1-3 phasig laden

Antworten
Hammer
Beiträge: 65
Registriert: Fr Okt 18, 2019 6:28 pm

1-3 phasig laden

Beitrag von Hammer »

Hallo,
so als Anfänger mit der Materie lernt man ja immer. Aber eines verstehe ich nicht:

Ausgangslage: neue Zoe 52 KW, Openwb ist am LP1 3-phasig ausgelegt, am LP2 1-phasig ausgelegt
- eingestellt habe ich nur PV-laden

Was passiert:
- schliesse ich die ZOE am LP2 an, beginnt SIe gleich mit ca 3,4kw zu laden
- schliesse ich die ZOE am LP1 an, startet der Ladevorgang nicht.
- die PV-Erzeugung im Augenblick zwischen 3-7

Vermutung: benötigt die ZOE am 3-phasigen Anschluss einen höhere Ladeleistung und fängt deshalb nicht an zu laden?

Oder mache ich etwas falsch?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8053
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: 1-3 phasig laden

Beitrag von openWB »

Minimalstromstärke hochstellen, 7-12A je nach Zoe.
Ist ein Zoe Problem das sie sonst nicht lädt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hammer
Beiträge: 65
Registriert: Fr Okt 18, 2019 6:28 pm

Re: 1-3 phasig laden

Beitrag von Hammer »

Heisst für mein Verständnis:

bei 1 phasigen Laden: alles klar
bei 3 phasigen Laden: wenn die ZOE eine minimale Stromstärke von z.B. 7A benötigt, muss ich in der Openwb das selbe oder höher einstellen.

Wenn die Strömstärke noch nicht geliefert wird (z.b. nur 6A) startet die Ladung nicht, sondern erst wenn die 7A überschritten wird?

Korrekt? Wenn die 7A während des Ladens unterschritten werden stoppt die Ladung dann?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8053
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: 1-3 phasig laden

Beitrag von openWB »

Die Minimalstromstärke für 3-phasig eher auf 10 oder 11 A stellen.
Das ist dann der Minimalwert.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hammer
Beiträge: 65
Registriert: Fr Okt 18, 2019 6:28 pm

Re: 1-3 phasig laden

Beitrag von Hammer »

Denke das unter PV-Regelung, oder?

Das steht bei mir aber bei Minimalstromstärke für den "NUR PV Laden" - Modus ein Wert von jeweils 6 bereits drin. Dort auf 10 stellen?

Danke
Martin_BY
Beiträge: 274
Registriert: So Mai 12, 2019 1:06 pm

Re: 1-3 phasig laden

Beitrag von Martin_BY »

Mit 6A lädt die Ladezicke nicht. 7A sollte gehen, ist aber sehr ineffizient.
Und ja, dort einstellen.
Seit 2019: OpenWB Software mit EVU-Kit & go-e-Charger
Seit 07/21: OpenWB Duo
->>> Zoe & Tesla Model Y
Antworten