OpenWB wechselt selbstständig in Sofortladen

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
holgerwolf
Beiträge: 180
Registriert: Do Apr 30, 2020 11:37 am

OpenWB wechselt selbstständig in Sofortladen

Beitrag von holgerwolf »

Hallo,

Meine OpenWB steht eigentlich immer auf PV Laden. Alle paar Wochen habe ich das Problem, dass irgendwie von alleine in Sofortladen umgeschaltet wird und auf den zuletzt eingestellten SOC aufgeladen wird. Heute Morgen wieder. Genau um 8:55 wo auch der Fehler im Debug Log auftritt.

Hier der Auszug aus dem Debuglog:
-02-05 09:05:03: PID: 3147: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-05 09:05:02: PID: 3381: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-05 09:05:01: PID: 3147: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-05 09:00:03: PID: 29976: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-05 09:00:02: PID: 30220: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-05 09:00:01: PID: 29976: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-05 08:55:29: PID: 26696: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-02-05 08:55:29: PID: 26696: **** FATAL Regulation loop needs 108 seconds (LV0)
2023-02-05 08:55:29: PID: 26696: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-02-05 08:55:21: PID: 28351: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26696
2023-02-05 08:55:11: PID: 28327: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26696
2023-02-05 08:55:03: PID: 28003: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-05 08:55:01: PID: 28199: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-05 08:55:01: PID: 28003: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-05 08:55:01: PID: 28021: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26696
2023-02-05 08:54:52: PID: 27961: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26696
2023-02-05 08:54:42: PID: 27942: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26696
2023-02-05 08:54:32: PID: 27922: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26696
2023-02-05 08:54:22: PID: 27900: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26696
2023-02-05 08:54:12: PID: 27878: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26696
2023-02-05 08:54:02: PID: 27851: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26696
2023-02-05 08:53:51: PID: 27804: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
26696
2023-02-05 08:53:45: PID: 27163: Pause nach Umschaltung: 50s (LV0)
2023-02-05 08:50:04: PID: 31652: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-05 08:50:02: PID: 31886: Starting OpenWB services (LV0)
Der Auszug aus dem Ladelog:
2023-02-05 11:33:01: PID: 24624: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2023-02-05 11:31:57: PID: 15801: LP1, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt, 99 % SoC erreicht (LV0)
2023-02-05 08:55:41: PID: 29768: LP1, Ladung gestartet (LV0)
2023-02-05 08:55:36: PID: 28516: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2023-02-04 14:11:31: PID: 1217: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2023-02-04 14:10:26: PID: 24866: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -1092 (LV0)
2023-02-04 14:04:36: PID: 12419: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6A (LV0)
2023
Die Einstellung was die OpenWB nach einem Neustart mache soll, steht auf „PV Laden“.

Es ist eine Standard + mit installierte Version: 1.9.288

Jemand ne Idee?
Gero
Beiträge: 2557
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: OpenWB wechselt selbstständig in Sofortladen

Beitrag von Gero »

Doof sind die Meldungen, dass der Regelschleifendurchlauf so lange dauert. Da musst du mal das Logging feiner stellen, damit man da vielleicht einen Hinweis darauf findet, was da so lange dauert.

Ob das nun ursächlich für das Umschalten des Lademodus ist, glaube ich eigentlich nicht. Aber doof ist die Meldung schon.

Oder hast du noch andere Dinge im LAN laufen, die irgendwas mit MQTT und der openWB anstellen?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
holgerwolf
Beiträge: 180
Registriert: Do Apr 30, 2020 11:37 am

Re: OpenWB wechselt selbstständig in Sofortladen

Beitrag von holgerwolf »

Dieses Problem mit der Regelschleife ist jetzt ntürlich seit gestern nicht mehr aufgetreten. Ich werde dann mal einen Blick drauf haben.

MQTT nutze ich nur lesend vom iobroker. Da steuere ich nix. Die Cloud hab ich noch an. Vielleicht schalte ich die mal testweise ab.

War gestern halt nur blöd da der Ziel SoC auf 99% stand.
Gero
Beiträge: 2557
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: OpenWB wechselt selbstständig in Sofortladen

Beitrag von Gero »

Ja, das mit dem MQTT nur lesend“ hatten wir hier mal in Verbindung
Mit ioBroker oder HomeAssistant, der dann irgendwie die smarthome-Konfiguration überschrieben hat. War dann doch nicht nur lesend durch irgendeinen Konfigurationsfehler.
Was es genau war, habe ich mir nicht gemert, weil ich beide nicht nutze.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Antworten