Steuerung Heizstab mit SmartHome 2.0

Integration von Heizstäben
Antworten
DaniB
Beiträge: 2
Registriert: Mi Mär 29, 2023 6:17 pm

Steuerung Heizstab mit SmartHome 2.0

Beitrag von DaniB »

Hallo zusammen,

ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage zur Heizstabsteuerung per Smart Home.
Zuerst meine Basisdaten:
- OpenWB series2 custom
- PV 17,6 kWP, Steuerung E3DC compact, 13 kW Speicher
- Heizstab 2kW (Türk und Hillinger) mit einstellbarer Temperaturabschaltung im 300l Wasserspeicher; einphasig nicht regelbar
- Schaltung Heizstab über Shelly (1PM oder 2PM)
- Steuerung des Shelly über SmartHome 2.0

Jetzt meine Frage:
Ich möchte den Shelly (bzw. den Heizstab) wie folgt schalten:
1.
- Bedingungen zwischen 8:00 und 19:00 Uhr
- bei mind. 95% Speicherladung soll der Heizstab eingeschaltet werden - sofern zu diesem Zeitpunkt mind. 2500 W eingespeist werden.
- bei einem Absinken der Speicherladung unter 85% soll der Heizstab ausgeschaltet werden
- optional (Winter): maximale Einschaltdauer 4:00
2.
- Bedingungen zwischen 4:00 und 7:00
- bei einer Speicherladung von 35% soll der Heizstab eingeschaltet werden
- bei einem Absinken der Speicherladung unter 20% soll der Heizstab ausgeschaltet werden
- optional: maximale Einschaltdauer: 2:00

Das Ganze soll auf dem gleichen Shelly ausgeführt werden.

Problem / Frage:
Die beiden Bedingungen kann man problemlos im SmartHome programmieren.
Allerdings bekomme ich es nicht hin, dass beide Bedingungen gleichzeitig auf dem gleichen Shelly auf EINEM Kanall korrekt ausgeführt werden.
Ist das überhaupt mit einem Shelly 1PM möglich oder benötigt man für diese Aufgabe einen Shelly 2PM?
okaegi
Beiträge: 2185
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Steuerung Heizstab mit SmartHome 2.0

Beitrag von okaegi »

Hm...
Du Hast zwei unterschiedliche Einschaltbedingungen.
Ich würde folgendes machen:
Zwei Smarthomedevices
1.
- Bedingungen zwischen 8:00 und 19:00 Uhr
- bei mind. 95% Speicherladung soll der Heizstab eingeschaltet werden - sofern zu diesem Zeitpunkt mind. 2500 W eingespeist werden.
- bei einem Absinken der Speicherladung unter 85% soll der Heizstab ausgeschaltet werden
- optional (Winter): maximale Einschaltdauer
Dem mit immer aus nach 19:00 parametrisieren und frühster Start um 8:00
2.
- Bedingungen zwischen 4:00 und 7:00
- bei einer Speicherladung von 35% soll der Heizstab eingeschaltet werden
- bei einem Absinken der Speicherladung unter 20% soll der Heizstab ausgeschaltet werden
- optional: maximale Einschaltdauer: 2:00
Denn mit immer aus nach 7:00 parametrisieren und frühster Start um 4:00
Von der Hw kannst du zwei separate shellies 1 (ohne pm) nehmen, als oder Schaltung wenn einer ein ist fliesst Strom, dann ggf noch einen 1pm um die Leistungsaufnahme separat an einen Gerät (seperate Leistungsaufnahme) zu messen. Unter umständen kannst du auch einen 2pm nehmen, denn kenn ich zuwenig. Alle shellies an der gleichen Sicherung.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
DaniB
Beiträge: 2
Registriert: Mi Mär 29, 2023 6:17 pm

Re: Steuerung Heizstab mit SmartHome 2.0

Beitrag von DaniB »

Hallo Oliver,

vielen Dank für die Rückmeldung. Das werde ich so umsetzen.

Frage: Ist die von mir getätigte Überlegung / Anforderung sehr abwegig?
In meinem Fall möchte ich die Heizung bei der Warmwasserbereitung unterstützen sofern Energie vorhanden ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass diese Anforderung auch von anderen Nutzern gebraucht werden kann. Vielleicht ist mittelfristig auch eine Software-Lösung im SmartHome 2.0 denkbar die es ermöglicht, dass man mit mehreren Bedingungen auf das gleiche Modul zugreift?

Viele Grüße,
Daniel
Antworten