Feedback Alpha 2

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1909
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von mrinas »

vielleicht? ;) Meine beiden bestehenden JSON Zähler funktionieren nun (liefern Werte), allerdings wird seit dem Update heut' morgen der Hausverbrauch nicht mehr berechnet sondern ist auf dem letzten Wert hängen geblieben. Glücklicherweise 'nur' ein kosmetisches Problem.

Ich hab' heute morgen einen weiteren JSON Zähler hinzugefügt, dieser geht leider überhaupt nicht.

Code: Alles auswählen

 Modulmeldung:<class 'AttributeError'> 'NoneType' object has no attribute 'encode'
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
LutzB
Beiträge: 3507
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von LutzB »

Eine Wichtige Info für unsere fleißigen Tester:

Wir arbeiten gerade an der nächsten Version des Image. Mit dem PR #422 wird ein eigenständiger Benutzer "openwb" eingeführt. Theoretisch (und auch praktisch getestet) werden bestehende Installationen automatisch von "pi" auf "openwb" umgestellt. Falls es doch zu Problemen kommen sollte, empfehlen wir eine komplette Neuinstallation oder das kommende Image als Basis zu nutzen.

Weitere Folge der Umstellung:
Falls mit VS Code oder einer ähnlichen Umgebung per SSH gearbeitet wird, muss sich diese auch als "openwb" verbinden, damit die Zugriffsrechte auf die Dateien passen. Ist parallel auch das settings-ui Repo installiert, bitte auch dort den Besitzer auf "openwb:openwb" ändern. So kann mit beiden Repos in der selben SSH-Verbindung gearbeitet werden.

Der neue Benutzer hat nach der Umstellung noch kein Passwort. Damit die Anmeldung per SSH möglich ist, einmalig wie gewohnt als "pi" anmelden und für "openwb" ein Kennwort setzen.
derNeueDet
Beiträge: 4229
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von derNeueDet »

mrinas hat geschrieben: Di Mai 31, 2022 8:48 am vielleicht? ;) Meine beiden bestehenden JSON Zähler funktionieren nun (liefern Werte), allerdings wird seit dem Update heut' morgen der Hausverbrauch nicht mehr berechnet sondern ist auf dem letzten Wert hängen geblieben. Glücklicherweise 'nur' ein kosmetisches Problem.

Ich hab' heute morgen einen weiteren JSON Zähler hinzugefügt, dieser geht leider überhaupt nicht.

Code: Alles auswählen

 Modulmeldung:<class 'AttributeError'> 'NoneType' object has no attribute 'encode'
Hmm, ich habe gerade noch mal aktualisiert und bei mir funktionieren die JSON Module. Auch der Hausverbrauch wird korrekt angezeigt. Habe allerdings nur JSON Module im Einsatz. Neu anlegen jabe ich noch nicht getestet.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023)
aiole
Beiträge: 6888
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von aiole »

Hallo Lutz,
wann wollt Ihr das neue Image releasen?
VG
LutzB
Beiträge: 3507
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von LutzB »

aiole hat geschrieben: Di Mai 31, 2022 9:49 am Hallo Lutz,
wann wollt Ihr das neue Image releasen?
VG
Wenn es fertig ist. :D
aiole
Beiträge: 6888
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von aiole »

Ich war drauf und dran, endlich diese Woche mit v2.0 anzufangen. Dank Info warte ich noch ab, muss aber auch zeitlich takten. Grobe Schätzung?
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1909
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von mrinas »

derNeueDet hat geschrieben: Di Mai 31, 2022 9:32 am
mrinas hat geschrieben: Di Mai 31, 2022 8:48 am vielleicht? ;) Meine beiden bestehenden JSON Zähler funktionieren nun (liefern Werte), allerdings wird seit dem Update heut' morgen der Hausverbrauch nicht mehr berechnet sondern ist auf dem letzten Wert hängen geblieben. Glücklicherweise 'nur' ein kosmetisches Problem.

Ich hab' heute morgen einen weiteren JSON Zähler hinzugefügt, dieser geht leider überhaupt nicht.

Code: Alles auswählen

 Modulmeldung:<class 'AttributeError'> 'NoneType' object has no attribute 'encode'
Hmm, ich habe gerade noch mal aktualisiert und bei mir funktionieren die JSON Module. Auch der Hausverbrauch wird korrekt angezeigt. Habe allerdings nur JSON Module im Einsatz. Neu anlegen jabe ich noch nicht getestet.
Mein Hausverbraucht geht wieder, ich musste auch noch die Konfiguration für ein HTTP Modul nach dem Update anpassen - gleiches Thema wie bei den JSON Modulen, der Name der Eigenschaft hat sich verändert.

Das zustätzliche JSON Modul geht jetzt auch. Wenn man ein neues Modul hinzufügt und einzelne Werte leer lässt wird in der Konfig 'null' eingetragen, damit kommt das System nicht klar. Trage ich etwas ein und lösche es anschließend wird '' (leerer String) eingetragen und alles läuft.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
LutzB
Beiträge: 3507
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von LutzB »

Wir sind jetzt bei Alpha 3 gelandet. https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=13&t=5422
LenaK
Beiträge: 1029
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von LenaK »

mrinas hat geschrieben: Do Mai 26, 2022 2:48 pm Sonne scheint, Auto läd. So langsam komme ich mit 6A & 3p in den Bereich des Netzbezugs, ab wann sollte denn die Umschaltung auf 1p beginnen?

Derzeit bin ich bei rd. 300W Bezug, noch keine Meldung zum Umschalttimer zu sehen. Ich hab' PV Laden jetzt mal auf einphasig umgestellt um den Netzbezug zu vermeiden.

Screenshot 2022-05-26 164736.png

Code: Alles auswählen

022-05-26 16:43:07,804 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-05-26 16:43:07,815 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-26 16:43:07,816 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-05-26 16:43:07,818 - {modules.http.device:65} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x73af0448>}
2022-05-26 16:43:07,819 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-26 16:43:07,820 - {modules.json.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x73ae5e20>}
2022-05-26 16:43:07,821 - {modules.json.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x73aeacb8>}
2022-05-26 16:43:07,821 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['LP1']
2022-05-26 16:43:07,824 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-05-26 16:43:07,824 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x73af5bc8>}
2022-05-26 16:43:07,827 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-05-26 16:43:07,836 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x73afc1c0>}
2022-05-26 16:43:07,837 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-26 16:43:07,838 - {soc.modules.common.fault_state:37} - ERROR - Pumpe: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'AttributeError'> 'Device' object has no attribute 'domain', Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/device.py", line 66, in update
    response = req.get_http_session().get(self.domain, timeout=5)
AttributeError: 'Device' object has no attribute 'domain'

2022-05-26 16:43:07,839 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus']
2022-05-26 16:43:07,842 - {soc.modules.common.fault_state:37} - ERROR - Trockner: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'AttributeError'> 'Device' object has no attribute 'domain', Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/device.py", line 66, in update
    response = req.get_http_session().get(self.domain, timeout=5)
AttributeError: 'Device' object has no attribute 'domain'

2022-05-26 16:43:07,843 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage']
2022-05-26 16:43:07,859 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 7
2022-05-26 16:43:07,861 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4423.66
2022-05-26 16:43:07,863 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51:80/openWB/ramdisk/llkwh 4423.66
2022-05-26 16:43:07,871 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-26 16:43:07,882 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-05-26 16:43:07,884 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-05-26 16:43:07,885 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51:80/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-05-26 16:43:07,890 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-26 16:43:07,899 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-26 16:43:07,904 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-26 16:43:07,905 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51:80/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-05-26 16:43:07,910 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-26 16:43:07,915 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-26 16:43:07,917 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-26 16:43:07,917 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51:80/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-05-26 16:43:07,922 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-26 16:43:07,924 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2090, counter=355499)
2022-05-26 16:43:07,927 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-26 16:43:07,930 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-26 16:43:07,930 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51:80/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-05-26 16:43:07,932 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4423.66, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-05-26 16:43:08,071 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-26 16:43:08,072 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[233.319, 230.804, 226.928], powers=[767.1, -580.6, 1537.0], currents=[3.385, -2.794, 6.823], power_factors=[1.0, 0.999, 0.999], imported=32463907.599999998, exported=72122182.10000001, power=1723.5, frequency=None)
2022-05-26 16:43:08,075 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-05-26 16:43:08,076 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-05-26 16:43:08,168 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2124, counter=38604457)
2022-05-26 16:43:08,702 - {control.counter:395} - DEBUG - 22276.5W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-05-26 16:43:08,715 - {control.chargepoint:519} - DEBUG - Lademodus beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-05-26 16:43:08,718 - {control.ev:310} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-05-26 16:43:08,718 - {control.ev:238} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-05-26 16:43:08,734 - {control.prepare:281} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.1
2022-05-26 16:43:08,738 - {control.pv:90} - DEBUG - -1838.5W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-26 16:43:08,746 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-05-26 16:43:08,750 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 4588.0, 'daily_exported': 0, 'power': 4211, 'imported': 2449546.0, 'exported': 0}}
2022-05-26 16:43:08,751 - {control.data:268} - DEBUG - cp13
{'set': {'charging_ev': 3, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 6, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '05/26/2022, 15:22:58', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 4140, 'log': {'imported_at_plugtime': 2444804.0, 'timestamp_start_charging': '05/26/2022, 15:23:48', 'imported_at_mode_switch': 2444804.0, 'imported_since_mode_switch': 4730.0, 'imported_since_plugged': 4730.0, 'range_charged': 23.65, 'time_charged': '1:19', 'chargemode_log_entry': 'pv_charging'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 3, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x730efb20>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 4588.0, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': True, 'power': 4211, 'imported': 2449546.0, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 23.59, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 3, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': False, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'state_str': None, 'phases_in_use': 3, 'currents': [6.1, 6.1, 6.1], 'voltages': [232.1, 225.5, 231.9], 'daily_yield': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 3, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-05-26 16:43:08,752 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-05-26 16:43:08,752 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 1726, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 27292.099999990314}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-05-26 16:43:08,753 - {control.data:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 22276.5, 'currents_used': [3.38, -2.79, 6.82]}, 'get': {'daily_exported': 8548.300000011921, 'daily_imported': 7985.400000002235, 'voltages': [233.32, 230.8, 226.93], 'currents': [3.38, -2.79, 6.82], 'powers': [767.1, -580.6, 1537.0], 'power_factors': [1.0, 1.0, 1.0], 'imported': 32463907.599999998, 'exported': 72122182.10000001, 'power': 1723.5, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-05-26 16:43:08,754 - {control.data:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 20.634000000000015, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4423.66, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-26 16:43:08,758 - {control.data:268} - DEBUG - counter14
{'set': {}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': "<class 'AttributeError'> 'Device' object has no attribute 'domain'", 'fault_state': 2, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'exported': 0, 'power': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-26 16:43:08,758 - {control.data:268} - DEBUG - counter15
{'set': {}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': "<class 'AttributeError'> 'Device' object has no attribute 'domain'", 'fault_state': 2, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'power': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-26 16:43:08,759 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-05-26 16:43:08,759 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': 10}}}}
2022-05-26 16:43:08,760 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-26 16:43:08,760 - {control.data:268} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 3, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-26 16:43:08,761 - {control.data:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-26 16:43:08,764 - {control.data:268} - DEBUG - et1
{'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-26 16:43:08,766 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-230, 0], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1300, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 8, 'phases_to_use': 0}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-05-26 16:43:08,769 - {control.data:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-05-26 16:43:08,770 - {control.data:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-05-26 16:43:08,770 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -1838.5, 'available_power': -1838.5, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -4221, 'counter': 38959951, 'daily_yield': 32449, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-05-26 16:43:08,770 - {control.data:268} - DEBUG - pv18
{'get': {'daily_yield': 16947, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -2124, 'counter': 38604457, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-26 16:43:08,771 - {control.data:268} - DEBUG - pv19
{'get': {'daily_yield': 15502, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -2090, 'counter': 355499, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-26 16:43:08,771 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1653576178, 'time': '16:42:58', 'grid': 0.311, 'counter10-power': 0.0, 'house-power': 0.31, 'charging-all': 4.218, 'pv-all': -4.218, 'cp13-power': 4.218}, 'version': '1.99.002'}
2022-05-26 16:43:08,771 - {control.data:255} - DEBUG - 

2022-05-26 16:43:08,772 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-05-26 16:43:08,772 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 1723.5, Ströme[A] [3.38, -2.79, 6.82]
2022-05-26 16:43:08,772 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-05-26 16:43:08,773 - {control.pv:387} - DEBUG - -1769.5000000000002W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-26 16:43:08,776 - {control.algorithm:112} - DEBUG - Ladung an LP13 um -0.09999999999999964A auf 6A angepasst.
2022-05-26 16:43:08,779 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-05-26 16:43:08,781 - {control.algorithm:545} - DEBUG - Ladepunkt 13: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2022-05-26 16:43:08,782 - {control.ev:349} - DEBUG - Genutzter Strom: 6.1A, Überschuss: 0W, benötigte neue Leistung: 3680W
2022-05-26 16:43:08,785 - {control.pv:265} - DEBUG - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: EVU 1723.5W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2022-05-26 16:43:08,787 - {control.pv:279} - DEBUG - Relevante Leistung für Löschen der Abschaltschwelle: 1723.5W, Schwelle: 500W
2022-05-26 16:43:08,788 - {control.pv:319} - INFO - LP 13: Ladevorgang wird nach Ablauf der Abschaltverzögerung (180s) gestoppt.
2022-05-26 16:43:08,789 - {control.algorithm:572} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-05-26 16:43:08,790 - {control.algorithm:610} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-05-26 16:43:08,791 - {control.algorithm:864} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-05-26 16:43:08,797 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-05-26 16:43:08,798 - {control.chargelog:61} - DEBUG - imported_since_mode_switch 4742.0 counter 2449546.0
2022-05-26 16:43:08,801 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 6 A
2022-05-26 16:43:08,805 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-26 16:43:08,832 - {control.pv:437} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-26 16:43:08,835 - {control.counter:414} - DEBUG - 22345.5W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
Mit PR #425 gab es nochmal ein Fix für die Phasenumschaltung. Die Grenze war bisher bei max 6A, bei 6A Sollstromstärke. Dein Auto hat aber mit 6.1A geladen.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1909
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Feedback Alpha 2

Beitrag von mrinas »

LenaK hat geschrieben: Do Jun 02, 2022 11:43 am
mrinas hat geschrieben: Do Mai 26, 2022 2:48 pm Sonne scheint, Auto läd. So langsam komme ich mit 6A & 3p in den Bereich des Netzbezugs, ab wann sollte denn die Umschaltung auf 1p beginnen?

Derzeit bin ich bei rd. 300W Bezug, noch keine Meldung zum Umschalttimer zu sehen. Ich hab' PV Laden jetzt mal auf einphasig umgestellt um den Netzbezug zu vermeiden.

Screenshot 2022-05-26 164736.png

Code: Alles auswählen

022-05-26 16:43:07,804 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 
2022-05-26 16:43:07,815 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-26 16:43:07,816 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-05-26 16:43:07,818 - {modules.http.device:65} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x73af0448>}
2022-05-26 16:43:07,819 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-26 16:43:07,820 - {modules.json.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x73ae5e20>}
2022-05-26 16:43:07,821 - {modules.json.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x73aeacb8>}
2022-05-26 16:43:07,821 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['LP1']
2022-05-26 16:43:07,824 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-05-26 16:43:07,824 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x73af5bc8>}
2022-05-26 16:43:07,827 - {soc.modules.common.component_context:50} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-05-26 16:43:07,836 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x73afc1c0>}
2022-05-26 16:43:07,837 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-26 16:43:07,838 - {soc.modules.common.fault_state:37} - ERROR - Pumpe: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'AttributeError'> 'Device' object has no attribute 'domain', Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/device.py", line 66, in update
    response = req.get_http_session().get(self.domain, timeout=5)
AttributeError: 'Device' object has no attribute 'domain'

2022-05-26 16:43:07,839 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus']
2022-05-26 16:43:07,842 - {soc.modules.common.fault_state:37} - ERROR - Trockner: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'AttributeError'> 'Device' object has no attribute 'domain', Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/device.py", line 66, in update
    response = req.get_http_session().get(self.domain, timeout=5)
AttributeError: 'Device' object has no attribute 'domain'

2022-05-26 16:43:07,843 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage']
2022-05-26 16:43:07,859 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 7
2022-05-26 16:43:07,861 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4423.66
2022-05-26 16:43:07,863 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51:80/openWB/ramdisk/llkwh 4423.66
2022-05-26 16:43:07,871 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-26 16:43:07,882 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-05-26 16:43:07,884 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-05-26 16:43:07,885 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51:80/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-05-26 16:43:07,890 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-26 16:43:07,899 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-26 16:43:07,904 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-26 16:43:07,905 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51:80/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-05-26 16:43:07,910 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-26 16:43:07,915 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-26 16:43:07,917 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-26 16:43:07,917 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51:80/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-05-26 16:43:07,922 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-05-26 16:43:07,924 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2090, counter=355499)
2022-05-26 16:43:07,927 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-05-26 16:43:07,930 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-05-26 16:43:07,930 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51:80/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-05-26 16:43:07,932 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4423.66, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-05-26 16:43:08,071 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-05-26 16:43:08,072 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[233.319, 230.804, 226.928], powers=[767.1, -580.6, 1537.0], currents=[3.385, -2.794, 6.823], power_factors=[1.0, 0.999, 0.999], imported=32463907.599999998, exported=72122182.10000001, power=1723.5, frequency=None)
2022-05-26 16:43:08,075 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-05-26 16:43:08,076 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-05-26 16:43:08,168 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2124, counter=38604457)
2022-05-26 16:43:08,702 - {control.counter:395} - DEBUG - 22276.5W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-05-26 16:43:08,715 - {control.chargepoint:519} - DEBUG - Lademodus beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-05-26 16:43:08,718 - {control.ev:310} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-05-26 16:43:08,718 - {control.ev:238} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-05-26 16:43:08,734 - {control.prepare:281} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.1
2022-05-26 16:43:08,738 - {control.pv:90} - DEBUG - -1838.5W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-26 16:43:08,746 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-05-26 16:43:08,750 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 4588.0, 'daily_exported': 0, 'power': 4211, 'imported': 2449546.0, 'exported': 0}}
2022-05-26 16:43:08,751 - {control.data:268} - DEBUG - cp13
{'set': {'charging_ev': 3, 'charging_ev_prev': -1, 'autolock_state': 0, 'current': 6, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '05/26/2022, 15:22:58', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 4140, 'log': {'imported_at_plugtime': 2444804.0, 'timestamp_start_charging': '05/26/2022, 15:23:48', 'imported_at_mode_switch': 2444804.0, 'imported_since_mode_switch': 4730.0, 'imported_since_plugged': 4730.0, 'range_charged': 23.65, 'time_charged': '1:19', 'chargemode_log_entry': 'pv_charging'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 3, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x730efb20>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 4588.0, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': True, 'power': 4211, 'imported': 2449546.0, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 23.59, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 3, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'pv_charging', 'priority': False, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'state_str': None, 'phases_in_use': 3, 'currents': [6.1, 6.1, 6.1], 'voltages': [232.1, 225.5, 231.9], 'daily_yield': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 3, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-05-26 16:43:08,752 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-05-26 16:43:08,752 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 1726, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 27292.099999990314}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-05-26 16:43:08,753 - {control.data:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 22276.5, 'currents_used': [3.38, -2.79, 6.82]}, 'get': {'daily_exported': 8548.300000011921, 'daily_imported': 7985.400000002235, 'voltages': [233.32, 230.8, 226.93], 'currents': [3.38, -2.79, 6.82], 'powers': [767.1, -580.6, 1537.0], 'power_factors': [1.0, 1.0, 1.0], 'imported': 32463907.599999998, 'exported': 72122182.10000001, 'power': 1723.5, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-05-26 16:43:08,754 - {control.data:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 20.634000000000015, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4423.66, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-26 16:43:08,758 - {control.data:268} - DEBUG - counter14
{'set': {}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': "<class 'AttributeError'> 'Device' object has no attribute 'domain'", 'fault_state': 2, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'exported': 0, 'power': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-26 16:43:08,758 - {control.data:268} - DEBUG - counter15
{'set': {}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0, 'fault_str': "<class 'AttributeError'> 'Device' object has no attribute 'domain'", 'fault_state': 2, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 0, 'power': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-05-26 16:43:08,759 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-05-26 16:43:08,759 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': 10}}}}
2022-05-26 16:43:08,760 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-26 16:43:08,760 - {control.data:268} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 3, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-05-26 16:43:08,761 - {control.data:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-26 16:43:08,764 - {control.data:268} - DEBUG - et1
{'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-05-26 16:43:08,766 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-230, 0], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1300, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 8, 'phases_to_use': 0}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-05-26 16:43:08,769 - {control.data:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-05-26 16:43:08,770 - {control.data:268} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-05-26 16:43:08,770 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -1838.5, 'available_power': -1838.5, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -4221, 'counter': 38959951, 'daily_yield': 32449, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-05-26 16:43:08,770 - {control.data:268} - DEBUG - pv18
{'get': {'daily_yield': 16947, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -2124, 'counter': 38604457, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-26 16:43:08,771 - {control.data:268} - DEBUG - pv19
{'get': {'daily_yield': 15502, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -2090, 'counter': 355499, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-05-26 16:43:08,771 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1653576178, 'time': '16:42:58', 'grid': 0.311, 'counter10-power': 0.0, 'house-power': 0.31, 'charging-all': 4.218, 'pv-all': -4.218, 'cp13-power': 4.218}, 'version': '1.99.002'}
2022-05-26 16:43:08,771 - {control.data:255} - DEBUG - 

2022-05-26 16:43:08,772 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-05-26 16:43:08,772 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 1723.5, Ströme[A] [3.38, -2.79, 6.82]
2022-05-26 16:43:08,772 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-05-26 16:43:08,773 - {control.pv:387} - DEBUG - -1769.5000000000002W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-26 16:43:08,776 - {control.algorithm:112} - DEBUG - Ladung an LP13 um -0.09999999999999964A auf 6A angepasst.
2022-05-26 16:43:08,779 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-05-26 16:43:08,781 - {control.algorithm:545} - DEBUG - Ladepunkt 13: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2022-05-26 16:43:08,782 - {control.ev:349} - DEBUG - Genutzter Strom: 6.1A, Überschuss: 0W, benötigte neue Leistung: 3680W
2022-05-26 16:43:08,785 - {control.pv:265} - DEBUG - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: EVU 1723.5W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2022-05-26 16:43:08,787 - {control.pv:279} - DEBUG - Relevante Leistung für Löschen der Abschaltschwelle: 1723.5W, Schwelle: 500W
2022-05-26 16:43:08,788 - {control.pv:319} - INFO - LP 13: Ladevorgang wird nach Ablauf der Abschaltverzögerung (180s) gestoppt.
2022-05-26 16:43:08,789 - {control.algorithm:572} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-05-26 16:43:08,790 - {control.algorithm:610} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-05-26 16:43:08,791 - {control.algorithm:864} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-05-26 16:43:08,797 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-05-26 16:43:08,798 - {control.chargelog:61} - DEBUG - imported_since_mode_switch 4742.0 counter 2449546.0
2022-05-26 16:43:08,801 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 6 A
2022-05-26 16:43:08,805 - {soc.modules.common.component_context:23} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-05-26 16:43:08,832 - {control.pv:437} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-05-26 16:43:08,835 - {control.counter:414} - DEBUG - 22345.5W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
Mit PR #425 gab es nochmal ein Fix für die Phasenumschaltung. Die Grenze war bisher bei max 6A, bei 6A Sollstromstärke. Dein Auto hat aber mit 6.1A geladen.
Super, danke. PRobier' ich dann bei nächster Gelegenheit mal aus. 6.1A sind ja auch irgendwie 6A. Für Tesla zumindest ;)
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
Gesperrt