Fronius Symo Gen24 - JSON-Abfrage - Erzeugerzähler - Anfängerfrage

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
Antworten
abece
Beiträge: 1
Registriert: Mi Mär 15, 2023 12:11 pm

Fronius Symo Gen24 - JSON-Abfrage - Erzeugerzähler - Anfängerfrage

Beitrag von abece »

- EDIT 17.03.2023 -


Hallo zusammen,

ich möchte über eine JSON-Abfrage den zweiten Erzeugerzähler der an meinem Fronius-WR hängt abfragen.

Die Abfrage am WR funktioniert und bringt folgendes zurück:

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "0" : {
            "Current_AC_Phase_1" : 10.291,
            "Current_AC_Phase_2" : -4.173,
            "Current_AC_Phase_3" : -6.5199999999999996,
            "Current_AC_Sum" : -0.40199999999999925,
            "Details" : {
               "Manufacturer" : "Fronius",
               "Model" : "Smart Meter TS 65A-3",
               "Serial" : "gelöschtvonmir"
            },
            "Enable" : 1,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 40857.0,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 328577.0,
            "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 141137.0,
            "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 276460.0,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 276460.0,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 141137.0,
            "Frequency_Phase_Average" : 50.0,
            "Meter_Location_Current" : 0.0,
            "PowerApparent_S_Phase_1" : 2361.8000000000002,
            "PowerApparent_S_Phase_2" : 974.0,
            "PowerApparent_S_Phase_3" : 1520.5999999999999,
            "PowerApparent_S_Sum" : 4855.8999999999996,
            "PowerFactor_Phase_1" : 0.98999999999999999,
            "PowerFactor_Phase_2" : 1.0,
            "PowerFactor_Phase_3" : 1.0,
            "PowerFactor_Sum" : -0.379,
            "PowerReactive_Q_Phase_1" : -335.5,
            "PowerReactive_Q_Phase_2" : -7.2000000000000002,
            "PowerReactive_Q_Phase_3" : -36.299999999999997,
            "PowerReactive_Q_Sum" : -373.89999999999998,
            "PowerReal_P_Phase_1" : 2337.9000000000001,
            "PowerReal_P_Phase_2" : -974.0,
            "PowerReal_P_Phase_3" : -1520.2,
            "PowerReal_P_Sum" : -153.19999999999999,
            "TimeStamp" : 1679045286,
            "Visible" : 1,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 399.89999999999998,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 407.10000000000002,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 401.39999999999998,
            "Voltage_AC_Phase_1" : 230.0,
            "Voltage_AC_Phase_2" : 234.19999999999999,
            "Voltage_AC_Phase_3" : 233.59999999999999
         },
         "1" : {
            "Current_AC_Phase_1" : -3.1669999999999998,
            "Current_AC_Sum" : -3.1669999999999998,
            "Details" : {
               "Manufacturer" : "Fronius",
               "Model" : "Smart Meter TS 100A-1",
               "Serial" : "gelöschtvonmir"
            },
            "Enable" : 1,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 0.0,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 16457.0,
            "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 40.0,
            "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 32124.000000000004,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 40.0,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 32124.000000000004,
            "Frequency_Phase_Average" : 50.0,
            "Meter_Location_Current" : 3.0,
            "PowerApparent_S_Phase_1" : 738.20000000000005,
            "PowerApparent_S_Sum" : 738.20000000000005,
            "PowerFactor_Phase_1" : -0.999,
            "PowerFactor_Sum" : -0.999,
            "PowerReactive_Q_Phase_1" : -27.699999999999999,
            "PowerReactive_Q_Sum" : -27.699999999999999,
            "PowerReal_P_Phase_1" : 737.70000000000005,
            "PowerReal_P_Sum" : 737.70000000000005,
            "TimeStamp" : 1679045286,
            "Visible" : 1,
            "Voltage_AC_Phase_1" : 233.69999999999999
         }
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "Scope" : "System"
      },
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2023-03-17T09:28:07+00:00"
   }
}
Ich würde gerne den zweiten Zähler, also nach meinem Verständnis
Body, Data, 1, PowerApparent_S_Phase_1
abfragen.
Was muss ich denn nun in der OpenWB eintragen?

Aktuell habe ich da stehen:

WR-URL: http://pv-wechselrichter/solar_api/v1/G ... meData.cgi
Json Abfrage für Watt: .body.data.1.PowerApparent_S_Phase_1
Json Abfrage für Wh: .body.data.1.EnergyReal_WAC_Sum_Produced

Funktioniert so nicht und hagelt Fehlermeldungen:

<class 'ValueError'> jq: error: Invalid numeric literal at EOF at line 1, column 3 (while parsing '.1.') at <top-level>, line 1: .body.data.1.PowerApparent_S_Phase_1 jq: error: syntax error, unexpected LITERAL, expecting $end (Unix shell quoting issues?) at <top-level>, line 1: .body.data.1.PowerApparent_S_Phase_1 jq: 2 compile errors

kann mir jemand dabei helfen? Herzlichen Dank!




Okay, konnte es selbst lösen:
- erstmal den Zähler gleich anders abfragen:
http://pv-wechselrichter/solar_api/v1/G ... altimeData

Außerdem müssen die Werte gerundet werden:

Abfrage für Watt:
.Body.Data.PowerReal_P_Sum|round

Abfrage für Wh:
.Body.Data.EnergyReal_WAC_Sum_Produced|round