20,918 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[-8.0, -26.0, 32.0], currents=[-1.7, -1.1, 1.6], voltages=[232.06, 231.77, 233.47], power_factors=[-0.03, -0.1, 0.08], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=15.0, daily_imported=74.0, imported=3930042.0, exported=3206357.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=11002.0, raw_currents_left=[16.7, 16.1, 13.4], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-02-28 08:19:20,919 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=215.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=8355.17))
2023-02-28 08:19:20,920 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='none', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='none', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-02-28 08:19:20,920 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-02-28 08:19:20,921 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Cupra', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-02-28 08:19:20,921 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-02-28 08:19:20,924 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla Model 3', tag_id=[], get=Get(soc=53.0, soc_timestamp='02/28/2023, 07:59:01', force_soc_update=False, range=228.51018660000003, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-02-28 08:19:20,926 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Cupra', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='Cupra Born', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='02/27/2023, 16:52:21', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-02-28 08:19:20,929 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2023-02-28 08:19:20,934 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2)
2023-02-28 08:19:20,935 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Cupra', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=58, nominal_difference=2)
2023-02-28 08:19:20,936 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=9, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=100, switch_off_delay=600, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.52, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-02-28 08:19:20,938 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-02-28 08:19:20,939 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-02-28 08:19:20,939 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=5958.03, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=9460573.98, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-95.0))
2023-02-28 08:19:20,940 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=5958.03, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=9460573.38, power=-94.0))
2023-02-28 08:19:20,940 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.227', 'current_commit': '2023-02-27 13:44:54 +0100 [9b7fa2bb]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-02-27 13:44:54 +0100 [9b7fa2bb]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 7, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1677568750, 'time': '08:19:10', 'grid': 0.014, 'house-power': 0.265, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.092, 'cp1-power': 0.0, 'ev1-soc': 53.0, 'bat-all-power': -0.158, 'bat-all-soc': 38}, 'module_update_completed': True}
2023-02-28 08:19:20,941 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.224'}}
2023-02-28 08:19:20,941 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-02-28 08:19:20,941 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-02-28 08:19:20,942 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-02-28 08:19:20,942 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - 
Die Werte stimmen auch nicht mit der SolarEdge-Auswertung überein:

AC1629FC-4C9A-48FF-921B-BA8B91545BB4.png
Es gab vor einiger Zeit einen Bug, dass Speicher doppelt in der Hierachie angelegt wurden. Dein Speicher ist zweimal in der Hierarchie. Du kannst es mit dem Mqtt-Explorer oder über das Terminal korrigieren:
Topic "openWB/set/counter/get/hierarchy"
retained json-Payload "[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}])
Oder das reset-Skript ausführen und nochmal neu einrichten, dann den Tageswechsel abwarten, da der SolarEdge-Speicher keine Zählerstände liefert und diese berechnet werden müssen.
Addy
Beiträge: 51
Registriert: So Mai 08, 2022 12:01 am
Wohnort: Rheinland-Pfalz

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von Addy »

Nasdero hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 9:12 am
Wo genau soll das sein? Ich finde das nicht.
Wenn ich auf "Informationen aktualisieren" klicke, erscheinen Pop-Ups rechts oben und manchmal ändert sich halt das Datum und der Hash bei "aktuelleste Vesion". Mehr habe ich dort bislang noch nicht entdecken können... :?:
Wenn du auf "Informationen aktualisieren" klickst und es eine neue Verssion gibt, dann kann du dort eine Zeile aufklappen und dort steht was geändert wurde, hier grade nicht zu sehen da aktuell.

update.png
Alternativ kann man auch hier auf Github den Änderungen folgen:
https://github.com/openWB/core/pulls?q= ... s%3Aclosed
slawekking
Beiträge: 21
Registriert: So Mai 02, 2021 10:18 am

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von slawekking »

Hallo,
wollte die Beta testen.

Bekomme nach dem Booten des Raspberrys OpenWB nicht zum Laufen.
Die 1.9 Version leistete seit ca.2 Jahren mit meiner Konfiguration problemlos ihren dienst mit der smartWB.

Nach dem Update auf die Beta 2 startet die openWB Web Oberfläche gar nicht, deswegen noch das Feedback der Beta 1.

Im Status werden alle konfigurierten Module Fehlerfrei angezeigt und sind auch konfigurierbar. Nach dem Speichern wird positiv quittiert.

Folgendes Problem tritt auf. Auf der openWB seite werden keine Werte der konfigurierten Module angezeigt und der Lademodus lässt sich nicht ändern.

Der main.log ist im Anhang.

Bitte um Feedback

Gruss

Christoph
Dateianhänge
Screenshot_OpenWB.png
main.log
(36.74 KiB) 27-mal heruntergeladen
aiole
Beiträge: 6780
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von aiole »

slawekking hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 7:03 am Die 1.9 Version leistete seit ca.2 Jahren mit meiner Konfiguration problemlos ihren dienst mit der smartWB.
Läuft hier mit oWB 2.0 auf standalone + 1x oWB-Pro + 2x smartWB seit einem halben Jahr völlig problemfrei.
slawekking hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 7:03 am Nach dem Update auf die Beta 2 startet die openWB Web Oberfläche gar nicht, deswegen noch das Feedback der Beta 1.
Hier fehlen leider Angaben zu Deiner oWB 2.x Installation.
Z.B. Wie hast Du installiert? Ist sie auch einer SD-Card oder in einer VM installiert? Nach Anleitung vorgegangen?
usw.
slawekking hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 7:03 am Im Status werden alle konfigurierten Module Fehlerfrei angezeigt und sind auch konfigurierbar. Nach dem Speichern wird positiv quittiert.
Folgendes Problem tritt auf. Auf der openWB seite werden keine Werte der konfigurierten Module angezeigt und der Lademodus lässt sich nicht ändern.
Der main.log ist im Anhang.
Bitte auch selbst mal ins log sehen. Z.B. würde mich das hier zum Nachdenken anregen.

Code: Alles auswählen

load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
slawekking
Beiträge: 21
Registriert: So Mai 02, 2021 10:18 am

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von slawekking »

aiole hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 9:28 am
slawekking hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 7:03 am Die 1.9 Version leistete seit ca.2 Jahren mit meiner Konfiguration problemlos ihren dienst mit der smartWB.
Läuft hier mit oWB 2.0 auf standalone + 1x oWB-Pro + 2x smartWB seit einem halben Jahr völlig problemfrei.
Raspberry pi4 OpenWB installation + SmartWB ( Fronius PWR + Zaehler + Tesla Powerwall)
Soll laut SmartWb Website funktionieren mit der Walbox.
slawekking hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 7:03 am Nach dem Update auf die Beta 2 startet die openWB Web Oberfläche gar nicht, deswegen noch das Feedback der Beta 1.
Hier fehlen leider Angaben zu Deiner oWB 2.x Installation.
Z.B. Wie hast Du installiert? Ist sie auch einer SD-Card oder in einer VM installiert? Nach Anleitung vorgegangen?
usw. [/quote]
Image Beta 1 auf SD des Raspberry Pi 4 geflasht und gestartet.
slawekking hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 7:03 am Im Status werden alle konfigurierten Module Fehlerfrei angezeigt und sind auch konfigurierbar. Nach dem Speichern wird positiv quittiert.
Folgendes Problem tritt auf. Auf der openWB seite werden keine Werte der konfigurierten Module angezeigt und der Lademodus lässt sich nicht ändern.
Der main.log ist im Anhang.
Bitte auch selbst mal ins log sehen. Z.B. würde mich das hier zum Nachdenken anregen.

Code: Alles auswählen

load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
[/quote]
Das Verzeichnis ist da , siehe Anhang.
Danke fuer die Rueckmeldung.
Dateianhänge
Screenshot_OpenWB_2.png
aiole
Beiträge: 6780
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von aiole »

slawekking hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 9:47 am Soll laut SmartWb Website funktionieren mit der Walbox.
Läuft ja auch 1a mit aktueller oWB 2.0 beta aus diesem Image viewtopic.php?f=3&t=6108.
Dass der RPi4 offiziell unterstützt wird, wäre mir allerdings neu.
slawekking
Beiträge: 21
Registriert: So Mai 02, 2021 10:18 am

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von slawekking »

Welche Hardware wird den Unterstützt, wenn ich fragen darf?

Der RPI3?

Das gleiche Problem auch mit diesem :-(.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1868
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von mrinas »

Die Meldung mit dem fehlenden restore Verzeichnis bekomme ich auch bei jedem Systemstart, das passt so.

Starte doch mal das atreboot.sh script aus dem /runs Verzeichnis, das stellt die Rahmenbedingungen her, vielleicht hilft das.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
rleidner
Beiträge: 785
Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von rleidner »

openWB 2.0 auf Pi4 läuft bei mir seit Juli 2022 ohne Probleme - fast immer auf aktuellem master
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Smart EQ forfour
slawekking
Beiträge: 21
Registriert: So Mai 02, 2021 10:18 am

Re: Feedback Beta 2

Beitrag von slawekking »

mrinas hat geschrieben: Sa Apr 01, 2023 12:08 pm Die Meldung mit dem fehlenden restore Verzeichnis bekomme ich auch bei jedem Systemstart, das passt so.

Starte doch mal das atreboot.sh script aus dem /runs Verzeichnis, das stellt die Rahmenbedingungen her, vielleicht hilft das.
/var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh
und
sudo -u openww /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh

hat leider nicht geholfen.