starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: gelöst mit Nightly 1.9.282: starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten

Beitrag von LenaK »

Bitte das Debuglevel auf 2 stellen und einen Auszug aus dem Debuglog posten und einen Screenshot, welche Werte erwartet werden.
sceph
Beiträge: 91
Registriert: Mo Okt 18, 2021 6:46 pm

Re: gelöst mit Nightly 1.9.282: starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten

Beitrag von sceph »

LenaK hat geschrieben: Mi Nov 30, 2022 7:09 am Bitte das Debuglevel auf 2 stellen und einen Auszug aus dem Debuglog posten und einen Screenshot, welche Werte erwartet werden.
Bitteschön ...
Bildschirm­foto 2022-11-30 um 08.32.58.png

Code: Alles auswählen

2022-11-30 08:33:02: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 3, none, none]
2022-11-30 08:33:02: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:
2022-11-30 08:33:02: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:33:01: PID: 5095: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:58: PID: 3777: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:57: PID: 3777: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:32:57: PID: 3777: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:32:57: PID: 3777: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:56: PID: 3777: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:56: PID: 3777: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:56: PID: 3777: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:56: PID: 3777: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/1A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:56: PID: 3777: lla3 0 llv3 239.5 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:56: PID: 3777: lla2 0 llv2 240.9 llas12  llas22  sofortll 6 hausverbrauch 492 wattbezug 434 uberschuss -434 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:56: PID: 3777: lla1 0 llv1 240.3 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss -500 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:56: PID: 3777: pv1watt -58 pv2watt  pvwatt -58 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:56: PID: 3777: speicherleistung 0 speichersoc 9 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:55: PID: 3972: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.37s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[1.7000000000000002, 0.8, 1.2000000000000002], exported=7612852.0, imported=229159.0, frequency=50.0, power_factors=[0.8059000000000001, -0.256, 0.518], powers=[312.0, 42.0, 78.0], power=434.0, voltages=[239.91, 240.98000000000002, 239.21])
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7612852, 2911887, 3265307, 2184287, 229159, 226964, 104006, 646818], Scale 0
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [8059, -2560, 5180], Scale -2
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [5000], Scale -2
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [23991, 24098, 23921, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [17, 8, 12], Scale -1
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-434, -312, -42, -78], Scale 0
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74f9aa70>}
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:502
2022-11-30 08:32:55: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:32:54: PID: 3947: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:32:54: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 1.10s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:32:54: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.39, -0.41000000000000003, -0.41000000000000003], dc_power=None, exported=11015336.910846641, power=-58.0)
2022-11-30 08:32:54: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=229328.95115503678, imported=267916.86200167774, power=0.0, soc=9.0)
2022-11-30 08:32:54: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793574.5615568, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:32:54: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2022-11-30 08:32:54: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0028779, power1: 0, power2: 0
2022-11-30 08:32:54: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793564.2011006, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:32:54: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:32:54: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:32:54: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [3583068], Scale 0
2022-11-30 08:32:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:32:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7106], Scale -3
2022-11-30 08:32:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [39, 41, 41], Scale -2
2022-11-30 08:32:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7393681], Scale 0
2022-11-30 08:32:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [5800], Scale -2
2022-11-30 08:32:53: PID: 31552: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-11-30 08:32:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-30 08:32:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 3, none, none]
2022-11-30 08:32:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:
2022-11-30 08:32:53: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:32:52: PID: 3777: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:48: PID: 2492: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:46: PID: 2492: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:32:46: PID: 2492: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:32:46: PID: 2492: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:45: PID: 2492: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:45: PID: 2492: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:45: PID: 2492: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:45: PID: 2492: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/4A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:45: PID: 2492: lla3 0 llv3 239.0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:45: PID: 2492: lla2 0 llv2 241.2 llas12  llas22  sofortll 6 hausverbrauch 502 wattbezug 444 uberschuss -444 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:45: PID: 2492: lla1 0 llv1 240.4 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss -500 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:45: PID: 2492: pv1watt -58 pv2watt  pvwatt -58 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:45: PID: 2492: speicherleistung 0 speichersoc 9 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:45: PID: 2687: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.37s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[1.9000000000000001, 0.6000000000000001, 4.1000000000000005], exported=7612852.0, imported=229155.0, frequency=49.97, power_factors=[0.7879, -0.15990000000000001, 0.9649000000000001], powers=[351.0, 13.0, 79.0], power=444.0, voltages=[240.12, 240.84, 238.29])
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7612852, 2911887, 3265307, 2184287, 229155, 226962, 104006, 646816], Scale 0
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7879, -1599, 9649], Scale -2
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4997], Scale -2
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [24012, 24084, 23829, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [19, 6, 41], Scale -1
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-444, -351, -13, -79], Scale 0
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74f61750>}
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:502
2022-11-30 08:32:45: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:32:44: PID: 2661: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:32:44: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.88s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:32:44: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.42, -0.47000000000000003, -0.44], dc_power=None, exported=11015336.910846641, power=-58.0)
2022-11-30 08:32:44: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=229328.95115503678, imported=267916.86200167774, power=0.0, soc=9.0)
2022-11-30 08:32:44: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793564.2011006, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:32:44: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2022-11-30 08:32:44: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00276667, power1: 0, power2: 0
2022-11-30 08:32:44: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793554.2410932, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:32:44: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:32:44: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:32:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [3583068], Scale 0
2022-11-30 08:32:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:32:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [8121], Scale -3
2022-11-30 08:32:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [42, 47, 44], Scale -2
2022-11-30 08:32:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7393681], Scale 0
2022-11-30 08:32:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [5800], Scale -2
2022-11-30 08:32:43: PID: 31552: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-11-30 08:32:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-30 08:32:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 3, none, none]
2022-11-30 08:32:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:
2022-11-30 08:32:43: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:32:42: PID: 2492: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:37: PID: 1148: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:36: PID: 1148: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:32:36: PID: 1148: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:32:36: PID: 1148: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:35: PID: 1148: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:35: PID: 1148: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:35: PID: 1148: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:35: PID: 1148: EVU 1:V/1A 2: V/-0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:35: PID: 1148: lla3 0 llv3 238.3 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:35: PID: 1148: lla2 0 llv2 240.9 llas12  llas22  sofortll 6 hausverbrauch 1348 wattbezug 1292 uberschuss -1292 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:35: PID: 1148: lla1 0 llv1 240.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss -500 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:35: PID: 1148: pv1watt -56 pv2watt  pvwatt -56 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:35: PID: 1148: speicherleistung 0 speichersoc 9 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:35: PID: 1342: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.41s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[1.8, -0.8, 0.9], exported=7612852.0, imported=229153.0, frequency=50.0, power_factors=[0.67, 0.2489, 0.4359], powers=[342.0, -50.0, 1001.0], power=1292.0, voltages=[239.51, 240.43, 239.3])
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7612852, 2911887, 3265307, 2184287, 229153, 226962, 104006, 646815], Scale 0
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [6700, 2489, 4359], Scale -2
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [5000], Scale -2
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [23951, 24043, 23930, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [18, 8, 9], Scale -1
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-1292, -342, 50, -1001], Scale 0
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75f18b90>}
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:502
2022-11-30 08:32:35: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:32:34: PID: 1318: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:32:34: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.84s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:32:34: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.4, -0.46, -0.45], dc_power=None, exported=11015336.910846641, power=-56.0)
2022-11-30 08:32:34: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=229328.95115503678, imported=267916.86200167774, power=0.0, soc=9.0)
2022-11-30 08:32:34: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793554.2410932, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:32:34: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2022-11-30 08:32:34: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277505, power1: 0, power2: 0
2022-11-30 08:32:34: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793544.2509038, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:32:34: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:32:34: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:32:33: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [3583068], Scale 0
2022-11-30 08:32:33: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:32:33: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-10152], Scale -4
2022-11-30 08:32:33: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [40, 46, 45], Scale -2
2022-11-30 08:32:33: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7393681], Scale 0
2022-11-30 08:32:33: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [5600], Scale -2
2022-11-30 08:32:33: PID: 31552: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-11-30 08:32:33: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-30 08:32:33: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 3, none, none]
2022-11-30 08:32:33: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:
2022-11-30 08:32:33: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:32:32: PID: 1148: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:28: PID: 32275: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:26: PID: 32275: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:32:26: PID: 32275: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:32:26: PID: 32275: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:26: PID: 32275: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:26: PID: 32275: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:25: PID: 32275: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:25: PID: 32275: EVU 1:V/1A 2: V/-1A 3: V/1A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:25: PID: 32275: lla3 0 llv3 239.9 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:25: PID: 32275: lla2 0 llv2 240.7 llas12  llas22  sofortll 6 hausverbrauch 489 wattbezug 440 uberschuss -440 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:25: PID: 32275: lla1 0 llv1 239.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss -500 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:25: PID: 32275: pv1watt -49 pv2watt  pvwatt -49 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:25: PID: 32275: speicherleistung 0 speichersoc 9 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:25: PID: 32467: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.40s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[1.6, -1.0, 1.0], exported=7612852.0, imported=229152.0, frequency=49.99, power_factors=[0.6890000000000001, 0.086, 0.6119], powers=[362.0, -12.0, 91.0], power=440.0, voltages=[239.36, 240.42000000000002, 239.51])
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7612852, 2911887, 3265307, 2184287, 229152, 226961, 104006, 646814], Scale 0
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [6890, 860, 6119], Scale -2
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4999], Scale -2
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [23936, 24042, 23951, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [16, 10, 10], Scale -1
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-440, -362, 12, -91], Scale 0
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74faa550>}
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:502
2022-11-30 08:32:25: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:32:24: PID: 32443: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:32:24: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.90s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:32:24: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.41000000000000003, -0.44, -0.42], dc_power=None, exported=11015336.910846641, power=-49.0)
2022-11-30 08:32:24: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=229328.95115503678, imported=267916.86200167774, power=0.0, soc=9.0)
2022-11-30 08:32:24: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793544.2509038, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:32:24: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2022-11-30 08:32:24: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00273353, power1: 0, power2: 0
2022-11-30 08:32:24: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793534.4102051, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:32:24: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:32:24: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:32:23: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [3583068], Scale 0
2022-11-30 08:32:23: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:32:23: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [10152], Scale -4
2022-11-30 08:32:23: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [41, 44, 42], Scale -2
2022-11-30 08:32:23: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7393681], Scale 0
2022-11-30 08:32:23: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4900], Scale -2
2022-11-30 08:32:23: PID: 31552: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-11-30 08:32:23: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-30 08:32:23: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 3, none, none]
2022-11-30 08:32:23: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:
2022-11-30 08:32:23: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:32:22: PID: 32275: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:18: PID: 30978: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:16: PID: 30978: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:32:16: PID: 30978: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:32:16: PID: 30978: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:16: PID: 30978: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:16: PID: 30978: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:16: PID: 30978: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:16: PID: 30978: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/1A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:16: PID: 30978: lla3 0 llv3 239.7 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:15: PID: 30978: lla2 0 llv2 240.7 llas12  llas22  sofortll 6 hausverbrauch 500 wattbezug 444 uberschuss -444 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:15: PID: 30978: lla1 0 llv1 239.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss -500 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:15: PID: 30978: pv1watt -56 pv2watt  pvwatt -56 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:15: PID: 30978: speicherleistung 0 speichersoc 9 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:15: PID: 31172: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.36s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[1.6, 0.9, 1.2000000000000002], exported=7612852.0, imported=229151.0, frequency=50.0, power_factors=[0.785, -0.16690000000000002, 0.6039], powers=[356.0, 8.0, 80.0], power=444.0, voltages=[239.43, 240.63, 239.41])
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7612852, 2911887, 3265307, 2184287, 229151, 226960, 104006, 646814], Scale 0
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7850, -1669, 6039], Scale -2
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [5000], Scale -2
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [23943, 24063, 23941, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [16, 9, 12], Scale -1
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-444, -356, -8, -80], Scale 0
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74faac50>}
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:502
2022-11-30 08:32:15: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:32:14: PID: 31148: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:32:14: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.97s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:32:14: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.41000000000000003, -0.44, -0.44], dc_power=None, exported=11015336.910846641, power=-56.0)
2022-11-30 08:32:14: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=229328.95115503678, imported=267916.86200167774, power=0.0, soc=9.0)
2022-11-30 08:32:14: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793534.4102051, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:32:14: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2022-11-30 08:32:14: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278881, power1: 0, power2: 0
2022-11-30 08:32:14: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793524.3704996, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:32:14: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:32:14: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:32:14: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [3583068], Scale 0
2022-11-30 08:32:13: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:32:13: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [10152], Scale -4
2022-11-30 08:32:13: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [41, 44, 44], Scale -2
2022-11-30 08:32:13: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7393681], Scale 0
2022-11-30 08:32:13: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [5600], Scale -2
2022-11-30 08:32:13: PID: 31552: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-11-30 08:32:13: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-30 08:32:13: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 3, none, none]
2022-11-30 08:32:13: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:
2022-11-30 08:32:13: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:32:12: PID: 30978: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:08: PID: 29678: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:07: PID: 29678: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:32:07: PID: 29678: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:32:06: PID: 29678: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:32:06: PID: 29678: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:06: PID: 29678: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:06: PID: 29678: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:06: PID: 29678: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:06: PID: 29678: lla3 0 llv3 239.4 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:06: PID: 29678: lla2 0 llv2 240.4 llas12  llas22  sofortll 6 hausverbrauch 439 wattbezug 439 uberschuss -439 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:06: PID: 29678: lla1 0 llv1 239.1 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss -500 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:06: PID: 29678: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:06: PID: 29678: speicherleistung 0 speichersoc 9 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:32:05: PID: 29885: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.39s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[1.9000000000000001, 0.6000000000000001, 0.9], exported=7612852.0, imported=229149.0, frequency=49.99, power_factors=[0.735, 0.136, 0.33], powers=[344.0, 17.0, 77.0], power=439.0, voltages=[239.72, 240.52, 239.37])
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7612852, 2911887, 3265307, 2184287, 229149, 226959, 104006, 646814], Scale 0
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7350, 1360, 3300], Scale -2
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4999], Scale -2
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [23972, 24052, 23937, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [19, 6, 9], Scale -1
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-439, -344, -17, -77], Scale 0
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x75f184d0>}
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:502
2022-11-30 08:32:05: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:32:04: PID: 29861: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:32:04: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 1.06s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:32:04: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.42, -0.44, -0.42], dc_power=None, exported=11015336.910846641, power=0)
2022-11-30 08:32:04: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=229328.95115503678, imported=267916.86200167774, power=0.0, soc=9.0)
2022-11-30 08:32:04: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793524.3704996, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:32:04: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2022-11-30 08:32:04: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00281355, power1: 0, power2: 0
2022-11-30 08:32:04: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793514.2417293, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:32:04: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:32:04: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:32:04: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [3583068], Scale 0
2022-11-30 08:32:03: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:32:03: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:32:03: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [42, 44, 42], Scale -2
2022-11-30 08:32:03: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7393681], Scale 0
2022-11-30 08:32:03: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [5300], Scale -2
2022-11-30 08:32:03: PID: 31552: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-11-30 08:32:03: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-30 08:32:03: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 3, none, none]
2022-11-30 08:32:03: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:
2022-11-30 08:32:03: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:32:02: PID: 29678: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:31:57: PID: 28368: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:31:56: PID: 28368: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:31:56: PID: 28368: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:31:56: PID: 28368: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:31:56: PID: 28368: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:56: PID: 28368: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:55: PID: 28368: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:55: PID: 28368: EVU 1:V/1A 2: V/-0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:55: PID: 28368: lla3 0 llv3 239.7 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:55: PID: 28368: lla2 0 llv2 241.0 llas12  llas22  sofortll 6 hausverbrauch 497 wattbezug 442 uberschuss -442 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:55: PID: 28368: lla1 0 llv1 240.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss -500 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:55: PID: 28368: pv1watt -55 pv2watt  pvwatt -55 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:55: PID: 28368: speicherleistung 0 speichersoc 9 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:55: PID: 28562: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.41s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[1.8, -0.8, 0.9], exported=7612852.0, imported=229148.0, frequency=49.97, power_factors=[0.6769, 0.261, 0.441], powers=[367.0, -25.0, 100.0], power=442.0, voltages=[239.72, 240.59, 239.73000000000002])
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7612852, 2911887, 3265307, 2184287, 229148, 226958, 104006, 646813], Scale 0
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [6769, 2610, 4410], Scale -2
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4997], Scale -2
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [23972, 24059, 23973, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [18, 8, 9], Scale -1
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-442, -367, 25, -100], Scale 0
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74f61eb0>}
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:502
2022-11-30 08:31:55: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:31:54: PID: 28538: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:31:54: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.93s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:31:54: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.41000000000000003, -0.44, -0.42], dc_power=None, exported=11015336.910846641, power=-55.0)
2022-11-30 08:31:54: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=229328.95115503678, imported=267916.86200167774, power=0.0, soc=9.0)
2022-11-30 08:31:54: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793514.2417293, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:31:54: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2022-11-30 08:31:54: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00281406, power1: 0, power2: 0
2022-11-30 08:31:54: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793504.111114, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:31:54: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:31:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:31:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [3583068], Scale 0
2022-11-30 08:31:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:31:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-10152], Scale -4
2022-11-30 08:31:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [41, 44, 42], Scale -2
2022-11-30 08:31:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7393681], Scale 0
2022-11-30 08:31:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [5500], Scale -2
2022-11-30 08:31:53: PID: 31552: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-11-30 08:31:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-30 08:31:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 3, none, none]
2022-11-30 08:31:53: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:
2022-11-30 08:31:53: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:31:52: PID: 28368: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:31:49: PID: 27073: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:31:49: PID: 27073: LP1 Modbus 0 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2022-11-30 08:31:46: PID: 27073: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:31:46: PID: 27073: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-30 08:31:46: PID: 27073: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-30 08:31:45: PID: 27073: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:45: PID: 27073: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:45: PID: 27073: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:45: PID: 27073: EVU 1:V/1A 2: V/-0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:45: PID: 27073: lla3 0 llv3 239.6 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:45: PID: 27073: lla2 0 llv2 240.8 llas12  llas22  sofortll 6 hausverbrauch 532 wattbezug 479 uberschuss -479 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:45: PID: 27073: lla1 0 llv1 239.6 llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss -500 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:45: PID: 27073: pv1watt -53 pv2watt  pvwatt -53 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:45: PID: 27073: speicherleistung 0 speichersoc 9 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-30 08:31:45: PID: 27267: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.38s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[1.6, -0.9, 0.9], exported=7612852.0, imported=229147.0, frequency=49.97, power_factors=[0.6629, 0.17490000000000003, 0.5720000000000001], powers=[397.0, -11.0, 93.0], power=479.0, voltages=[239.55, 240.57, 239.24])
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7612852, 2911887, 3265307, 2184287, 229147, 226957, 104006, 646813], Scale 0
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [6629, 1749, 5720], Scale -2
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4997], Scale -2
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [23955, 24057, 23924, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [16, 9, 9], Scale -1
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-479, -397, 11, -93], Scale 0
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74f9a6f0>}
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:502
2022-11-30 08:31:45: PID: 31552: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.74","502","1"]
2022-11-30 08:31:44: PID: 27242: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-30 08:31:44: PID: 31552: legacy run server: Completed running command in 0.85s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.74","","1","3","none","none","1","0","0"
2022-11-30 08:31:44: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.39, -0.45, -0.42], dc_power=None, exported=11015336.910846641, power=-53.0)
2022-11-30 08:31:44: PID: 31552: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(exported=229328.95115503678, imported=267916.86200167774, power=0.0, soc=9.0)
2022-11-30 08:31:44: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793504.111114, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:31:44: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2022-11-30 08:31:44: PID: 31552: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275571, power1: 0, power2: 0
2022-11-30 08:31:44: PID: 31552: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(exported=229328.95115503678, timestamp=1669793494.1905615, imported=267916.86200167774, power=0.0)
2022-11-30 08:31:44: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:31:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-30 08:31:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [3583068], Scale 0
2022-11-30 08:31:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-30 08:31:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [5076], Scale -3
2022-11-30 08:31:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [39, 45, 42], Scale -2
2022-11-30 08:31:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [7393681], Scale 0
2022-11-30 08:31:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.scale: Registers [5300], Scale -2
2022-11-30 08:31:43: PID: 31552: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2022-11-30 08:31:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-30 08:31:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 3, none, none]
2022-11-30 08:31:43: PID: 31552: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.74:
2022-11-30 08:31:43: PID: 31552: legacy run server: Log level changed WARNING -> DEBUG
18 kWp SolarEdge PV | Hyundai HiE 400 VG Module | LG Chem RESU 13 LV | openWB custom | SEAT Mii electric
LenaK
Beiträge: 975
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: gelöst mit Nightly 1.9.282: starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten

Beitrag von LenaK »

Meine erste Vermutung war, dass das der Eigenverbrauch des WR ist. Aber die Rohdaten, die für Leistung, Ströme und DC-Leistung ausgelesen werden, zeigen alle Produktion an. Dein zweiter WR hat zu diesem Zeitpunkt auch nichts produziert?

Hattest Du vorher die aktuelle Nightly installiert? Dort trat das Problem nicht auf?
sceph
Beiträge: 91
Registriert: Mo Okt 18, 2021 6:46 pm

Re: gelöst mit Nightly 1.9.282: starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten

Beitrag von sceph »

LenaK hat geschrieben: Mi Nov 30, 2022 10:34 am Meine erste Vermutung war, dass das der Eigenverbrauch des WR ist. Aber die Rohdaten, die für Leistung, Ströme und DC-Leistung ausgelesen werden, zeigen alle Produktion an. Dein zweiter WR hat zu diesem Zeitpunkt auch nichts produziert?

Hattest Du vorher die aktuelle Nightly installiert? Dort trat das Problem nicht auf?
Die Produktion des zweiten Wechselrichters müsste ja im SE-Portal ebenfalls sichtbar sein. Da war ja aber Null PV. In den Daten ist auch nichts zu sehen:

Bildschirm­foto 2022-11-30 um 12.50.03.png

Die aktuelle Nightly hatte ich installiert:

Bildschirm­foto 2022-11-30 um 12.53.31.png
18 kWp SolarEdge PV | Hyundai HiE 400 VG Module | LG Chem RESU 13 LV | openWB custom | SEAT Mii electric
Ihaglc
Beiträge: 422
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am

Re: gelöst mit Nightly 1.9.282: starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten

Beitrag von Ihaglc »

LenaK hat geschrieben: Di Nov 29, 2022 6:58 am
Ihaglc hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 10:54 am
LenaK hat geschrieben: Mi Okt 26, 2022 11:04 am In der aktuellen Nightly wird nun auch die DC-Leistung berücksichtigt. Damit sollte kein PV-Ertrag mehr angezeigt werden, wenn der Speicher mit Netzbezug geladen wird.
Heute bei schlechtem Wetter wurde der Speicher vom EVU wieder aufgeladen.
OWB zeigt diese Aufladung aber wieder als PV Leistung an.
openWB Version: 1.9.282 (2022-11-14 14:27:22 +0100 [d04c8e24] )
Ist in der Nightly gefixt.
Hallo Lena!


heute wurde der Speicher vom EVU wieder aufgeladen und nicht als PV Ertrag angezeigt. :D

Vielen Dank für die Korrektur.
openWB Version: 1.9.287 (2022-11-29 09:25:51 +0100 [3585a19b] )
2022-11-30 17_37_12-Host für die Windows Shell-Oberfläche.png

Kleiner Fehler noch im Langzeit- und Tageslogging: hier erscheint die Speicheraufladung noch als von PV erzeugt
2022-11-30 19_29_02-Host für die Windows Shell-Oberfläche.png
2022-11-30 19_29_45-Host für die Windows Shell-Oberfläche.png
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
kalif_vs
Beiträge: 13
Registriert: Sa Okt 03, 2020 10:48 am

Re: gelöst mit Nightly 1.9.282: starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten

Beitrag von kalif_vs »

Leider ist auch bei mir das Problem mit der Differenz zwischen Solaredge WR und open WB nicht gelöst, trotz jeweiligem Update. Hatte diesbezüglich auch schon den Code und Screenshots gepostet. Sobald ein grösserer Verbraucher anspringt, Laufen die Werte alle synchron.
Bei Grundlast ist weiterhin ein Phantomverbrauch und Phantom PV Ertrag vorhanden. Screenshot heute bei bewölktem Himmel zur genau gleichen Uhrzeit beigefügt. Wenn ich vor die 277 zurück gehe, funktioniert es noch korrekt, aber Smart Home nicht mehr (Shelly und Elwac).
Danke für Inputs.
An den Einstellungen mit der Batterie und den Wechselrichter habe ich verschiedene Varianten ausprobiert, Aktuell ist es wieder so konfiguriert, wie es früher auch gelaufen ist. Auch bei mir ist keine eigene IP Adresse für BYD vergeben.
Dateianhänge
8DBEC290-3403-490E-B542-138CE399C1DF.png
61425B32-1829-4DE8-AE12-ECB3AD89BAB4.png
openWB series2 standard+
16,1 kWp Dach mit Gauben Nord-Süd sowie Südfassade
SolarEdge SE12.5K
Solaredge SE5 K Hybrid
BYD LVS premium 20.0
Elektroauto und Velo ;)
Elwac Heizstab
Ihaglc
Beiträge: 422
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am

Re: gelöst mit Nightly 1.9.282: starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten

Beitrag von Ihaglc »

LenaK hat geschrieben: Di Nov 29, 2022 6:58 am
Ihaglc hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 10:54 am
LenaK hat geschrieben: Mi Okt 26, 2022 11:04 am In der aktuellen Nightly wird nun auch die DC-Leistung berücksichtigt. Damit sollte kein PV-Ertrag mehr angezeigt werden, wenn der Speicher mit Netzbezug geladen wird.
Heute bei schlechtem Wetter wurde der Speicher vom EVU wieder aufgeladen.
OWB zeigt diese Aufladung aber wieder als PV Leistung an.
openWB Version: 1.9.282 (2022-11-14 14:27:22 +0100 [d04c8e24] )
Ist in der Nightly gefixt.
Leider tritt der Fehler in der jetzt aktuellen Nightly openWB Version: 1.9.289 (2022-12-22 09:10:42 +0100 [4e1ed148] ) wieder auf.
Beim Laden des Speichers mit EVU Leistung geht der Hausverbrauch und die PV Leistung auf 0W. Nach Beendigung des Notaufladens des Speichers werden die Werte wieder richtig angezeigt.
Zum Vergleich: das Diagramm im SE-Monitoring zeigt weiterhin die richtigen Werte an.
new 10.txt
(566.53 KiB) 45-mal heruntergeladen
Dateianhänge
2022-12-31 12_12_06-Start.jpg
2022-12-31 12_15_04-Suche.jpg
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
Ihaglc
Beiträge: 422
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am

Re: starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten

Beitrag von Ihaglc »

openWB Version: 1.9.291 (2023-01-23 15:32:06 +0100 [721ca516] )
Der Fehler ist weiterhin vorhanden:
Beim Aufladen des Speichers mit EVU geht die PV Leistung auf 0, der Hausverbrauch wird aber jetzt weiterhin angezeigt, wobei die Ladung des Speichers nicht hinzugerechnet wird.
Dateianhänge
new 24.txt
(336.92 KiB) 37-mal heruntergeladen
2023-02-02 12_07_53-Start.jpg
2023-02-02 12_08_35-Start.jpg
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Mercedes GLC Hybrid
DrUdoZucker
Beiträge: 26
Registriert: Do Mai 05, 2022 3:21 pm

Re: starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten

Beitrag von DrUdoZucker »

Hi Ihagic, ich denke, der von dir beschriebene Fehler ist der von mir in "Inkorrekte Auswertung einer Solaredge Anlage mit 2 WR und BYD LV Speicher" beschriebene Fehler. Leider habe ich deinen Beitrag nicht früher gesehen (die Angabe im Thread "gelöst mit Nightly 1.9.282" war wohl ursächlich). In jedem Fall ist wohl die Datenerfassung via Solaredge in openWB noch fehlerbehaftet, nach meinen Versuchen mit aktuelleren Versionen mehr als mit 1.9.271.
kalif_vs
Beiträge: 13
Registriert: Sa Okt 03, 2020 10:48 am

Re: starke Differenzen zwischen Solaredge und openWB Werten

Beitrag von kalif_vs »

Hallo Udo,
hast Du eine Lösung gefunden? Bei mir ist nach wie vor eine Differenz zwischen dem Solaredge-Monitoring und der Erfassung des PV-Ertrages durch die openWB, solange der Speicher geladen wird und nur Grundlast im Hause anliegt. Sobald ein zusätzlicher Verbraucher anspringt (WP, Heizstab, Spülmaschine, Autoladen oder ähnliches), wird in der openWB der PV Ertrag korrekt erfasst.
openWB series2 standard+
16,1 kWp Dach mit Gauben Nord-Süd sowie Südfassade
SolarEdge SE12.5K
Solaredge SE5 K Hybrid
BYD LVS premium 20.0
Elektroauto und Velo ;)
Elwac Heizstab
Antworten